Режим ППП

  • Автор темы Автор темы GENNADII
  • Дата начала Дата начала

GENNADII

Новичок
При приёмке связи с лифтами,приёмщик в акте приёмки написал "Не отработан режим ППП,необходимо
присутствие специалиста для активации этого режима в лифте"
Что это такое и как это сделать,помогите пожалуста.
 
Последнее редактирование модератором:
"Перевозка пожарных подразделений"
Нужен если лифт по проекту проходит как "лифт для пожарных"
ГОСТ Р 52382–2010
п. 5.7 Система связи лифта для пожарных
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
"Перевозка пожарных подразделений"
Нужен если лифт по проекту проходит как "лифт для пожарных"
ГОСТ Р 52382–2010
п. 5.7 Система связи лифта для пожарных

Я нашёл в документации по лб 7.2 режим ППП:При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый (НЗ) необходимо: - нажать и удерживать кнопку "Вызов" на переговорном устройстве; - замкнуть между собой выводы 6 и 5 разъема ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния кнопки «Вызов» кабины лифта и/или замкнуть между собой выводы 1 и 5 ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния входа «FIRE» переговорного устройства; - подключить питание от аккумулятора путем подключения разъема ХР1 с установленной перемычкой между выводами 4 и 5 разъема; - дождаться (более 10 сек.) мигания светодиодов «MODE», «WI-FI», «CAN» красно-зеленым цветом и отпустить кнопку "Вызов" на переговорном устройстве.
Этот процес нужно делать при отключенном питании 12в и аккам.
У нас клиент-серверное подключение,сервер и Spult на разных компьютерах(сервер у группы ПИК,а Spult на УРМл ДИСПЕТЧЕРСКОЙ) Правильно ли я нашёл.Заранее извините если задаю дебильные вопросы.Буду очень благодарен за помощь!
 
Последнее редактирование модератором:
сложно понять что же имеется ввиду.

Судя по акту проверка по ППП не проведена. а что имелось под этим ввиду?

Не работает связь в данном режиме или сам лифт не был переведён в этот режим и требуется соответствующий специалист (пожарный)?

Если лифт переводился в данный режим но связь не подключалась по направлению кабина-посадочная площадка, то надо смотреть подключен ли к переговорному устройству ключ ППП.
 
котяра написал(а):
сложно понять что же имеется ввиду.

Судя по акту проверка по ППП не проведена. а что имелось под этим ввиду?

Не работает связь в данном режиме или сам лифт не был переведён в этот режим и требуется соответствующий специалист (пожарный)?

Если лифт переводился в данный режим но связь не подключалась по направлению кабина-посадочная площадка, то надо смотреть подключен ли к переговорному устройству ключ ППП.

Связь была и осуществлялась
[Вложение IPB #1923 отсутствует в исходной базе] [Вложение IPB #1923 отсутствует в исходной базе]

ВОПРОС ЗАКРЫТ,БЫЛ НЕ ИСПРАВЕН лб в одном подьезде,после уточнения.Спасибо за участие!
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху