ЛБ6.X подключение "штатного" УКСЛ ШУЛМ

  • Автор темы Автор темы D_e_a_d
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

D_e_a_d

Активист
здравствуйте...такой вопрос:
имеется лифт ШУЛМ со штатным уксл (стоит отдельный блок, магнитный датчик и колесо)
получается при срабатывание этого самого уксл он отключает рэле в своём блоке и рвёт цепь между 238А и 238Б
что сделали
238А и 238Б которые идут от этого самого блока пересадили на user1 и gnd а там поставили перемычку...
нужно чтобы при срабатывание штатного уксл передовалась соответствующая информация на диспетчерский пункт и выключался лифт (так же как при обёвском уксл)

прибором поставили:
6 115
163 1

но лифт по прежнему не отключается...сработка идет на этом блоке...
вообщем первый раз связываюсь с этим подскажите кто знает как чё сделать)))
 
D_e_a_d написал(а):
прибором поставили:
6 115
163 1

но лифт по прежнему не отключается...сработка идет на этом блоке...
вообщем первый раз связываюсь с этим подскажите кто знает как чё сделать)))

Ошибка в том, что прибором поставил на "user1" алгоритм "вызов диспетчера" срабатывающий на размыкание (6 - 115), а отключение пускателя поставил на алгоритм "Авария главного привода по УКСЛ" (163 - 1). В принципе и то и другое неправильно.

В данном случае "Обишный" алгоритм по УКСЛ не применим!
Надо сделать так:

1. В программе Мпульт на лифте задать дополнительный вход 1, присвоить сокращ. наименование "УКСЛ", а полное "Авария главного привода по УКСЛ", выбрать символ "лифт отключен", поставить галочки "протоколировать в журнале" и "сопровождать звуком". Сохранить. После этого в "диалоговом окне лифта" вместо неактивного "USER1" будет активное "УКСЛ".

2. Прибором надо задать инверсию входа 1 (6 - 133) и отключение пускателя по входу 1 (179 - 1). :rolleyes:
 
А чем ЛБ будет выключать лифт -своим пускателем или дополнительным реле там же в 238-238А??
Если пускателем, то думаю что это плохая затея. Кончится всё банальной перемычкой.
Т.к при срабатывании штатной выводится ошибка, а тут будет "рубиться" сила и механик не будет знать почему произошло выключение станции блоком. И вообще применение дополнительного пускателя на микропроцессорном лифте не есть гуд- если уж совсем хочется, то нужно хотя бы питание электроники перевешивать на прямую фазу, не говоря уже о фазе освещения и питания аварийного аккумулятора.
 
Последнее редактирование модератором:
а кто дал разрешение на изменение подключения штатного подключения "нейрона"? это изменение схемы лифта и притом грубейшее... любая комиссия в случае чего по головке не погладит...
 
да известная гадость то.... глюкавая.... и алгоритм корявый в ней зашит... одна морока... но "протеже" ей ход дал, а всем мучение.. несоветуем ставить...
кстати в инструкциях к ним писалось что их необходимо устанавливать на лифтах с номинальной скоростью 1 и выше м.с.

я писал чем грозит "неправильное" подключение (сами однажды огребли)...

ну а если всёж требуют отключение по контролю скорости ставь "обской"... хотя в данном случае требование инспектора неправомерно... есть рекомендованая схема подключения завода согласованная со всеми инспекциями, вот пусть инспектор на них и пишет кляузы....
 
Назад
Сверху