Проблема со связью 433

Люди, проблема со связью, есть КСЛ в диспетчерской и МОНОБЛОК на объекте.
при включении моноблока, связь появляется, но не на долго (пропадает примерно через час)
возобновляется только после отключения моноблока(и прилегающего к нему модема) примерно на час.
но это еще не все, в программе МПульт примерно в тот момент когда теряется связь, происходит периодическая перезагрузка КСЛ (примерно каждые 5 минут) , код перезагрузки 0х22. не знаю связанно это, но что-то мне подсказывает, где то тут зарыта собака :)
Похожие ситуации описывались на форуме. Но внятного ответа так дано и не было (кроме как сменить связь):).
Подскажите, в чем может быть проблема. Понимаю, придется вести на ремонт, просто хочу разобраться.
Еще вопрос, можно ли разобрать моноблок и ксл, пока есть гарантия???
п.с. Еще есть одна странность: если у КСЛ выключить и включить питание, он не видит модем, после перезапуск модема, все работает.
 
Анатолий_К написал(а):
Люди, проблема со связью, есть КСЛ в диспетчерской и МОНОБЛОК на объекте.

В своей практике 433-х каналов встречал две беды:
1) Петля согласования антенны прикручена простыми винтами М4. В месте соединения вибратора и петли теряется надёжность соединения. Кроме того в коробку петли затекает вода.
2) При использовании удлинителя СОМ порта (ставится между КСЛ и модемом для уменьшения длины радиокабеля) старой версии иногда возникают аналогичные перебои. При использовании обновлённой версии (со светодиодами) работает лучше.
Была проблема с модемом. На первый взгляд отказал. Переключения питания даже с перерывами "на отдых" связь не восстановили. Модем был заменён. Полежав несколько дней он заработал. И я до сих пор его не вычислю, поскольку он лежал в коробке с исправными. Корпус модема необходимо заземлить и соединить с заземляющим диспетчерского оборудования, чтобы при любом раскладе не возникло разницы в потенциалах на корпусе модема и заземляющим дисперского оборудования.
Прошивка 01.09 для КСЛа 433 не рекомендована к мспользованию. Есть новее, стабильная. http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=13
 
Последнее редактирование модератором:
если есть соседи-конкуренты, то может быть вы работаете на одной частоте. для начала проверь с поьощью MScan сеть. В КСЛ и моноблок залей последние прошивки, настрой частоту канала и введи пароль сети.
 
Анатолий_К написал(а):
Люди, проблема со связью, есть КСЛ в диспетчерской и МОНОБЛОК на объекте.
при включении моноблока, связь появляется, но не на долго (пропадает примерно через час)
Не написали главного-структура сети? КСЛ в дисп. связан с одним удаленным моно или несколькими? Версии КСЛ, моно?
0х22 это по-моему переполнение очереди на передачу (т.е невозможность передать данные), но могу и ошибаться.
 
один КСЛ, один моноблок, и больше ничего, модемы новые (Пластиковые) удлинителей нет, конкурентов нет.
КСЛ 5.2. Микропрограммы свежие и на ксл и на моноблоке.
по началу тоже грешили на антену, но потом, не трогая антену, запустили моноблок, ну результат описан выше
 
Анатолий_К написал(а):
Еще вопрос, можно ли разобрать моноблок и ксл, пока есть гарантия???

Можно но смысл? Там ломаться нечему.
Анатолий_К написал(а):
Еще есть одна странность: если у КСЛ выключить и включить питание, он не видит модем, после перезапуск модема, все работает.

Анатолий_К написал(а):
по началу тоже грешили на антену, но потом, не трогая антену, запустили моноблок, ну результат описан выше
И что моноблок? При включении три светодиода загораются после теста? Если да, то модем моноблоком определяется.
Проверяйте разъемы антенн -если он не обжимной, а разборный то бывает плохой контакт оплетки и соответственно связь может быть, но очень нейстойчивая. Ну и вообще все хорошенько просмотреть или заменить другим, заведомо исправным. Регулировку мощности поднимите на всю на время проверок. А вообще расстояние то какое? Антенны как установлены в в ертикальной плоскотси? Еще в конфигурации драйвера ЛКДС компьютер -администратор т.е. в 8 слоте?
Вообще можно было и сразу все это написать...
 
Последнее редактирование модератором:
Моноблок модем обнаруживает (потеря модема, это КСЛ) разъемы проверенны, все работает, расстояние 2.9км, открытая местность (частный сектор). Мощность подняли на максимум. антенны в вертикальной плоскости, все как по инструкции, в конфигураторе компьютер в 8 слоте.
Говорю же связь есть, но теряется где то через час.
 
попробуй прейти на другую частоту.... возможно используемый "забит" кем-то или чем-то...
сам так делал... да и у других так было как знаю...
 
revit написал(а):
как проявляется? три светодиода не загораются после тетста? или что?

после перезагрузки ксл (после теста) моргает "Модем-готовность" на модеме моргает зеленая лампочка, после выключения и включения модема все запускается(ксл переходит в режим работы, на модеме горит зеленый индикатор, и моргает красный при передачи данных). модем меняли все тоже самое
 
Анатолий_К написал(а):
после перезагрузки ксл (после теста) моргает "Модем-готовность" на модеме моргает зеленая лампочка, после выключения и включения модема все запускается(ксл переходит в режим работы, на модеме горит зеленый индикатор, и моргает красный при передачи данных). модем меняли все тоже самое

Ваша проблема в том, что не проходит сигнал Reset от моноблока/КСЛ к модему ... соответственно уже работающий модем не может "попасть" (войти) в режим конфигурирования, необходимый моноблоку/КСЛ для конфигурирования этого модема (например после рестарта)... соответственно, модем не определяется....
После рестарта модема - он по умолчанию находится в режиме конфигурирования.... поэтому тут же опознается моноблоком/КСЛ.

Проверьте исправность кабеля 15*15, соответствующих линий ввода вывода модема и КСЛ (моноблока)...

Проверить наличие данного эффекта очень просто - после команды рестарта моноблока (КСЛ) модем не определяется.
В любом случае - это нештатное поведение оборудования....
 
oleg написал(а):
Ваша проблема в том, что не проходит сигнал Reset от моноблока/КСЛ к модему ... соответственно уже работающий модем не может "попасть" (войти) в режим конфигурирования, необходимый моноблоку/КСЛ для конфигурирования этого модема (например после рестарта)... соответственно, модем не определяется....
После рестарта модема - он по умолчанию находится в режиме конфигурирования.... поэтому тут же опознается моноблоком/КСЛ.

Проверьте исправность кабеля 15*15, соответствующих линий ввода вывода модема и КСЛ (моноблока)...

Проверить наличие данного эффекта очень просто - после команды рестарта моноблока (КСЛ) модем не определяется.
В любом случае - это нештатное поведение оборудования....


Рестарт по команде проходит без этой ошибки, чудеса происходят, когда проходит рестарт при потере питания, спасибо за подсказку
 
Назад
Сверху