ИЗ РЕКЛАМЫ КСЛ5.2:
ВОЗМОЖНОСТИ:
- «Цифровой звук» КСЛ v5.2 обеспечивает стабильно высокие характеристики голосовой связи независимо от канала связи.

А какая минимальная скорость канала связи должна быть для качественного звука?
В КСЛ-433 звук передается аналогом?
 
Во всех модификациях КСЛ v5.2 (Ethernet, GSM, PSTN, 433MHz) звук передается «в цифре». Пропускная способность канала должна составлять от 9600 bps.
 
Последнее редактирование модератором:
Вчера собрал "на коленках" связь через Ethernet. Всё работает, но на звуковой связи наблюдается тройное эхо. Что я сделал не так?
 
У меня где-то тоже эхо было, но один раз. Как-то и не задумывался из-за чего. Проверю как из отпуска выйду.
 
Van Gog написал(а):
Вчера собрал "на коленках" связь через Ethernet. Всё работает, но на звуковой связи наблюдается тройное эхо. Что я сделал не так?

Запустил звук из ЛБ в "трубку" диспетчера - получилось кольцо (плохонький такой ревербератор). По идее можно и четыре эха получить.
 
Речь как я понял идет о трубке у диспетчера. У него нет ЛБ.
 
revit написал(а):
Речь как я понял идет о трубке у диспетчера. У него нет ЛБ.

Термин "На коленках" в контексте предыдущего письма - предполагает наличие близкорасположенного ЛБ...
 
revit написал(а):
В моём случае - "не на коленке" а "взаправду"!

Обьяснение наличия эха - акустическая положительная обратная связь...
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Это понятно, но откуда если связь полудуплекс?

Если звук от ЛБ попадает в микрофон трубки диспетчера - то полудуплекс не помогает. Как правило эффект возникает при "пробном включении" ГГС системы с КСЛ-ми в пределах кабинета.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Обьяснение наличия эха - акустическая положительная обратная связь...

Акустической! Трубка у диспетчера. КСЛ у заказчика блок на станции. Динамик и микрофон в кабине!
А эхо однократное наблюдал.
 
Последнее редактирование модератором:
Я вспомнил -это когда говоришь в трубу а слышишь свой голос через секунду-две, т.е. не эхо, а просто задержка. Так наверное влияют скорость или задержки в канале связи, дополнительно к задержке КСЛ.
 
Сегодня специально взял у диспетчера трубу послушать связь с объектом по КСЛ-Е где идет очень большая, по словам диспетчеров , задержка. Действительно после нажатия кнопки характерный "шум" из кабины т.е. включение связи появляется через 3 и более секунды, один раз было около 6 секунд. Такая задержка наблюдается не всегда. Точно не выяснил, но мне кажется только днём, раньше такого не наблюдал. Подключено на 10 Мбит по белому айпишнику. Подключение здания к провайдеру по оптоволокну.
Это что-перегруженность каналов связи в этом административном здании или есть другая причина? :unsure:
 
Последнее редактирование модератором:
Есть проблемы и у меня.
При включении ГГС с лифтом в ЛД происходит задержка включения до 3-5 секунд. При этом на ММИ 2 КЛШ и 1 КСЛ+eth. Как только "выдернешь" eth-ий "конец" из КСЛ - ГГС включается моментально!
Всё оборудование, шнуры исправны - проверенно. У всех устройств на ММИ наблюдаются рестарты по смене адреса.
Но при этом без eth-а всё работает!!!
Вот, в процессе поиска...
 
Danger написал(а):
Есть проблемы и у меня.
При включении ГГС с лифтом в ЛД происходит задержка включения до 3-5 секунд. При этом на ММИ 2 КЛШ и 1 КСЛ+eth. Как только "выдернешь" eth-ий "конец" из КСЛ - ГГС включается моментально!
Всё оборудование, шнуры исправны - проверенно. У всех устройств на ММИ наблюдаются рестарты по смене адреса.
Но при этом без eth-а всё работает!!!
Вот, в процессе поиска...


Важно помнить, что все подключенные к ММИ КСЛ+ должны быть включены в сеть 220в, даже если они в данный момент не используются. Иначе меняется адрес ММИ (на 0 , по моему).
 
Да с выключеными клша уще сталкивался не могли связатся с другими клша на этом мми , и у нас задержки по 2-3 секунды при связке: кабина - лб - клш - ксл-интернет - сдма - (интернет) - сдма - ксл-интернет - трубка - ухо - мозг :) вон какая длинная связь :)
 
AlexM написал(а):
Да с выключеными клша уще сталкивался не могли связатся с другими клша на этом мми , и у нас задержки по 2-3 секунды при связке: кабина - лб - клш - ксл-интернет - сдма - (интернет) - сдма - ксл-интернет - трубка - ухо - мозг :) вон какая длинная связь :)

Ну ты загнул! :blink: И ничего не понятно по сути. Что хотел сказать-то по поводу отключенного клш?
А с задержкой на CDMA -понятно, канал то не очень быстрый и сам КСЛ-Е имеет задержку оцифровки около секунды.

Danger написал(а):
Есть проблемы и у меня.
При включении ГГС с лифтом в ЛД происходит задержка включения до 3-5 секунд. При этом на ММИ 2 КЛШ и 1 КСЛ+eth. Как только "выдернешь" eth-ий "конец" из КСЛ - ГГС включается моментально!

Включение ГГС на КЛШ этого узлового модуля? А если откинуть езернет то нормально без задержек включает?
 
Последнее редактирование модератором: