ginairat
Активист
Смонтировали Обь на почти 100 лифтах. Пришел тех.надзор заказчика и выявил что на пускатели установлены провода синего цвета (были в полном монтажном комплекте), что не допускается ПУЭ, пункт 2.1.31
Вопрос к ЛКДС: почему в полном монтажном комплекте провода синего цвета??
Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа
их прокладки
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника.
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
Вопрос к ЛКДС: почему в полном монтажном комплекте провода синего цвета??
Последнее редактирование модератором: