ЛБ6.X Речевой информатор блока v6 СМ3

  • Автор темы Автор темы z51
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
revit написал(а):
У вас блоки ЛБ6 как я понимаю. Тогда для одного блока нужно создать специальный файл без второго этажа в программе MRIN и загрузить его в блок.

То есть не так 1: Первый этаж; 2: Третий этаж и т.д. , а так 1: Первый этаж; 2 Пустой файл; 3: Третий этаж ? Так?
 
Для блоков нет понятия этаж , они оперируют остановками. Если вторая остановка это третий этаж то и собирается файл в котором будут фразы- "первый этаж" потом "третий этаж" и т.д.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Для блоков нет понятия этаж , они оперируют остановками. Если вторая остановка это третий этаж то и собирается файл в котором будут фразы- "первый этаж" потом "третий этаж" и т.д.
+
Собирал, работает некоректно. Причем некоректно отображается и работа лифта в режие "просмотра динамики работы лифта", которая я так понимаю не зависит от файла звуковых сообщений.
 
s_hattabych написал(а):
+
Собирал, работает некоректно. Причем некоректно отображается и работа лифта в режие "просмотра динамики работы лифта", которая я так понимаю не зависит от файла звуковых сообщений.

Что там может быть некорректного? Подписал этажи как надо и установил уровень посадочного цифрой "кол-во эт ниже первого" А с файлом РИН что-то не правильно наверное делаете.
Как правило системы управления если имеют пропущенный этаж (нет счета этой остановки[нет соответствующих датчиков лифта на этаже]) то и кол-во остановок уменьшается и программированием настроек привязывается этажность к остановкам например: 1ост- -1 этаж, 2остановка-1 этаж , 3 остановка -3 этаж... Вот тогда необходимо менять создавать свой файл РИН и переназначать в программе Спульт этажи т.к. блок и Спульт оперируют также остановками и не знают фактическую этажность.
Но бывает , допустим в отис или в групповых микропрограммах наших лифтов, понятие-фиктивный этаж. Это когда этаж есть (датчики установлены и лифт его считает) но на нем остановки и двери не открываются. Такое необходимо в групповых системах. Остановки и этажность в так их случаях совпадают. Тогда стандартные фразы и динамика работают корректно.
Я не знаком с этими станциями, но как вариант-возможно станция использует 2 остановку как второй этаж-фиктивный. тогда стандартный файл звука должен нормально работать и диагностика без переименования должна корректно отображать.
В любом случае всё настраивается.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день! Подскажите, а есть какая то возможность подключения к блоку напрямую через СОМ порт и ноутбук на месте в МП для заливки новой прошивки? Перепробовал кучу проводов, в MprogPro всегда ошибка нет связи с устройством. Или я слишком много хочу? блок v6.0 CM3 TP
 
pro1oo написал(а):
Добрый день! Подскажите, а есть какая то возможность подключения к блоку напрямую через СОМ порт и ноутбук на месте в МП для заливки новой прошивки? Перепробовал кучу проводов, в MprogPro всегда ошибка нет связи с устройством. Или я слишком много хочу? блок v6.0 CM3 TP

:) Очень интересно в какой разъем блока их втыкали?
 
Назад
Сверху