Windows Проблема с MDisp для OTIS джэн с блоком ЛБ6

miqel-pon

Новичок
Подскажите кто может! подключил лифты OTIS к блокам ЛБ6 с MPult всё работает нормально при просмотре в динамике с Питерскими OTIS всё в порядке а с Дженами отображался только 1 этаж. Версия микропрограмы в блоках 212, перепрошил 222 версию 1 лифт стал нормально отображаться 2 вместо 3 остановок покзыал только2 , а 3 так и остался (он на 4 остановки) на 2 лифт прошил 220 прошивку и всё заработало а с 3 пробовал разные прошивки и ничего задал в EEPROM по 10 адресу 4 этажа , MDisp стал показывать 4 этажа но показывать что лифт стоит в режиме погрузки с открытыми дверьми на 1 этаже хотя он находиться в нормальной работе и вдвижение. Что ещё можно сделать пожалуста помогите кто знает!
 
Miqel написал(а):
Подскажите кто может! подключил лифты OTIS к блокам ЛБ6 с MPult всё работает нормально при просмотре в динамике с Питерскими OTIS всё в порядке а с Дженами отображался только 1 этаж. Версия микропрограмы в блоках 212, перепрошил 222 версию 1 лифт стал нормально отображаться 2 вместо 3 остановок покзыал только2 , а 3 так и остался (он на 4 остановки) на 2 лифт прошил 220 прошивку и всё заработало а с 3 пробовал разные прошивки и ничего задал в EEPROM по 10 адресу 4 этажа , MDisp стал показывать 4 этажа но показывать что лифт стоит в режиме погрузки с открытыми дверьми на 1 этаже хотя он находиться в нормальной работе и вдвижение. Что ещё можно сделать пожалуста помогите кто знает!

222 более расширенная, чем 220. После заливки не забывай снова прошить таблицу параметров (адрес 18=0, F2 и далее).
 
Miqel написал(а):
Подскажите кто может! подключил лифты OTIS к блокам ЛБ6 с MPult всё работает нормально при просмотре в динамике с Питерскими OTIS всё в порядке а с Дженами отображался только 1 этаж. Версия микропрограмы в блоках 212, перепрошил 222 версию 1 лифт стал нормально отображаться 2 вместо 3 остановок покзыал только2 , а 3 так и остался (он на 4 остановки) на 2 лифт прошил 220 прошивку и всё заработало а с 3 пробовал разные прошивки и ничего задал в EEPROM по 10 адресу 4 этажа , MDisp стал показывать 4 этажа но показывать что лифт стоит в режиме погрузки с открытыми дверьми на 1 этаже хотя он находиться в нормальной работе и вдвижение. Что ещё можно сделать пожалуста помогите кто знает!

В какой порт подключен кабель ЛБ6-в станции в шахте или на площадке?
Какой канал связи или локально подключен?
Еще может здесь чего найдешь https://forum.lkds.ru/threads/46/
 
Последнее редактирование модератором:
После заливки 222 я всё прошил как положено. Блок подключен в шахте (лифт без машинного помещения )подключен по локалке через КЛШ Про. Почитал по ссылочке (за что большое спасибо) попробую подключиться напосадочной площадке (хотя это уже весьма затруднительно всё уже проложено и хорошо заделано).Хотя связь с блоком не пропадала ни разу, на неисправности реагирует (хотя правда проверяли только вкл-выкл лифта ицепь безопасности)
 
Сегодня залил в блок микропрограму версии 2.2.5 и ура всё пошло нормально лифт отобразил все этажи, движение вобщем всё как положено.Был небольшой сбой когда лифт стоял в ревизии между 1 и 2 этажом был какойто сбой (видать по питанию) произошёл разрыв связи с блоком сделал сброс ошибок отобразилось только 2 этажа. Запустили лифт в норму то по мере продвижения лифта вверх стали появляться этажи после этого больше никаких сбоев за целый день небыло
 
Miqel написал(а):
Сегодня залил в блок микропрограму версии 2.2.5 и ура всё пошло нормально лифт отобразил все этажи, движение вобщем всё как положено.Был небольшой сбой когда лифт стоял в ревизии между 1 и 2 этажом был какойто сбой (видать по питанию) произошёл разрыв связи с блоком сделал сброс ошибок отобразилось только 2 этажа. Запустили лифт в норму то по мере продвижения лифта вверх стали появляться этажи после этого больше никаких сбоев за целый день небыло

Ну я думаю это все же не от прошивки. Может ранее просто не делали прогон на последний этаж?
 
Да со 2 лифтом это так и было (я это потом понял) когда заливал в него 2.2.2. версию он стоял на 2 этаже поэтому и показал 2 этажа вместо3 . а когда заливал 2.2.0. лифт начал ездить и отобразил всё нормально.А этот панорамник с которым была проблема гонял вверх вниз и никакой реакции.Мало того что он показывал только1 этаж он показывал что лифт с открытыми дверьми в режиме погрузки (хотя он ездил в нормальном режиме) После уствновки 2.2.5 он сразу показал 4 этажа и закрытые двери.Может действительно с GeN2 (да ещё монтажники которые ео монтировали говорили что там какаято новая версия прошивки стоит) на старых микропрограмах была проблема.Я хотел попробовать обратно активировать старые версии да мне не дали говорят заработало ихорошо лифты находяться в торговом комплексе и время на отладку сильно ограничено (хозяин ругается ) с 8 до 9 утра.
 
Miqel написал(а):
. . . После уствновки 2.2.5 он сразу показал 4 этажа и закрытые двери.Может действительно с GeN2 (да ещё монтажники которые ео монтировали говорили что там какаято новая версия прошивки стоит) на старых микропрограмах была проблема.


Действительно v2.2.5 для OTIS существенно отличается от предыдущих в плане взаимодействия со станцией. И коллеги из OTIS-а в математике GeN2 последних модификаций достаточно много изменили, в связи с чем были произведены изменения в v2.2.5.
В данном случае, к сожалению, мы всегда будем реагировать чуть позже, чем новое оборудование будет появляться у заказчика...

Miqel написал(а):
. . . Я хотел попробовать обратно активировать старые версии. . .


Результат предсказуемый - появились бы опять проблемы взаимодействия со станцией.
 
Периодически замечаю с новым Gen-ом проблемы в виде ложной информации диагностики.
Недавно появилось NAV и стоит неделю. Думал лифт действительно не работает и им не пользуются (грузовик в тц) а оказалось он в работе. Нормализовалось после того как зашел терминалом на ЛБ.
ЛБ рестартанул 0х05 два раза и через три минуты еще два раза и все заработало. ЛБ в.2.3.0.
 