ЛБ6.X Проверка порта диспечеризации на ПКЛ-32

ЛБ6.X

Valery_m

Новичок
Может кто подскажет.
В наличии: Ноут(Win 7), USB-RS485 BOLID и софт COM Port Toolkit.
Программу ставлю в режим "Слушать" и подклучаю переходник в разъём обмена группы- информация идёт.
А когда переключаю на разъём диспечеризации ПКЛ32- информации ноль. Подключаю к нему ЛБ6 -информация идёт. Я так понимаю ЛБ6 передаёт запросы на ПКЛ. Вопрос- какую команду подать на ПКЛ что-бы получить ответную информацию. Всё это требуется чтобы на месте проверить работоспособность порта диспечерезации.
 
Крутотенька-то какая ...
А для чего его проверять то? Он либо работает и дает, либо не работает и не дает -тогда меняем макса. Третьего варианта пока не видел за десять лет обслуживания Оби и ШУЛКов.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Крутотенька-то какая ...
А для чего его проверять то? Он либо работает и дает, либо не работает и не дает -тогда меняем макса. Третьего варианта пока не видел за десять лет обслуживания Оби и ШУЛКов.


Я понимаю, сразу меняй макса . Но у меня одновременно два лифта замолчало. Вот и хотелось проверить или в ЛБ6-х преобразователи накрылись или максы в ПКЛ32, а тащить 2 ЛБ новых нет желания ,когда под рукой ноут.

Valery_GM написал(а):
Я понимаю, сразу меняй макса . Но у меня одновременно два лифта замолчало. Вот и хотелось проверить или в ЛБ6-х преобразователи накрылись или максы в ПКЛ32, а тащить 2 ЛБ новых нет желания ,когда под рукой ноут.


и не всегда есть под рукой свободные ЛБ6.

Valery_GM написал(а):
Я понимаю, сразу меняй макса . Но у меня одновременно два лифта замолчало. Вот и хотелось проверить или в ЛБ6-х преобразователи накрылись или максы в ПКЛ32, а тащить 2 ЛБ новых нет желания ,когда под рукой ноут.
и не всегда есть под рукой свободные ЛБ6.


И ещё . макса на лифте не поменяеш , надо замену ПКЛ искать ,вот и для уточнения и требуется . Если-бы в запасе были-бы пару плат ПКЛ-32 то вопросов и не было.

Valery_GM написал(а):
Я понимаю, сразу меняй макса . Но у меня одновременно два лифта замолчало. Вот и хотелось проверить или в ЛБ6-х преобразователи накрылись или максы в ПКЛ32, а тащить 2 ЛБ новых нет желания ,когда под рукой ноут.
и не всегда есть под рукой свободные ЛБ6.
И ещё . макса на лифте не поменяеш , надо замену ПКЛ искать ,вот и для уточнения и требуется . Если-бы в запасе были-бы пару плат ПКЛ-32 то вопросов и не было.


А поповоду крутатень -ты зря , все это бралось для ливтов НКУ-МППЛ . Они програмируются с компа и диагностику +матрица + динамику можно контролировать с компа
 
Да нечего там уточнять - за 10 лет ни одного ЛБ по этом поводу не ремонтировали. Меняй макс на 485 и не забивай себе голову. :)
Если подменных ПКЛ нету то чем тебе комп поможет? непонятненько...
А зачем сам себя цитируешь?

Но если уж очень хочется подтвердить мои слова, то могу кинуть протокол ПКЛ....
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Да нечего там уточнять - за 10 лет ни одного ЛБ по этом поводу не ремонтировали. Меняй макс на 485 и не забивай себе голову. :)
Если подменных ПКЛ нету то чем тебе комп поможет? непонятненько...
А зачем сам себя цитируешь?


У меня уже были траблы ,платы преобразователя в ЛБ вылетали.Вот и не хотелось-бы тащить ЛБ-шки на объект. То что я писал в первом сообщении я проверял на плате Шулк в оффисе . а у меня пропала связь с Шулм. Общим по поводу протокола ответа пока нет.
И по поводу ремонта ЛБ , я уже на5-6 поменял платы преобразователей интерфейсов.

Valery_GM написал(а):
У меня уже были траблы ,платы преобразователя в ЛБ вылетали.Вот и не хотелось-бы тащить ЛБ-шки на объект. То что я писал в первом сообщении я проверял на плате Шулк в оффисе . а у меня пропала связь с Шулм. Общим по поводу протокола ответа пока нет.
И по поводу ремонта ЛБ , я уже на5-6 поменял платы преобразователей интерфейсов.


Сбрось пжл. протокол на vmalikov@sibinet.com
 
Последнее редактирование модератором:
И вот сам подумай , одновременно потеряли связь 2 лифта(парники). У меня в загашники нет ЛБ6(ПКЛ32), нет самих плат ПКЛ32 и нет плат преобразователей дляь ЛБ и что я в первую очередь должен требовать закупить у начальства. Поэтому я хочу окончательноь определится что вылетело.
 
Два лифта ШУЛМ , работа в группе. После грозы пропала связь с обоими. SVT по контрольным точкам показывает отсутствие передачи данных. Пробовал другой ЛБ результат такой-же. Лифты в группе работают нормально, т.е. питание USR на максы подаётся. Попробовал сегодня на рабочую плату через ноут по RS485 подать запорос состояния 10000001 00000000 01111110 т.е. 81-запрос, 00-состояние и 7Е-контрольная сумма а в ответ тишина.Параметры порта 2400,8,чет,стоп бит.
 
Нашел, подслушал разговор между ЛБ и ПКЛ-32 с помощью модема , надо было адресс лифта 6-м выствлять. Пока на лифты не попал -нет времени. Отпишусь когда выявлю.
 
Valery_GM написал(а):
Нашел, подслушал разговор между ЛБ и ПКЛ-32 с помощью модема , надо было адресс лифта 6-м выствлять. Пока на лифты не попал -нет времени. Отпишусь когда выявлю.

Что-то мудрёно тут сказано. И причём тут адрес лифта? Может номер в группе? Или адрес блока? Я в ступоре. Жду результатов. А параметр ПКЛ 32 П10 активен? Отдельно стоящая КРЕНка 5 В на запитку максов даёт?
 
Valery_GM написал(а):
Два лифта ШУЛМ , работа в группе. После грозы пропала связь с обоими. ..... Лифты в группе работают нормально, т.е. питание USR на максы подаётся.
Да там макс поменять и всего делов то. Ему просто интересно повозиться, на лифты покататься.. :)

Кстати интересный факт-ПОСЛЕ ГРОЗЫ!! Я тоже наблюдаю такое иногда после гроз. Не утверждаю что именно она причина, но есть такие совпадения.
 
Последнее редактирование модератором:
Да, номер в группе.Окончательный вердикт - на одной предохранитель накрылся, на другой все три МАКСА + ЛП7. Оказалось очень удобно с компом работать при ремонте .Есть в наличии стенд (эмуль работы лифта) +комп очень легко проверить последовательные каналы. Причина , отсутствие подключения грозозащиты на землю.

Спасибо за протокол
 
Назад
Сверху