WFox
Активист
1-я Диспетчерская:
УМ 252
ММИ:
7 - КЛШ
6 - КЛШ
5 - КСЛ-Ethernet (смотрит в локальную сеть прова)
На КСЛ-Ethernet собрано 15 узлов, все это было подключено к компу и работало без каких либо проблем.
2-я Диспечерская
УМ 254
ММИ:
7 - КСЛ-Ethernet (смотрит в интернет)
6 - КСЛ 433
5 - КСЛ GSM
На КСЛ-Ethernet подключен 1 узел, все это было подключено к компу и работало без каких либо проблем. КСЛ-Ethernet смотрит в интернет через ADSL подключение на 1 мегабит
Не так давно были вынуждены отказаться от 1-й диспетчерской, и схема стала такой:
УМ 252
ММИ:
7 - КЛШ
6 - КЛШ
5 - КСЛ-Ethernet (связи на 15 УМ)
4 - КСЛ-Ethernet (связь с УМ254, подключение по FTTx 1 мегабит)
Во второй диспетчерской в КСЛ-Ethernet добавил в связи УМ252, прописал структуру в драйвере ком порта, прописал лифты в мпульт. Лифты появились, далее при следующем опросе удаленных УМ, все литы на собранные на УМ254 "Нет связи", пробежался по точкам везде на КСЛ-Ethernet увеличил число повторов пакетов до 20 и время ожидания подтверждения пакета до 10 сек. Вроде бы проблема с опросом ушла, но появилась проблема с залипанием ГГС при отключении. Странно то что голос ходит без потерь и задержек, а УМы, прописанные на 252:5, периодически отваливаются.
Не могу понять причину.
УМ 252
ММИ:
7 - КЛШ
6 - КЛШ
5 - КСЛ-Ethernet (смотрит в локальную сеть прова)
На КСЛ-Ethernet собрано 15 узлов, все это было подключено к компу и работало без каких либо проблем.
2-я Диспечерская
УМ 254
ММИ:
7 - КСЛ-Ethernet (смотрит в интернет)
6 - КСЛ 433
5 - КСЛ GSM
На КСЛ-Ethernet подключен 1 узел, все это было подключено к компу и работало без каких либо проблем. КСЛ-Ethernet смотрит в интернет через ADSL подключение на 1 мегабит
Не так давно были вынуждены отказаться от 1-й диспетчерской, и схема стала такой:
УМ 252
ММИ:
7 - КЛШ
6 - КЛШ
5 - КСЛ-Ethernet (связи на 15 УМ)
4 - КСЛ-Ethernet (связь с УМ254, подключение по FTTx 1 мегабит)
Во второй диспетчерской в КСЛ-Ethernet добавил в связи УМ252, прописал структуру в драйвере ком порта, прописал лифты в мпульт. Лифты появились, далее при следующем опросе удаленных УМ, все литы на собранные на УМ254 "Нет связи", пробежался по точкам везде на КСЛ-Ethernet увеличил число повторов пакетов до 20 и время ожидания подтверждения пакета до 10 сек. Вроде бы проблема с опросом ушла, но появилась проблема с залипанием ГГС при отключении. Странно то что голос ходит без потерь и задержек, а УМы, прописанные на 252:5, периодически отваливаются.
Не могу понять причину.