Windows ПКЛШ - ошибка порта данных

  • Автор темы Автор темы cpu3000
  • Дата начала Дата начала

cpu3000

Новичок
Здравствуйте. С некоторых пор стала регулярно вылазить ошибка -"ошибка при открытии ip порта данных 0.0.0:46000 в ПКЛШ 1:1:1 10048 (0х2740) обычно допускается только одно использование адреса сокета". При этом пропадает связь со всеми лифтами, которые прописаны в этом ПКЛШ. При чем пропадает своеобразно - графически связи нет и если заходим в меню лифта, тоже связи нет, но в режиме администратора можно вызвать конфигурирование ЛБ и оно работает, то есть я захожу на ЛБ удаленно, связь как бы есть. Причем если перегрузить компьютер и запустить программу, то все работает минуты 3, а потом это сообщение и связи нет. Сообщение появляется где то раз в 3 -5 минут.
 
Разобрался. В этом ПКЛШ (а у меня их несколько) была связь Лб блоком, который находится в этом подъезде и он подключался без всякого роутера, напрямую через хаб. А в хаб уже втыкался компьютер с Мпультом, другие компы, роутер который поднимал интернет и этот ЛБ. Но недавно пришлось выбросить роутер и напрямую подключить комп к инету, и вот эта связь стала вызывать ошибку почему то. Удалил ее и все заработало.
 