Еще буду признателен за обмен опытом в эксплуатаци блоков КДК c системой ОБЬ или это в принципе невозможно!
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
revit написал(а):У лифтовых блоков ЛБ5.5 есть вход ABL который можно использовать под свои нужды. У блоков ЛБ6 таких входов 4 и они программируемые.
ANDREY написал(а):Спасибо за информацию по "Оби". Что касаемо КДК- ситуфция такая:Блоки включены преимущественно к ЩУЛКам и по контролным точкам вроде все в норме, но на компе с ДС-Обь показывают некритические ошибки в работе лифта.Есть еще глюк-пока лифт стоит,значек серенький,толко приходит в движение-некритическая ошибка.
oleg написал(а):Желательно уточнить какие именно "некритические" ошибки.
Зачастую, при подключении ЛБ КДК не подключают входы затопления/задымления, что приводит к формированию соответствуюих аварийных ситуаций.
Для точного прояснения картины - желательно прислать для разбора состояние контрольных точек ЛБ КДК, когда лифт стоит и при движении лифта - когда возникает "некритическая ошибка".
Всю необходимую информацию можно получить в программе MPult.
ANDREY написал(а):Приветсвую ВСЕХ! Поделитесь знаниями с ущербным!
Просветите,есть ли у ЛБ Oбь-5 и Обь-6 возможность подключения и естественно вывода на пульт Датчиков Пожарной опности.СПАСИБО!
Еще буду признателен за обмен опытом в эксплуатаци блоков КДК c системой ОБЬ или это в принципе невозможно!
ANDREY написал(а):Еще буду признателен за обмен опытом в эксплуатаци блоков КДК c системой ОБЬ или это в принципе невозможно!
Alex написал(а):Необходимо знать, что адреса блоков находятся в диапозоне 1-31, а термиралов -33-63 и недопустимо на одном КЛШ иметь адреса с разницей в 32 типа блок 31 и терминал 63.
Александр Смышляев написал(а):Вот тут, уважаемый, вы ошибаетесь. Адреса ИТ на ЛШ никак не связаны с адресами ЛБ. Области адресов действительно различаются на 32 (ЛБ - 1..31, ИТ - 33..63). Допустимо использование на ЛШ 31-го ЛБ и 31-го ИТ, т.е. 62 устройства.
Alex написал(а):ИТ ставим давным-давно. Столкнулись с проблемой "теневых" адресов, и с тех пор никогда не используем в таком сочетании, а в Мпульт на их место ставим тёмно-серый квадрат, где вместо номера подъезда ставим номер терминала, дабы случайно это место не занять. Я так понял, можно на одну линию садить 62 устройства? Но это же не реально! Ибо 31 блок на линии (за исключением 5.1 и 5.2) засаживают линию настолько конкретно, что при сечении 0.5 (ТППЭП 5х2х0.5) даже не очень отдалённый блок уходит со связи без питания от сети. А если ещё и терминалов добавить? Даже 31 устройство - это далеко не мало. "А теперь прикинь, солдат, где Москва, а где Багдад!"![]()
Александр Смышляев написал(а):То, что один КЛШ "не удержит" такое количество устройств на шине - это точно. Он на это не расчитан. Для обхода подобной ситуации существует ИПР (один или несколько; по необходимости).
А о проблеме "теневых" адресов слышу от вас впервые. Хотелось бы получить более конкретную информацию (с указанием типов устройств и, возможно, логов нерабочей ситуации).
Что касается опыта эксплуатации, то могу сказать, что сам лично видел работу полностью загруженной шины - 31ЛБ+31ИТ.
Alex написал(а):ИПР ставить перестали. Их при 31 блоке 5.3 одного мало. Не особо спасает.
ИТ у нас тогда (да и сейчас они стоят) приходили с версией 0.0.1, блоки 5.3 (9.1.3), КЛШ полноразмерные из первых, которые поддерживали ИТ. Столкнулись с тем, что при использовании "теневого" адреса (с разницей ИТ-ЛБ=32) связь не устанавливается. Решили, что максимальное число устройств не должно превышать 31, а, поскольку в адресе ИТ добавлено 32, то блок принимает адрес ИТ как свой. С тех пор (уж сколько лет!) исключаем "теневые" и не задумываемся перегружать линию. :blink:
Александр Смышляев написал(а):Ладно, если не напрягает такое ограничение... А если надо больше ЛБ (или ИТ) на ЛШ, а их сумма уже равна 31?
К сожалению под рукой нет программы v0.0.1 для ИТ, посмотрю чуть позже. Да и 9.1.3 для ЛБ нужно глянуть... Но на сегодняшний день 62 устройства на ЛШ живут нормально (в смысле обмена без помех друг другу).
Александр Смышляев написал(а):Ладно, если не напрягает такое ограничение... А если надо больше ЛБ (или ИТ) на ЛШ, а их сумма уже равна 31?
К сожалению под рукой нет программы v0.0.1 для ИТ, посмотрю чуть позже. Да и 9.1.3 для ЛБ нужно глянуть... Но на сегодняшний день 62 устройства на ЛШ живут нормально (в смысле обмена без помех друг другу).
Александр Смышляев написал(а):Ладно, если не напрягает такое ограничение... А если надо больше ЛБ (или ИТ) на ЛШ, а их сумма уже равна 31?
К сожалению под рукой нет программы v0.0.1 для ИТ, посмотрю чуть позже. Да и 9.1.3 для ЛБ нужно глянуть... Но на сегодняшний день 62 устройства на ЛШ живут нормально (в смысле обмена без помех друг другу).
StAlex написал(а):...Скажите плиз, где можно найти информацию о срабатывании этого сигнала и каким образом диспетчер получает сигналы о пожарах, если к ЛБ Оби пожарка не могла быть подключена?
revit написал(а):Блоки и станции управления какие? Версии микропрограмм?
И Мпульт обновить бы не помешало...
Alex написал(а):А вот Вам очередной фигвам, как говорит кот Матроскин. КЛШ 02.04, на линии 31 блок 5.1 с версией 9.0.8 и 9.1.0. MTerm с ключом сети запускается из LKDSdrv. Ставлю ИТ6 на 33 адрес. Нормально. Ставлю ещё один на 34-й. Нет всязи. В диалоговом окне сверху пишет: ИТ6.Х, но связи с ним нет, информация не поступает. При попытке включить-выключить-включить ГГС связь включается. То же при двойном клике по "МП" при вставленном СК админа и выбранном ИТ под кнопкой 2. Кнопка 1 фунциклирует штатно, а вот кнопка 2 гореть зелёным не хочет. До этого на линии были только ЛБ. Уверен, если убрать блок с адресом 2 с линии, то ИТ с адресом 34 вышел бы на связь.
Мы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.