ЛБ6.X проблемы при подключении к ЛШ доп источников питания

  • Автор темы Автор темы elektra2
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

elektra2

Новичок
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!
 
Подозреваю что пробит газоразрядник в грозозащите лифтовых блоков и скорее всего нескольких.
 
Михаил2012 написал(а):
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!

уточните структуру ЛШ. какие блоки используются. какая прошивка в клш. резервный источник установлен до указанных домов или после.... тоесть поподробней...

конкретно было у меня нечто похожее. ЛБ "обь" стояли в середине ЛШ с ЛБ "КДК". поставили источник 60в. часть кдк ушла со связи... вылечили заменой микропрограммы в КЛШ. ну и на паре кдк пришлось концы линии поменять местами..
 
Михаил2012 написал(а):
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!

Источник питания должен быть от ЛКДС. Можно поставить свой источник, но он должен иметь дроссели или согласующий трансформатор от КЛШ на выходе, чтобы не давить сигнал линии. У меня стоят ЛКДСсовские "подпоры", проблем нет.
 
s_hattabych написал(а):
Подозреваю что пробит газоразрядник в грозозащите лифтовых блоков и скорее всего нескольких.

в этом случае должен быт коротыш на лини или это как то по другому отражается на лини
 
Михаил2012 написал(а):
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!

Столкнулся с такой же бедой. Пока не нашел решения, временно отключил ИПР. Так сказать, "до уточнения обстоятельств" :)
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Источник питания должен быть от ЛКДС. Можно поставить свой источник, но он должен иметь дроссели или согласующий трансформатор от КЛШ на выходе, чтобы не давить сигнал линии. У меня стоят ЛКДСсовские "подпоры", проблем нет.


Что за "подпоры"?? Проблема с 60В на линии (отсутствуют). Еще не разобрался, но кажется, большая длина линии. Связь есть.
 
yrgon написал(а):
Что за "подпоры"?? Проблема с 60В на линии (отсутствуют). Еще не разобрался, но кажется, большая длина линии. Связь есть.

Гистерезис (есть такое понятие). При напруге в линии менее 35 блок отключится от питания с линии и уйдёт со связи, если нет 220. Восстановится его работа при напруге не менее 45. Если у тебя линия солидной длины и там где-то в конце линии подстанция, питающая несколько домов отключилась (профилактика, защита сработала), то не удивляйся, если часть блоков уйдёт со связи. ;) Подпоры, имеющие аккумулятор или стоящие на соседнем доме, где энергия не отключилась, не позволят уйти блокам со связи.
 
Последнее редактирование модератором:
Подпорами Alex называет источник резервного питания системы ОБЬ. :)
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху