greeshaa написал(а):Периодически получаю сообщения вида Слот X:X:X - Администратор изменен с X:X на 0:8 в модуле оповещений.
Смысл в общем понятен. Не понятно почему, Администратор меняется с 0:8 на какие то абстрактные значения.![]()
Alex написал(а):Есть ещё вопросы, которые могут быть и ответами.
1) Какие версии ПО в КЛШ? КЛШ ПРО с 4.23, к примеру поддерживает несколько администраторов.
2) Нет ли в сети (если таковая есть) УМ с таким же номером?
3) Нет ли ошибок при написании конфигурации? Это актуально при наблюдении одних и тех же лифтов в разных местах. На удалённом месте наблюдения при написании конфигурации, дабы не перехватывать права администрирования, можно поставить галку "обслуживается в другой диспетчерской".
greeshaa написал(а):1 КЛШ ПРО с 4.23
2 В сети нет ум с номером 32
3 Конфигурация работает уже несколько лет, явных ошибок не вижу. Сообщения начали появлятся после обновления прошивок до версий с поддержкой нескольких администраторов.
Ошибка появляется не каждый день, а от случая к случаю.
![]()
Андрей Ефименко написал(а):Действительно, администратор 32:4 (компьютер с ПО), имеет странный адрес.
Что бы понять причину нужно:
1. Поместите файл SaveLog.exe из развернутого дистрибутива в папку \Commоn\ установленного ПО.
2. Дождаться появления подобного сообщения
3. Запустите SaveLog.exe, дату не меняйте. Сохраните протоколы и конфигурации
4. Заархивируйте сформированную папку с сохранением структуры подпапок
5. пришлите архив на techno@lkds.ru с пояснением
greeshaa написал(а):1 КЛШ ПРО с 4.23
2 В сети нет ум с номером 32
3 Конфигурация работает уже несколько лет, явных ошибок не вижу. Сообщения начали появлятся после обновления прошивок до версий с поддержкой нескольких администраторов.
Ошибка появляется не каждый день, а от случая к случаю.
Викторович написал(а):Аналогичная ситуация после установки последней версии дистрибутива на двух ПК, контролирующих один моноблок. Пришлось одну из программ сделать ЦД (слот ПК 9). Проблема исчезла.
Андрей Ефименко написал(а):Большая вероятность, что не обновлена микропрограмма моноблока, ну а для конкретного ответа действительно нужна информация.
Мы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.