КЛШ Подскажите начинаещему проектанту

  • Автор темы Автор темы mvv-k26
  • Дата начала Дата начала
КЛШ

mvv-k26

Новичок
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста каким образом выполнить проект на диспетчеризацию жилого дома для 6 лифтов с устройством диспетчерского пункта в этом доме на базе пульта КЛШ "Обь" и блоков лифтовых "Обь". Или может есть типовой проект.
Заранее благодарю, Владимир.
E-mail: mvv32@rambler.ru
 
Создать типовой проект не получется из за слишком разнообразных конфигураций диспетчерского комплекса. Схему подключения для Вашей конфигурации сбросил электронной почте. Если возникнут вопросы - пишите по эл. почте или здесь на форуме.
 
Здравствуйте Dmitry. Помогите. Срочно надо такую же схему. vav559@rambler.ru
 
Здравствуйте!
Есть проблемка. Поставили задачу на работе сделать проект на диспетчеризацию. Два машинных отделения в одном доме. В ТУ указано оборудования, которое нужно использовать:
- лифтовой блок ЛБ-6.0 ШУЛК-32 (1 на каждое машинное отделение);
- контроллер локальной шины PRO;
- контроллер соединительной линии Ethernet;
- межмодульный интерфейс ММИ;
- модем CDMA;
- микрофонный усилитель (1 на каждое машинное отделение);
- переговорный комплект механика (1 на каждое отделение);
- переговорный комплект кабины (1 на каждую кабину).
Для соединения машинных отделений предлагается использовать ТПП 5х2х0,5.
Так как я на работе занимаюсь в основном другими типами проектов (пожарка), в данной теме имеется обширный пробел знаний. Почитал техническую документацию, представленную на сайте, пришел к выводу, что без помощи не обойтись. Если возможно вышлите типовой проект. Также есть вопрос: может стоит изменить оборудование и вместо КЛШ и КСЛ использовать моноблок? Нужно ли выводить антенну CDMA на крышу?
Мой ящик: steils@yandex.ru
Спасибо.
 
steils написал(а):
Здравствуйте!
Есть проблемка. Поставили задачу на работе сделать проект на диспетчеризацию. Два машинных отделения в одном доме. В ТУ указано оборудования, которое нужно использовать:
- лифтовой блок ЛБ-6.0 ШУЛК-32 (1 на каждое машинное отделение);

Если там по одному лифту
- контроллер локальной шины PRO;
- контроллер соединительной линии Ethernet;
- межмодульный интерфейс ММИ;
- модем CDMA;
- микрофонный усилитель (1 на каждое машинное отделение);
При таком раскладе еще необходимо 2 кабеля 25х25 и бесперебойник
- переговорный комплект механика (1 на каждое отделение);
Такого нет
- переговорный комплект кабины (1 на каждую кабину).
В него уже входит микрофонный усилитель

Для соединения машинных отделений предлагается использовать ТПП 5х2х0,5.

Можно и одно-двухпарный например: ТПП шт 1 (2)х2х0.64 , если не воздушкой(по техэтажу) то можно и другой, допустим телефонный.
Так как я на работе занимаюсь в основном другими типами проектов (пожарка), в данной теме имеется обширный пробел знаний. Почитал техническую документацию, представленную на сайте, пришел к выводу, что без помощи не обойтись. Если возможно вышлите типовой проект. Также есть вопрос: может стоит изменить оборудование и вместо КЛШ и КСЛ использовать моноблок? Нужно ли выводить антенну CDMA на крышу?

Вместо КЛШ, КСЛ, ММИ, кабелей и бесперебойника можно использовать Моноблок для подлючения на компьютер, причем можно заказать сразу в комплекте для CDMA.
По антенне трудно сказать, всё зависит от вашего провайдера-узнайте у него зону уверенного приема (покрытия). У нас допустим , работают уверенно и без антенн. Но возникает другая проблема-как защитить модем с разблокированной картой. Вот тогда уже нужна антенна вынесенная за пределы ящика с оборудованием.
А проектов, к сожалению, у меня нет.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху