ЛБ7.X связь с лифтом

  • Автор темы Автор темы GENNADII
  • Дата начала Дата начала
ЛБ7.X

GENNADII

Новичок
Диагностика пишет :неисправность тракта ГГС кабины лифта,но проверяют связь есть.При попытке загрузить новую прошивку ПУ лифта, пишет ЛБ не обнаружен,хотя перед этим была загружена новая прошивка в ЛБ7,в ПУ приямка.Проблемы с заменой на новое оборудование(не закупают).Может кто сталкивался с такой проблемой.
 
Для начала убедитесь что ПУ кабины живая (по светодиодам)и пересбросьте ее отключением питания
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Для начала убедитесь что ПУ кабины живая (по светодиодам)и пересбросьте ее отключением питания

ПУ в лифте наверняка исправно,т.к.связь с ПУ проверена-есть,а вот 2-ю подсказку проверим(ну и для достоверности 1-ю),а вот если это не сработает и неисправность не устранится-всё же менять ПУ лифта или ПУ на кабине лифта,или ЛБ7?
 
Последнее редактирование модератором:
Переговорник работает-есть связь,перегрузили его,отключив/включив питание-диагностика так же говорит неисправен канал ГГС.Заменили ПУ на кабине,ничего не изменилось,но связь с лифтом есть.Делали радисты,с их слов.
 
Последнее редактирование модератором:
GEN написал(а):
Переговорник работает-есть связь,перегрузили его,отключив/включив питание-диагностика так же говорит неисправен канал ГГС.Заменили ПУ на кабине,ничего не изменилось,но связь с лифтом есть.Делали радисты,с их слов.

Убедитесь, что на ПУ установлен адрес кабины (а не приямка).
На ЛБ должен светиться светодиод КАБИНА.
Если самим разобраться не получится - обращайтесь на techno@lkds.ru - поможем.
 
oleg написал(а):
Убедитесь, что на ПУ установлен адрес кабины (а не приямка).
На ЛБ должен светиться светодиод КАБИНА.
Если самим разобраться не получится - обращайтесь на techno@lkds.ru - поможем.
Сегодня не было времени на эту заявку,зато была заявка подобная:Ребята решили обновить новыми прошивками оставшиеся ЛБ и их переговорники.В одном из ЛБ загрузили микропрограмму и активировали её,ВСЁ НОРМАЛЬНО.Но когда загрузили микропрограмму в ПУ лифта,начали её активировать прождали её минут 20,она не прошла,в результате получили Неисправность канала ГГС лифта.Срочно поехали на адрес,должна быть приёмка.В результате пришлось перезагружать ЛБ(не горел ни один светодиод,кроме питания),появилась связь с м/помещением и пришлось поменять ПУ на кабине(оказался не исправным,нашли последий ПУ для замены)Связь с лифтом и приямком появилась.Ещё обновить микропрограмму ПУ лифта не рискнули.
 
GEN написал(а):
..... Но когда загрузили микропрограмму в ПУ лифта,начали её активировать прождали её минут 20,она не прошла,в результате получили Неисправность канала ГГС лифта.Срочно поехали на адрес,должна быть приёмка.В результате пришлось перезагружать ЛБ(не горел ни один светодиод,кроме питания),появилась связь с м/помещением и пришлось поменять ПУ на кабине(оказался не исправным,нашли последий ПУ для замены)Связь с лифтом и приямком появилась.Ещё обновить микропрограмму ПУ лифта не рискнули.

Судя по этому посту у Вас противоречие.
Вы пишите что после обновления ПУ у вас вышла надпись"неисправность ГГС". но следом пишите что На объекте обнаружилось что у вас блок вообще "завис". (это если судить по фразе " появилась ГГС с МП"... и индикации на ЛБ). как он, в таком случае, производил индикацию состояний???
второй момент "ПУ оказался неисправным" - интересно как это было установленно? что именно с ним случилось?
Максимум что наблюдалось раньше это было это зависание SD-карты...

Вообщето думается Техотделу ЛКДС было бы интересно пообщаться по этому поводу...
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
Судя по этому посту у Вас противоречие.
Вы пишите что после обновления ПУ у вас вышла надпись"неисправность ГГС". но следом пишите что На объекте обнаружилось что у вас блок вообще "завис". (это если судить по фразе " появилась ГГС с МП"... и индикации на ЛБ). как он, в таком случае, производил индикацию состояний???
второй момент "ПУ оказался неисправным" - интересно как это было установленно? что именно с ним случилось?
Максимум что наблюдалось раньше это было это зависание SD-карты...

Вообщето думается Техотделу ЛКДС было бы интересно пообщаться по этому поводу...

Значит неправильно написал(возможно).Обновление ПУ лифта закачалось,но микропрограмма не активировалась в течении 20 минут,поэтому вкладку убрали.После этого появилась надпись неисправен канал ГГС кабины лифта.На месте обнаружили.на ЛБ горел только один индикатор-питание.Перезагрузили ЛБ появилась связь с ЛБ(м/п,до перезагрузки небыло),но связи с лифтом нет.Проверили:на кабине лифта на ПУ нет вообще никакой индикации,поэтому ребята сразу заменили ПУ(с перемычкой-лифт).Связь с лифтом появилась,надпись неисправность пропала.Загружать новую микропрограму в ПУ лифта не решились,хотя в похожие лифты( УКЛ/УЛ) все микропрограммы загрузились и активизировались нормально.Надеюсь теперь противоречий нет?У меня вопрос,а причём здесь SD-карта,обьясните пожалосто,пригодится для будущего.
 
Последнее редактирование модератором:
GEN написал(а):
Значит неправильно написал(возможно).Обновление ПУ лифта закачалось,но микропрограмма не активировалась в течении 20 минут,поэтому вкладку убрали.После этого появилась надпись неисправен канал ГГС кабины лифта.На месте обнаружили.на ЛБ горел только один индикатор-питание.Перезагрузили ЛБ появилась связь с ЛБ(м/п,до перезагрузки небыло),но связи с лифтом нет.Проверили:на кабине лифта на ПУ нет вообще никакой индикации,поэтому ребята сразу заменили ПУ(с перемычкой-лифт).Связь с лифтом появилась,надпись неисправность пропала.Загружать новую микропрограму в ПУ лифта не решились,хотя в похожие лифты( УКЛ/УЛ) все микропрограммы загрузились и активизировались нормально.Надеюсь теперь противоречий нет?У меня вопрос,а причём здесь SD-карта,обьясните пожалосто,пригодится для будущего.


""Перезагрузили ЛБ появилась связь с ЛБ(м/п,до перезагрузки небыло)""
тобишь вы говорите что цифровая связь с блоком была (данные же шли), а звуковой не было? после запуска появилась? чтото странное...
а снятое ПУ с другим ЛБ проверили в связке?
 
Добрый день, форумчане.

Блок ЛБ7.2 МГН установлен в электрощитовой, от него по CAN подцеплены АПУ-2Н установленные на верхних и нижних остановках инвалидных платформ. К блоку ЛБ7.2 МГН подключен датчик МП и интернет.

Хочу убрать надпись "Неисправность тракта ГГС кабины лифта".
 
то биш переговорное устройство на платформе не подключаете. странное решение..

чтоб произвести отключение необходимо в 11 ячейке блока (проверка тракта ГГС) установить значение 255

Андрей_Маурин написал(а):
Добрый день, форумчане.

Блок ЛБ7.2 МГН установлен в электрощитовой, от него по CAN подцеплены АПУ-2Н установленные на верхних и нижних остановках инвалидных платформ. К блоку ЛБ7.2 МГН подключен датчик МП и интернет.

Хочу убрать надпись "Неисправность тракта ГГС кабины лифта".
 
обратите внимание на блок питания лифтового блока. в моем случае, дважды напряжение меньше 12в было на ПУ
 
Назад
Сверху