lms-i написал(а):Есть необходимость протянуть линию на 150-200 метров, а популярный П-274 не внушает доверия, может в непогоду порваться. Нашел в инете П-268, более мощный. Кто пробовал с ним работать, подскажите подойдет и как на практике? Или какие марки кто использует?
А точнее трос или стальку натягивать проблема.vlasoff написал(а):А мы используем двухпарный UTP2-cat5e-solid-sw-outdoor на стальном тросе. 150-200 м легко, думаю и 300 сдюжит, тоолько кидать сложнее)))
revit написал(а):Вы читали для чего эти провода? ПОЛЕВОЙ это провод- о чем-то говорит? Ну не предназначен он вообще для воздушек!!
Если нужно тянуть 150 -200 метров то либо ТПП на стальке3мм, либо естьспециализированные кабели. Мы допустим сейчас используем ТцППт 2х2х0,52 это две витые пары в изоляции и с тросиком внутри.
Есть ТППшт - у него сталька внутри но хлипкая только между подъездами держит.
lms-i написал(а):Не знаю на счет полевого, но я человек довольно свежий в этой отрасли. Читать конечно читал, просто наши связисты всегда его только и используют (П-274)......на небольшие расстояния....
А зачем вы используете две витые пары мне конечно несколько не понятно....если линия двухпроводная, для резерва только....
vlasoff написал(а):ну само собойбез резерва никуды, да и провод не дорогой и удобный, а полевка несолидно уже как-то
только если временно
![]()
Ну конечно. А как без резевра. А если второй сегмент нужно будет задействовать, ведь один КЛШ только 31 лифт держит.. и то в лучшем случае...lms-i написал(а):..А зачем вы используете две витые пары мне конечно несколько не понятно....если линия двухпроводная, для резерва только....
Alex написал(а):Что это за диспетчеризация с одной парой? Мы ставим ТППЭП 5х2х0,5. В нём 5 витых пар. На спуск в диспетчерскую не везде его хватает. Вверху он расходится по разным направлениям, но даже и там задействовано 2-3-4 пары, редко одна.
lms-i написал(а):При чем здесь пять пар? Речь идет о воздушке...
lms-i написал(а):При чем здесь пять пар? Речь идет о воздушке...
revit написал(а):А если у тебя в одном направлении 150 лифтов как ты их подключишь на КЛШ?
lms-i написал(а):Кстати если 150 лифтов в одном направлении, значит приходится перекидывать через улицы с линиями освещения. Сложностей не возникало с такими перекидками?
vlasoff написал(а):А мы используем двухпарный UTP2-cat5e-solid-sw-outdoor на стальном тросе. 150-200 м легко, думаю и 300 сдюжит, тоолько кидать сложнее)))
lms-i написал(а):А можно контакты фирмы, где закупаете такие кабели? А то в деревне Барнаул очень сложно с такими марками. плиз.
Alex написал(а):Кабель UTP 5-й категории используют интернетчики для выделёнки. Вряд ли его трудно найти. ТППЭП делают Сарансккабель, Воронежтелекабель и вроде ещё кто-то.
Dmitry написал(а):Аналогичный кабель КВПЭфВПтр-5е 4х2х0,52 (ParLan™ F/UTP4 cat 5e V/PEtr) выпускает предприятие "Паритет" (г. Подольск, МО). Контактные телефоны: (495) 231-73-51, (4967) 67-48-58, 65-05-25. Сайт: http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/tros/