Моноблок Шум во время связи по ГГС

sergey-nordresurs

Участник
Столкнулся с проблемой:
Нужно было в срочном порядке дать связь на новый дом с 6-ю лифтами. Установили ЛБ6.0 и временно собрали УМ в составе КЛШ+ММИ+КСЛ-Ethernet+маршрутизатор+модем - всё отлично работало. Приобрели и взамен установили моноблок -Eternet. В результате при включении ГГС диспетчер слышит шум (шорох) при связи с МП и кабиной (стоит ОКТАВА, в кабине и МП звук чистый), прошивка моноблока последняя. При работе по старой схеме с КЛШ звук в трубке диспетчера был чистый. :unsure:
Разработчики скажите это прошивка такая или так работают моноблоки!? :blink:
Прошу всех у кого такая проблема присоединиться к этому вопросу и поделиться принятым решением проблемы. :(
 
Последнее редактирование модератором:
Разницы нет между моноблоком и КЛШ+КСЛ. Стоит проверить питание моноблока. Скорее именно оно вносит 100 Гц шум. А, если моноблок будет работать от собственного аккумулятора (для этого ставится перемычка в разъёме и отключается сеть 220), то шумы те же?
 
Alex написал(а):
Разницы нет между моноблоком и КЛШ+КСЛ. Стоит проверить питание моноблока. Скорее именно оно вносит 100 Гц шум. А, если моноблок будет работать от собственного аккумулятора (для этого ставится перемычка в разъёме и отключается сеть 220), то шумы те же?

Я тоже считал, что разницы нет, пока не собрал временную сборку КЛШ+КСЛ. Шум не меняется и не пропадает при работе от аккумулятора моноблока. У меня работает 26 моноблоков через CDMA и у всех есть этот шум во время ГГС, КЛШ+КСЛ работает практически чисто. Три года я считал этот шум издержкой беспроводных сетей. :huh:
Я озадачен и немогу разобраться что делать!? :unsure:
 
MyPMAH написал(а):
Я тоже считал, что разницы нет, пока не собрал временную сборку КЛШ+КСЛ. Шум не меняется и не пропадает при работе от аккумулятора моноблока. У меня работает 26 моноблоков через CDMA и у всех есть этот шум во время ГГС, КЛШ+КСЛ работает практически чисто. Три года я считал этот шум издержкой беспроводных сетей. :huh:
Я озадачен и немогу разобраться что делать!? :unsure:


попробуй отключить программно 60в с линии и попробовать. изменится звук или нет?
может нечто похожее на это:
https://forum.lkds.ru/posts/10704/
 
Последнее редактирование модератором:
Уважаемый MyPMAH! Фон какого характера? Связан по питанию или это шум типа удаленного приёиа радиостанции? Первое зависит от оборудования, а второе - от качества канала провайдера.
 
MyPMAH написал(а):
У меня работает 26 моноблоков через CDMA и у всех есть этот шум во время ГГС, КЛШ+КСЛ работает практически чисто.
У меня 50 с чем то и такого не замечал. Хотя с КЛШ +КСЛ из них немного.
 
Добрый день уважаемые коллеги!!!!!

Тоже вот проблема с шумом Моноблока КЛШ-КСЛ.
Собрал стенд такой конфигурации: ПК-Моноблок-линия длинной 40см-ЛБ5.5.В компьютерных колонках прослушивается сильный шум(не фон 50Гц),думал проблема в ЛБ.
Пробовал отключать программно на моноблоке 60в,шум не уменьшился.Если закоротить линию то шум пропадает.Микрофонный вход что с КЛ закорачивал-шум остаётся.
Пробовал подключать паралельно линии конденсатор 470нф,слышно как срезается ВЧ составляющая спектра,но тогда в динамике кабины лифта звук будет бубнящим,это не выход.
Подскажите пожалуйста как побороть эту напасть?

Кстати такое ощущение складывается как будто битрейт АЦП моноблока слишком низкий.
 
Последнее редактирование модератором:
Roman46 написал(а):
Кстати такое ощущение складывается как будто битрейт АЦП моноблока слишком низкий.

АЦП - это аналогово-цифровой преобразователь. ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. Уважаемый, яснее выражайтесь. Может АЦП - это ФИО вашей тёши?
 
Мы друг друга поняли. :)
Это я и имел ввиду ЦАП/АЦП.
 
Последнее редактирование модератором:
Roman46 написал(а):
Добрый день уважаемые коллеги!!!!!

Тоже вот проблема с шумом Моноблока КЛШ-КСЛ.
Собрал стенд такой конфигурации: ПК-Моноблок-линия длинной 40см-ЛБ5.5.В компьютерных колонках прослушивается сильный шум(не фон 50Гц),думал проблема в ЛБ.
Пробовал отключать программно на моноблоке 60в,шум не уменьшился.Если закоротить линию то шум пропадает.Микрофонный вход что с КЛ закорачивал-шум остаётся.
Пробовал подключать паралельно линии конденсатор 470нф,слышно как срезается ВЧ составляющая спектра,но тогда в динамике кабины лифта звук будет бубнящим,это не выход.
Подскажите пожалуйста как побороть эту напасть?

Как поведет себя шум в колонках диспетчерской от ЛБ если после включения ГГС отключить ЛБ от локальной шины физически?
 
Назад