В этом разделе хочу предупредить и предотвратить длительные поиски ложной неисправности. На высотных зданиях ставится система дымоудаления, а её сработка должна дать команду на лифты о соответствующей тревоге. На станцию управления подаётся эта команда путём замыкания контактов. Как правило на лифте берётся + питания и при сработке он возвращается в станцию. Поскольку на таких домах ставится 2 лифта, то оба эти сигнала не идут раздельно, а скручиваются в параллель. Тоесть + одной станции соединяют с + другой станции. Выключаешь рубильником или ОБЬю лифт, а питание на нём остаётся. КАК ТАК? Да так! Общий провод, как правило, на "земле", а + объединила пожарная система. Выход? По + и + ставить диодный сумматор, тоесть + подавать не прямо, а через диоды от каждой станции. А представляете, коротыш на одном лифте автоматом создаёт коротыш на другом? Вот весело-то!