После прохождения неисправности, связанной с откл. лифта.
Нельзя включить лифт сервисным ключом, только СП.
Причём, питание подаётся на время удержания кнопки ВК лифта, при отпускании-пускатель отключается.
Компьютер на диспетчерском пункте не используется, стоит только КЛШ.
Версия программы микропроцессора V013.
Перепрошивка NVRAM проводилась.
18=85; 91=0; 94,162,163=1.
Подскажите как решить проблему.
 
MAI написал(а):
После прохождения неисправности, связанной с откл. лифта.
Нельзя включить лифт сервисным ключом, только СП.
Причём, питание подаётся на время удержания кнопки ВК лифта, при отпускании-пускатель отключается.
Компьютер на диспетчерском пункте не используется, стоит только КЛШ.
Версия программы микропроцессора V013.
Перепрошивка NVRAM проводилась.
18=85; 91=0; 94,162,163=1.
Подскажите как решить проблему.

Для версий - до 0.1.4 - контроль наличия питания осуществлялся по "фактическому" появлению обмена со станцией ШУЛК. Т.е. необходимо было удерживать кнопку "вкл лифта" до окончания процесса инициализации станции управления (10-15 сек).
Начиная с версии 0.1.4 (от 25.01.06.) кнопка контролируется по фактическому срабатыванию.
Текущая версия для ШУЛК17 0.1.6 (от 09.06.06.)
Для контроля срабатывания кнопки должна быть связь в ЛБ между выводом 27 процессора и кнопкой включения лифта. При необходимости соответствующий лист изменений предоставим...
 
А мы на микропроцессорных УКСЛы с контактором не ставим (для нужных людей используются штатные :) ) и такого гемороя нет! А всё остальное станция и сама проконтролирует.
 
Как реализуется в этих блоках контроль по УКСЛ? На одной из станций постоянно пишет "Авария главного привода по УКСЛ" на вроде бы благополучном лифте, пришлось 35=0. Хотелось бы разобраться.
 
revit написал(а):
Как реализуется в этих блоках контроль по УКСЛ? На одной из станций постоянно пишет "Авария главного привода по УКСЛ" на вроде бы благополучном лифте, пришлось 35=0. Хотелось бы разобраться.

Авария по УКСЛ для ШУЛК17.
94 яч=0 - внешний УКСЛ не используется. Состояние не возникает, ибо датчик УКСЛ эмулируется по факту РД
94 яч=1 - используется внешний УКСЛ и информация из канала о состянии РД, алгоритм как в ЛБ5.5. Здесь были шероховатости в реалиизации алгоритма - в основном связанные с задержками возникающими в канале обмена и ресинхронизацией обмена. Короче - уточни версию микропрограммы ЛБ.
 
94 наверное по умолчанию, а версию посмотрю в понедельник.
 
Посмотрел таки. 94=0 Версия 0.1.2. Рядом четыре аналогичных работают без проблем а у этого пришлось 35=0.
 
revit написал(а):
А мы на микропроцессорных УКСЛы с контактором не ставим (для нужных людей используются штатные :) ) и такого гемороя нет! А всё остальное станция и сама проконтролирует.


Кстати, вопрос разработчикам - с какой целью использовали дополнительный пускатель? Почему бы не рвать цепь блокировок? Тем более, что на ШУЛКах при отключении контактора снимается питание с платы управления и все ошибки - в reset.
 
Учитывая опыт эксплуатации лифтовых блоков рекомендуется подключение пускателя в разрыв силовых электрических цепей, а не в разрыв цепи безопасности. Тем самым гарантируется отключение именно силовой часть лифта.

Если отключать лифт путем разрыва цепи безопасность "заваренные" контакты, например реле РКД, могут привести к очень неприятным последствиям. А установка пускателя это дополнительная защита от нештатных ситуаций на лифте.

Для исключения сброса ошибок станции ШУЛК необходимо произвести подключение пускателя установленного в разрыв цепей L12, L22, L32 с переключением провода L32 идущего на предохранители FU4-6 до электромагнитного пускателя К1.
 
Похожая проблема, как и у топикстартера. ШУЛК 17, ЛБ 5.4, микропрограммы 0.1.5 и 0.1.6. После аварии(например по УКСЛ) невозможно включить блок при вставленном сервисном ключе. Если сделать сброс блока сервистулом или отключение/включение удаленно, то работает.
oleg написал(а):
Текущая версия для ШУЛК17 0.1.6 (от 09.06.06.)
Для контроля срабатывания кнопки должна быть связь в ЛБ между выводом 27 процессора и кнопкой включения лифта. При необходимости соответствующий лист изменений предоставим...

Поясните подробнее пожалуйста.
Апдейт. Ставили процессор с прошивкой 0.1.7, проблема включения остается.
 
Последнее редактирование модератором:
fol написал(а):
Похожая проблема, как и у топикстартера. ШУЛК 17, ЛБ 5.4, микропрограммы 0.1.5 и 0.1.6. После аварии(например по УКСЛ) невозможно включить блок при вставленном сервисном ключе. Если сделать сброс блока сервистулом или отключение/включение удаленно, то работает.
Поясните подробнее пожалуйста.
Апдейт. Ставили процессор с прошивкой 0.1.7, проблема включения остается.

Прошу прощения за задержку с ответом... доработка ЛБ в приложенном архиве...
 

Вложения

  • __5_4.rar
    __5_4.rar
    237.2 KB · Просмотры: 0
oleg написал(а):
Прошу прощения за задержку с ответом... доработка ЛБ в приложенном архиве...

Спасибо за помощь! Все отлично работает на прошивках 0.1.5 и 0.1.6.
 