КСЛ Сдох КСЛ

  • Автор темы Автор темы vlasoff
  • Дата начала Дата начала
КСЛ

vlasoff

Активист
Во время обновления микропрограммы произошел видимо сбой. После нажатия кнопки Меню-Активировать в процессе перехода от одной прошивки к другой произошла "Остановка". Несколько минут ожидания, перезапуск программы и КСЛ перестал видеться любыми способами. Подскажите есть ли способ сделать его снова доступным для прошивки?
 
Вообще при нажатии активировать он должен либо активировать новую, либо вернуться к старой, но не потеряться в вечность т.к есть загрузчик. О таком впервые слышу за все время существования КСЛ-ов.
А микропрограмма активировалась для такого же вида связи как и была?
Было когда-то такое на некоторых что при обновлении микропрограммы слетали настройки и их нужно было восстанавливать вручную. из-за чего нельзя было удаленно обновлять.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Вообще при нажатии активировать он должен либо активировать новую, либо вернуться к старой, но не потеряться в вечность т.к есть загрузчик. О таком впервые слышу за все время существования КСЛ-ов.
А микропрограмма активировалась для такого же вида связи как и была?
Было когда-то такое на некоторых что при обновлении микропрограммы слетали настройки и их нужно было восстанавливать вручную. из-за чего нельзя было удаленно обновлять.


Активировать нажимал, чтобы вернуться к базовой прошивке, хотел проверить насколько он стар, собирался сделать из него voice converter, но сдох на этапе активации базовой прошивки.
 
Нда.... он видимо был суперстар :)
Он не видится сейчас нодетулом в 7-слоте ММИ?
Как и чем подключен к компу?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Нда.... он видимо был суперстар :)
Он не видится сейчас нодетулом в 7-слоте ММИ?
Как и чем подключен к компу?


ММИ USB слот 5 - не видится конечно никак, горит LED "готовность" и моргает "подключение"
 
revit написал(а):


Издеваешься?
Конечно на 38400, достучался я в конце концов до него, но он так медленно переключается с прошивки на прошивку.... точно какой-то косяк, надо в ремонт отправлять...
 
vlasoff написал(а):

И в мыслях не было... Пытаюсь телепатить твою ситуацию. Предположил что если сброс на старую прошивку был, то могла измениться установка скорости и КСЛ в купе с другим устройством в ММИ мог стать недоступен через нодетул. Нодетул находит первое устройство с минимальной скоростью.
Я когда то с такой загадкой столкивался. Реально думал то КСЛ гавкнулся, а оказалось что скорость была не та.
 
Последнее редактирование модератором:
Была у меня подобная ситуация-ксл не определялся ноде тулом. Но я был сам виноват,при выдернутом визнете попытался активировать прошивку eth. Удалось достучаться через Mscan или через конфигуратор сети,точно не помню. ;)
 
revit написал(а):
И в мыслях не было... Пытаюсь телепатить твою ситуацию. Предположил что если сброс на старую прошивку был, то могла измениться установка скорости и КСЛ в купе с другим устройством в ММИ мог стать недоступен через нодетул. Нодетул находит первое устройство с минимальной скоростью.
Я когда то с такой загадкой сталкивался. Реально думал то КСЛ гавкнулся, а оказалось что скорость была не та.


Получилось продолжение:
Попробовал на 9600, но через конфигуратор сети, потому что стоит клиент-сервер, вроде увидел в первый раз, попытки просмотра параметров слота приводили к выводу NVRAM, но с неактивным окошком со скоростью обмена на ММИ. Попытался загрузить новую микропрограмму (VGATE), в первую и вторую страницу не пошло - обругало что "страница занята", третья занята прошивкой обновленной КСЛа, я ее не стирал пока, в четвертую очень медленно с остановками вписалась VGATE. Попытка активации привела опять к потере связи с КСЛом. Попробую сейчас на отдельном ММИ нодетулом постучаться.
 
vlasoff написал(а):
инет.
нодетул его одного не видит сейчас ни на какой скорости.

1. В 7 слоте надеюсь?
2. А какая была заводская версия- выше или ниже 1.01?
Поддержака возможности перпрошивки началась с 1.01.
Поддержка изменения скорости началась с 1.05 т.е если сейчас весрия не выше то только 9600.
3. попробуй еще с выдернутым визнетом.

Если ничего не поможет то неисправен значит. Нужно проверь питание 12в и попробовать заменить кварц.
 
Последнее редактирование модератором:
Прочихался подлец, переставил в 6 слот, а в 7 поставил КЛШ, как-то невнятненько, но появился на связи. Результатом стала прошивка на VGATE. Пусть теперь таким живет)))
 
vlasoff написал(а):
Прочихался подлец, переставил в 6 слот, а в 7 поставил КЛШ, как-то невнятненько, но появился на связи. Результатом стала прошивка на VGATE. Пусть теперь таким живет)))

Проблема скорее всего кроется в потере емкостей подключенных к ADM202 - преобразователю уровней TTL в RS232 для интерфейса "Общая шина" КСЛ.
При установке КСЛ в 6 слот данный преобразователь не используется...
Как вариант решения вопроса - изменить емкости подключенные к ADM202 с 0.1мкф на 1 мкф в данном КСЛ.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху