Привет всем! Проблема стара как мир! УКСЛ!!! Привезли блоки после ремонта, ставим на старые Самарканды! Раньше все работало, блоки видимо перепрошили, поставили версию 5.9.2.
Теперь лифты выключаються, по УКСЛ, что вниз, что вверх едит фиолетово! Кажется что УКСЛ вообще не видит. Что делать? Блоки поключаются через модуль внешних соединений.
 
shrager написал(а):
Привет всем! Проблема стара как мир! УКСЛ!!! Привезли блоки после ремонта, ставим на старые Самарканды! Раньше все работало, блоки видимо перепрошили, поставили версию 5.9.2.
Теперь лифты выключаються, по УКСЛ, что вниз, что вверх едит фиолетово! Кажется что УКСЛ вообще не видит. Что делать? Блоки поключаются через модуль внешних соединений.

1. Какие блоки?
2. Проверь настройки NVRAM (94,97,98)
 
Блок 5.2. (версия 9.1.0)
Изменить параметры не могу, не поддерживается функция изменения NVRAM
 
shrager написал(а):
Блок 5.2. (версия 9.1.0)
Изменить параметры не могу, не поддерживается функция изменения NVRAM
Если тебе поставили 9.5.2 версию, то должно работать изменение NVRAM без дополнительного чипа памяти и все другие новые функции.. Я когда-то 5.3 менял-всё работает отлично. Правда блоков 5.2 у меня нет, но знаю что единая версия 9.4.7 и выше была разработана для всех 5 блоков.
 
shrager написал(а):
Блок 5.2. (версия 9.1.0)
Изменить параметры не могу, не поддерживается функция изменения NVRAM

УКСЛ оптическая? Впрочем других и небыло. тебе видимо процесоры для магнитных уксл влипили 9,1,9.
2 выхода есть. Или замени процессоры на 9,1,7 или поставь NVRAM.
 
shrager написал(а):
УКСЛ оптическая, подскажите пожалуйста как поставить NVRAM?

возмите инструкцию по эксплуатации тех блоков. там всё написано. и тип и как устанавливать их.
кстати если там стоят щас процесоры более новые попробуйте перепрошить их в новых блоках. мы непроверяли но возможно и получится...
 
shrager написал(а):
УКСЛ оптическая, подскажите пожалуйста как поставить NVRAM?

да. если всёже стоят там новые процессоры. а изменения вносится нехотят, то как и советовал переставь процесоры в новый блок внеси изменения и установи назад. на блоках v5.3 это работает...
 
shrager написал(а):
Блок 5.2. (версия 9.1.0)
Изменить параметры не могу, не поддерживается функция изменения NVRAM

Для блоков 5.1, 5.2, 5.3 последняя модификация прошивки 9.1.7. Есть 9.1.9, которая отличается поддержкой магнитного УКСЛ. 9.1.0 не поддерживает функцию копирования таблицы настроек. Для изменения необходимо установить микросхему NVRAM 93С46 (лучше в варианте 24PI), по 18 адресу выставить 85 и вручную перебрать все адреса. Проще заменить на версию 9.1.5 или более, там по F 2 можно скопиравать таблицу (при 18 адресе = 0), да и скорость с тулсом будет 250, а не 62,5 . Лучше поставить универсальный процессор серии 9.4.8 - 9.5.2. NVRAM в этом случае не требуется, ибо есть внутри процессора. Необходимо помнить, что питание УКСЛ должно быть выше 5 Вольт. Обычно оно в этих блоках около 7 Вольт. Поднять можно шунтированием резисторов МЛТ-2 3,6 кОм, расположенных вверху МВС. Зачастую 561ПУ4 требуется заменить. "Землю" лучше всегда брать с заземления станции, иначе, если взято со 102 или ему подобного, могут быть проблемы из-за разницы. Чистота 110 Вольт тоже имеет значение. Оно должно быть не более 140 Вольт при пульсации (переменной составляющей) не более 7-8 Вольт. Особенно УБ к этому капризно. Тип УКСЛ: 98=1 - оптический УКСЛ, 98=0 - магнитный, 97=1 - для магнитного при скорости 0.71 - 1.6 м/с, 97=0 - для магнитного при скорости 0.35-0.8 м/с, причём 98 и 97 не поддерживаются в старых версиях, с которыми изначально были только оптические УКСЛ, а 97 - (если не ошибаюсь) только в 9.3.5 и выше. Это было сделано для больничных и грузовых лифтов. Адрес 94, о котором тут высказались, - вообще не из этой оперы. :)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А из какой оперы 94?

В 6-й версии. При подключении через интерфейс, сигнал РД сильно запаздывает, что не позволяет работать с УКСЛ от ОБИ. РД-входа нет, поэтому РД подаётся на вход АБЛ и с помощью 94 адреса блок получает указание считать его сигналом РД. Смотри инструкцию по монтажу, например ЛНГС.465213.060-15 Э5. :D
Dmitry написал(а):
Подключение ABL к 302 нужно только на лифтах УКЛ, т.к. у них отсутствует инофрмация о движении в последовательном канале. При переводе 94 ячейки в "1" ABL начинает интерпретироваться как сигнал о движении.

В УЛ (ПУ-2, ПУ-3) ABL к 302 подключать не нужно. Это не корректно отражено в схемах подключения. Исправимся.

И еще несколько моментов по подключению ЛБ6 к УЛ:

1. Для работы последовательного канала в ПУ-2 параметр А6 системы управления лифта нужно установить в "1" (это параметр работы в группе).

2. Обмен осуществляется только в режиме "Нормальная работа".

3. Частота обмена должна быть 6900 на блоке и 6800 на станции.

4. УЛ с ПУ-3 всегда считают, что работают в группе без установки дополнительных параметров.

Правда только версия 2.2.0 в данном случае работает правильно, не выдаёт ложную АБЛ на экран (по сообщению разработчиков). Но эта тема обсуждается не здесь, а в разделе по 6-й версии.
 
Последнее редактирование модератором:
Почему только в 6-ой и только в УКЛ? В 5.4 (всех)тоже есть 94 и она отключает работу УКСЛ.
Может она и в 5.5 также отключает - хотелось бы это узнать. :) Поэтому я и написал что непомешало бы проверить и её. :)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Почему только в 6-ой и только в УКЛ? В 5.4 (всех) тоже есть 94 и она отключает работу УКСЛ.
Может она и в 5.5 также отключает - хотелось бы это узнать. :( Поэтому я и написал что непомешало бы проверить и её.

УКЛ/УЛ просто взял для примера. Для наглядности дал ссылку на монтажную схему, там всё указано. 5.4 ставлю только на УКЛ/УЛ со своим УКСЛом. В 5.5 есть отдельный вход РД и там это никчему. 94 не отключает УКСЛ, а интерпретирует сигнал АБЛ в РД. Сам же сигнал АБЛ вычисляется из кодов, взятых из платы управления (ПУ).
 
Alex написал(а):
УКЛ/УЛ просто взял для примера. Для наглядности дал ссылку на монтажную схему, там всё указано. 5.4 ставлю только на УКЛ/УЛ со своим УКСЛом. В 5.5 есть отдельный вход РД и там это никчему. 94 не отключает УКСЛ, а интерпретирует сигнал АБЛ в РД. Сам же сигнал АБЛ вычисляется из кодов, взятых из платы управления (ПУ).


У меня есть ЛБ 5.4 ПКЛ-17 с обийным УКСЛом, 94=1. Смотрим СБН.465213.074 РЭ: "94 - поддержка УКСЛ диспетчерского комплекса «ОБЬ»", по умолчанию 94=0. Если смотреть контрольные точки S-Tool-ом, то при 94=0 всегда показывает наличие импульсов с датчика, виртуальный УКСЛ ;) .
 
Van Gog написал(а):
У меня есть ЛБ 5.4 ПКЛ-17 с обийным УКСЛом, 94=1. Смотрим СБН.465213.074 РЭ: "94 - поддержка УКСЛ диспетчерского комплекса «ОБЬ»", по умолчанию 94=0. Если смотреть контрольные точки S-Tool-ом, то при 94=0 всегда показывает наличие импульсов с датчика, виртуальный УКСЛ ;) .

94 относится к ЛБ 6, поскольку данные через интерфейс существенно опаздывают и их нельзя применять для работы УКСЛ от ОБИ (яркий пример УКЛ/УЛ). Как такового входа РД в блоке нет, поэтому 94=1 трактует сигнал входа АБЛ как сигнал РД. А для работы УКСЛ необходимо разрешить ещё 162=1 и 163=1. В 5.4 такого я не встречал.
 