КЛШ Проблема с КЛШ

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
КЛШ

revit

Гуру
Попался уже второй КЛШ который теряет связь с ММИ. Один работал с компьютером в 5 слоте и пропадал в Мпульте и Мскане, а после перезагрузки появлялся на некоторое время (от нескольких часов до нескольких дней), хотя сам работал нормально-ЛБ видел. Заменил другим.
Сейчас ситуация выглядит так: КЛШ-6слот, КСЛ-Е-7слот, ADSL Модем. Связь с КСЛ есть, а КЛШ не видится Мсканом и Мпультом. После перезагрузки появляется. При этом ЛБ на КЛШ есть и КЛШ работает. Повторилось на этои УМ второй раз, пришлось заменить другим. Оба КЛШ в. 3.03
Что это может быть?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
. . . Повторилось на этом УМ второй раз, пришлось заменить другим. Оба КЛШ в. 3.03
Что это может быть?

Скорее всего это 3.05 и тип процессора в КЛШ at89s8253.
Уточни пожалуйста... версию прошивки и тип процессора...

Если это процессор at89s8253 - то необходимо обновить программу КЛШ до 3.06,
т.к. любимые буржуи умудрились выпустить процессоры с ошибками в UART-e, что приводит к подобным проблемам через день-два работы
В математике 3.06 - эта "особенность" поведения процессора уже учтена...
 
Вспомнил, это я посмотрел версию КЛШ который уже после замены... :)
А те что снял были с номерами 4109, 4195 т.е. свежие. Уточню версию только в понедельник.
 
Последнее редактирование модератором:
Точно, на 4195 сзади наклейка at89s8253. А другой уже отдал для локального использования :)
И как же их теперь перепрограммировать, процессоры то наверное впаянные?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Точно, на 4195 сзади наклейка at89s8253. А другой уже отдал для локального использования :)
И как же их теперь перепрограммировать, процессоры то наверное впаянные?

Угумсс... коммерческий отдел пришлет плату на замену по первому звонку...
 
Последнее редактирование модератором:
Кстати, а были 3.05 с процессором 8252? У меня один работает нормально хоть и серийник выше.
 
revit написал(а):
Кстати, а были 3.05 с процессором 8252? У меня один работает нормально хоть и серийник выше.

Да вроде нет... 3.05 как раз и появлился для поддержки 8253. Хотя 3.05 поддерживает и 8252...
 
У меня практически такаяже проблема. Есть УМ с 2-мя КЛШ и КСЛ-GSM. УМ может нормально отработать от часа до суток, дплее начинается светопредставление. КЛШ постоянно уходят в рестарт по коду 0b. При наблюдение за всем этим делом из MScan выясняется следующие, меняются номера слотов подключеного оборудования, напрмер: КСЛ-GSM пропадает с 7 слота или висит и на 7 и на 4 и на 3 слоте, КЛШ с версией м.п 3.03 невиден вообще, КЛШ с версией м.п 2.03 на своем слоте.
Вопрос, че делать и кто из железок виноват?

Оборудование:
7 слот - КСЛ-GSM v.1.2
6 слот - КЛШ v.3.03
5 слот - КЛШ v.2.03
 
WFox написал(а):
У меня практически такаяже проблема. Есть УМ с 2-мя КЛШ и КСЛ-GSM. УМ может нормально отработать от часа до суток, дплее начинается светопредставление. КЛШ постоянно уходят в рестарт по коду 0b. При наблюдение за всем этим делом из MScan выясняется следующие, меняются номера слотов подключеного оборудования, напрмер: КСЛ-GSM пропадает с 7 слота или висит и на 7 и на 4 и на 3 слоте, КЛШ с версией м.п 3.03 невиден вообще, КЛШ с версией м.п 2.03 на своем слоте.
Вопрос, че делать и кто из железок виноват?

Оборудование:
7 слот - КСЛ-GSM v.1.2
6 слот - КЛШ v.3.03
5 слот - КЛШ v.2.03

Если номер УМ устройств не изменяется, а "прыгают" только номера слотов, то смотреть в сторону исправности ММИ и кабелей (проверяется заменой) и излучения со стороны GSM модема... (что маловероятно).

Вопрос по ходу - рестарты начинаются у всех устройств одновременно или у какого-то одного?
Рестартует ли КСЛ-GSM?
 
Последнее редактирование модератором:
"прыгают" именно номера слотов. ММИ поменял уже 3 шт. Кабеля с рабочего УМ взял. В рестарт уходит весь УМ, вызывает его помоему КЛШ в 6 слоте, рестарты идут друг за другом всегда с кодом 0b по 3-4 раза. После того как все прекращается, КСЛ-GSM может занять 2-ва слота, например 2 и 1 или 4 и 3, причем из MScan он опрашивается либо по 1 слоту либо по 4. КЛШ расположенный на 5 слоте там же и остается. КЛШ на 6 слоте пропадает вообще.

Взял домой на тест еще один КЛШ с м.п. 3.03, подключил к ММИ в 7 слот. Подключил к компу. Через 3 часа нормальной работы пошли рестарты по 0b.

Но самое интересное то что в MPult пропадает связь только с ЛБ подключенными к КЛШ расположенном 6 слоте, а полдключенные к КЛШ на 5 слоте нет, они опрашиваются, не работает только голос. По идеи должен отвалится весь УМ, т.к. на исходящем КСЛ-GSM жестко прописан номер УМ и слот входящего КСЛ-GSM. То же не понятен этот момент.
 
Назад
Сверху