Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

  • Автор темы Автор темы WFox
  • Дата начала Дата начала
Van Gog написал(а):
Кто знает, почему виснет просмотр динамики работы лифта?
Пересустановка системы не помогла, пляски с бубном вокруг компа ;) тоже. Замучили меня диспетчеры и прорабы эсплуатации - очень им хочется посмотреть как лифты бегают и двери открывают-закрывают B) .



Выложен MDisp версии 3.0.6.2 в котором эта ошибка исправлена, как мне кажется.
Для его установки нужно просто заменить файл в папке Common развернутого дистрибутива
Хотел бы получить отзывы.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Выложен MDisp версии 3.0.6.2 в котором эта ошибка исправлена, как мне кажется.
Для его установки нужно просто заменить файл в папке Common развернутого дистрибутива
Хотел бы получить отзывы.


Пять часов полёт нормальный :) ! Одновременно открыл 7 лифтов на разных провайдерах и радиоканале. В чём была проблема?
 
Van Gog написал(а):
В чём была проблема?


Просто ошибка в программе. Особенность подобного ПО - запуск нескольких потоков в одном модуле (столбец "Счетчик потоков" в Диспетчере задач). Не сразу удается обеспечить корректную синхронизацию этих потоков и образуются "плавающие ошибки", зависящие от чего угодно - от типа процессора, от загруженности системы и т.п. Соответственно важно сообщать об обнаруженных ошибках.
 
При внесении дополнительных входов они не протоколируются в журнале, хотя отметка о протоколировании стоит. 2 разных компа, версии выше 3.0.6. В чем проблема? И обьясните, что за состояние Резерв1 ,отчего оно может появлятся?
 
странно. у меня и на 3.0.6.1 и 3.0,6.7 и 3.0.6.10 все пишет.
а насчёт "резерва 1"... пожалуй у вас на входе абл неснято состояние "бит пользователя" (47=1), а сигнал есть.
состояние "аварийная блокировка" (21 =1) используется?
тогда вы должны были это предусмотреть и поставить в 47=0...
 
fess77 написал(а):
При внесении дополнительных входов они не протоколируются в журнале, хотя отметка о протоколировании стоит. 2 разных компа, версии выше 3.0.6. В чем проблема?


Если в панели управления лифтом в группе "Дополнительные входы" вход появляется, то поблема в настройке MPult.

Параметры обработки дополнительных входов задаются на двух уровнях - для всех лифтовых блоков и для конкретного ЛБ. Параметры для конкретного ЛБ имеют более высокий приоритет и перекрывают параметры установленные для всех ЛБ.

Для всех лифтов параметры обработки дополнительных входов задаются в MPult в Административном режиме в пункте меню "Режимы"\"Определения параметров дополнительных входов".

Для конкретного ЛБ параметры обработки дополнительных входов задаются в MPult в Административном режиме в панели "Адреса". Нужно нажать правую кнопку мыши над лифтом и выбрать пункт "Определения параметров дополнительных входов".

Проверьте общие и конкретные настройки.

fess77 написал(а):
И обьясните, что за состояние Резерв1 ,отчего оно может появлятся?


ЛБ имеет потенциальный вход "ABL". Состояние этого входа может отображаться либо на состояние"Аварийная блокировка" либо на состояние "Бит пользоватиеля" либо и на "Аварийная блокировка" и на "Бит пользоватиеля". Определяется это значением адресов 39 ("Аварийная блокировка") и 47 "Бит пользователя" EEPROM.
Если в адресе 47 установлена 1, то при появлении входа "ABL" лифтовой блок выдает сосотояние "Бит пользоватиеля", которое отображается в MPult в виде "Резерв1". В поле "Событие пользователя" панели параметров лифта можно задать другую надпись.

Если вообще состояние "Бит пользователя" не должно появляется, то установите в адресе 47 значение 0 с помощью сервисного прибора.
 
Здравствуйте Коллеги!
подключили мы новый участок и выявилась проблема:
Состояние лифтов не обновляется, вплоть до принудительного "обновить состояние"
даже вызов не проходит...
возможно проблема в железе в данном конкретном случае, стоит связка КСЛ-ММИ-КЛШ-КЛШ,
но суть в другом, получается что МПульт не опрашивает ЛБ сам?
Пришел сегодня с утра в диспетчерскую проверил - МПульт показал последнее состояние 22:23, т.е. всю ночь состояние не обновлялось...
Версия МПульта 3.0.6.0
надо как-то сделать принудительный опрос хотя бы раз в 10 минут именно ЛБ!
потому что опрос КСЛ-а видимо проводится, поскольку не пишет что "нет связи с ЛБ".
Помогите разобраться, Пожалуйста!
 
Молодой написал(а):
Здравствуйте Коллеги!
подключили мы новый участок и выявилась проблема:
Состояние лифтов не обновляется, вплоть до принудительного "обновить состояние"
даже вызов не проходит...
возможно проблема в железе в данном конкретном случае, стоит связка КСЛ-ММИ-КЛШ-КЛШ,
но суть в другом, получается что МПульт не опрашивает ЛБ сам?
Пришел сегодня с утра в диспетчерскую проверил - МПульт показал последнее состояние 22:23, т.е. всю ночь состояние не обновлялось...
Версия МПульта 3.0.6.0
надо как-то сделать принудительный опрос хотя бы раз в 10 минут именно ЛБ!
потому что опрос КСЛ-а видимо проводится, поскольку не пишет что "нет связи с ЛБ".
Помогите разобраться, Пожалуйста!

У вас проблемы либо в описании структуры, либо в настройках КСЛ'а, либо и там и там. То, что вызов не проходит говорит как раз о неверном общем конфигурировании. Посмотрите повнимательнее...
MPult в обычном режиме сам никого не опрашивает (ни ЛБ, ни КСЛ)...
 
У нас появилась проблема схожего характера. Версия 3.0.6.
Несколько диспетчерских. На основную диспетчерскую вызов проходит всегда. А на удаленных диспетчерских состояния лифтов обновляется только при нажатии на конкретеный лифт, либо при запуске программы.
При этом звук от удаленной диспетчерсой к лифтовому блоку работает. Но вот изменеия состояния лифтового блока не меняются самостоятельно.
 
Молодой написал(а):
надо как-то сделать принудительный опрос хотя бы раз в 10 минут именно ЛБ!


MPult может делать принудительный опрос лифтов с периодом 12 минут. Для этого нужно в параметрах диспетчерской установить признак "Разрешить принудительный опрос ЛБ.

Молодой написал(а):
Помогите разобраться, Пожалуйста!


Причины однозначно в конфигурировании.

Что бы помочь продуктивно нужно выслать на LKDS@LKDS.RU следующие фалы из диспетчерской:

1) ComCLB\ComCLB.Str
2) ComCLB\Log\C*.Log - скажем 10 последних
3) ComCLB\Bad\B*.Bad - последний
4) MPult\MPult.XML
5) MPult\Prot.Log

и указать в письме на каком лифте и когда не приходили данные.
О результатах могу написать в форуме


chama написал(а):
У нас появилась проблема схожего характера. Версия 3.0.6.
Несколько диспетчерских. На основную диспетчерскую вызов проходит всегда. А на удаленных диспетчерских состояния лифтов обновляется только при нажатии на конкретеный лифт, либо при запуске программы.
При этом звук от удаленной диспетчерсой к лифтовому блоку работает. Но вот изменеия состояния лифтового блока не меняются самостоятельно.


Опять же причины в конфигурировании.

И опять же для продуктивной помощи нужно выслать вышеперечисленные файлы
с указанием на каком лифте и когда не приходили данные.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Просто ошибка в программе. Особенность подобного ПО - запуск нескольких потоков в одном модуле (столбец "Счетчик потоков" в Диспетчере задач). Не сразу удается обеспечить корректную синхронизацию этих потоков и образуются "плавающие ошибки", зависящие от чего угодно - от типа процессора, от загруженности системы и т.п. Соответственно важно сообщать об обнаруженных ошибках.


В версии 3.0.6 "столб" динамики на некоторое время окрашивается в красный цвет. Через несколько секунд снова норма. При этом "сползает" к правому краю экрана и стремится вообще исчезнуть. Приходится его периодически возвращать на место. Блоки ШУЛК-32. Исправит ли положение версия 3.0.7 ?
 
Викторович написал(а):
В версии 3.0.6 "столб" динамики на некоторое время окрашивается в красный цвет. Через несколько секунд снова норма. При этом "сползает" к правому краю экрана и стремится вообще исчезнуть. Приходится его периодически возвращать на место. Блоки ШУЛК-32. Исправит ли положение версия 3.0.7 ?


Окрашивание рисунка шахты лифта в красный цвет говорит о наличии аварии, о которой сообщает лифтовой блок, а сползание к правому краю это ошибка, которая исправлена в версии 3.0.7
 
Андрей Ефименко написал(а):
Окрашивание рисунка шахты лифта в красный цвет говорит о наличии аварии, о которой сообщает лифтовой блок, а сползание к правому краю это ошибка, которая исправлена в версии 3.0.7


Ещё один вопрос по v 3.0.7.
Установил "по чистой" LKDS 3.0.7. Распаковал LKDSDrv(v2.0). При регистрации Reg.Drv.Bat из командной строки получил несколько предупреждений об ошибках. Правильно ли после этого будет работать драйвер?
 
Викторович написал(а):
Ещё один вопрос по v 3.0.7.
Установил "по чистой" LKDS 3.0.7. Распаковал LKDSDrv(v2.0). При регистрации Reg.Drv.Bat из командной строки получил несколько предупреждений об ошибках. Правильно ли после этого будет работать драйвер?


Да, работать будет.
 
А кто может подсказать? Поставил на диспетчерские MPult 3.2.2.6 помоему, точно не помню. На трех "КЛШ" на экране монитора вместо ГГС появляется пиктограмма в виде "вилки со шнуром". Так и не понял, что же она обозначает. И все бы ничего, да вот только в виде свободных групп лифты оставлять не могу, так как жалко оператора. Дело в том, что не появляется символика ГГС при виде свободных групп, и когда эта "вилка" срабатывает (звук как проникновение в МП) оператор сбросить это уже не сможет.
 
Михаил Георгиевич написал(а):
А кто может подсказать? Поставил на диспетчерские MPult 3.2.2.6 помоему, точно не помню. На трех "КЛШ" на экране монитора вместо ГГС появляется пиктограмма в виде "вилки со шнуром". Так и не понял, что же она обозначает. И все бы ничего, да вот только в виде свободных групп лифты оставлять не могу, так как жалко оператора. Дело в том, что не появляется символика ГГС при виде свободных групп, и когда эта "вилка" срабатывает (звук как проникновение в МП) оператор сбросить это уже не сможет.
Вилка -это переход на резервное питание моноблока. А сбросить звук можно только из окна непросмотренных состояний, (щелкнув два раза на этом событии) которое диспетчера успешно закрывают "крестиком" потом вопросы возникали- "А почему пищит?".
Я тоже с этой проблемой сталкивался.
Так вот в МПульте есть кнопочка в меню "список непросмотренных неисправностей" в виде группы темных строчек, можно окно опять открыть и просмотреть это событие, звук пропадет.

А вообще конечно нужно сделать индикацию ГГС в режиме групп как в режиме "КЛШ". Тоже когда-то писали что необходимо контролировать включение дублированной диспетчерской чтобы два диспетчера на связь одновременно не выходили. Ну и резервное питание нагляднее будет.
 
Последнее редактирование модератором:
забыли одну особеность новых клш... там "вилка со шнуром" появляется при перегрузке локальной шины и снижении напряжения до 40 вольт...
так что смотрите что с линией...
можно и проще: в параметрах клш снимите "контроль состояния линии" (аль чтот аналогичное)...
возможен и вариант неисправной калоши (было такое), но чтоб сразу у трёх...
 
С линией все нормально, но там на КЛШ работают КДК и источники, соответсвенно отключены.
 
Возможно, в источнике 60В КЛШ подыхает КТ3117А1 или КТ814Г (BD140). Недавно устранял такую бяку, сдохли оба. А поначалу периодически шнурок рисовало.
Ну, а раз источники отключены, то и контроль наличия 60В надо убрать.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день!
1. Очень хочется чтобы диспетчера имели возможность печати отчетов не под "администратором", а под "оператором". Сейчас приходится снимать пароль администратора, чтобы диспетчер мог отпечатать нужный отчет. Это не правильно как-то.
2. Кроме диспетчеров и администратора у нас есть ещё так называемые связисты, которые занимаются программированием блоков через Mpult в диспетчерской. Опять же получается, что связисты для программирования блоков должны зайти под администратором. Это тоже не хорошо, поскольку у них есть большой соблазн иногда изменять информацию о лифтах, добавлять новые лифты и т.д., а этим должен заниматься администратор (он же программист).
В общем я предлагаю разграничить права доступа к следующим функциям:
1. Диспетчера к печати отчетов (лучше в режиме оператора и без всяких паролей)
2. Связистам для программирования блоков и только их (!) (спец. пароль)
3. Администратору (админ. пароль для доступа всему и вся как это реализовано сейчас)
 
Назад
Сверху