revit написал(а):Андрей, ну а как с моим письмом? Жду ответ.
Я еще раз переслал тебе ответ, а это часть возможно будет интересна всем.
КСЛ динамически строит таблицы маршрутизации и сам знает как переслать сообщение адресату.
Структура в драйвере (ComCLB.Str), с точки зрения маршрутизации, фактически нужна только для того чтобы осуществить локальную маршрутизацию, т.е. направить пакет с сообщениями тому слоту ММИ в диспетчерской, в который включен КСЛ+, а дальше маршрутизирует КСЛ. Именно по этому в центральной диспетчерской (ЦД) в ComCLB.Str в качестве связи можно указать УМ, с которым КСЛ в ЦД не имеет прямой IP связи. Сообщения из ЦД КСЛ посылает в локальную диспетчерскую (ЛД), а уже КСЛ в ЛД пересылает сообщение в УМ, к которому подключено оборудование. Не знаю поддерживает ли КОРК динамическую маршрутизацию, в данном случае это и не нужно, но в КОРК есть ошибка - он не отвечает на сообщения посланные с другого УМ, т.е. если сообщение пришло не из УМ0, то КОРК не отвечает на него. Соответственно MScan не видит КОРК и не возможно из ЦД увидеть состояние лифтов через КОРК.