ЛБ6.X ПКЛ-32больничный и ЛБ 6.0-ШУЛК32

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

revit

Гуру
Когда-то при наладке системы в торговом центре столкнулся с тем что на грузовом(больничном) лифте ШУЛМ с распашными ДШ на экране компа постоянно светится "зажата кнопка Стоп" на рабочем лифте . Тогда просто пришлось отключить в НВРАМ блока. Недавно на аналогичном лифте в поликлинике после пуска в эксплуатацию появилась такая же бяка. Всё бы ничего, но теперь еще к "зажатой кнопке Стоп" добавилось "открыта ДК" хотя лифт работает нормально. В окне состояния лифта галочка ДК2 отсутсвует но РД отрабатывается.
Что за баг и как бороться? Кто в данном случае виноват -ЛБ или ПКЛ?
Вер Лб 2.3.0
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Когда-то при наладке системы в торговом центре столкнулся с тем что на грузовом(больничном) лифте ШУЛМ с распашными ДШ на экране компа постоянно светится "зажата кнопка Стоп" на рабочем лифте . Тогда просто пришлось отключить в НВРАМ блока. Недавно на аналогичном лифте в поликлинике после пуска в эксплуатацию появилась такая же бяка. Всё бы ничего, но теперь еще к "зажатой кнопке Стоп" добавилось "открыта ДК" хотя лифт работает нормально. В окне состояния лифта галочка ДК2 отсутсвует но РД отрабатывается.
Что за баг и как бороться? Кто в данном случае виноват -ЛБ или ПКЛ?
Вер Лб 2.3.0

Такая проблема была. Пришлось "зашить" почти всё кроме связи. Думаю, что для "больничного" режима ПКЛ-32 должна быть своя прошивка, поскольку есть "лифтёр - сопровождающий" (ПУЭБЛ). При этом, в отсутствии больных - пассажиров, они оставляют лифт на этаже лифтёрной с открытыми дверями и в "лифтёрке" ждут вызова с этажей (им так "удобней"). А ПКЛ-32 и ЛБ этого, по программе, не "понимают".
 
Викторович написал(а):
Такая проблема была. Пришлось "зашить" почти всё кроме связи.

Ну всё не нужно отключать , только 28,29=0. Это явно баг микропрограммы платы управления-в порт выдаются некорректные данные.
 
Последнее редактирование модератором: