Windows Установка программы на другой системный блок

  • Автор темы Автор темы yrgon
  • Дата начала Дата начала

yrgon

Новичок
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Решили обновить в диспетчерской системный блок. Скачали с сайта новый дистрибутив, скопировали файлы ХML,МPult . После запуска в Мпульте нет ответа(нет связи) с 2/3 блоков. Вернули старый системный блок, на нем не восстанавливается связь с другими 1/3 блоками. Меняли блоки несколько раз результат тотже. С одними блоками связь есть на одном системном блоке, а с другими на другом. Оставили тот, где связь есть с большим кол- мом лифтов и далее перезапуская блоки вручную на лифтах, восстанавливали связь. Очень тяжело, при большом количестве лифтов обойти (объехать) все МП и перезапустить ЛБ PRO и моноблоки. Кто сталкивался?? Есть ли решение?? :o
(связь с ЛБ восстанавливалась после сброса питания.)
 
Последнее редактирование модератором:
Если предположить что на старом системнике всё было ОК, ЛБ коннектились быстро и работало всё стабильно. то возникают такие вопросы
1. просто подожать 5-10 минут не пробовали?
2. Операционка и настройка брэндмауэра на новом системнике?
3. Конфигурация сети в драйвере LKDSDrv после переноса соответствует старой?
4. старые программы были из дистрибутива LKDSDst (c MPult) или LKDSDrv (c MPultPro)?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Если предположить что на старом системнике всё было ОК, ЛБ коннектились быстро и работало всё стабильно. то возникают такие вопросы
1. просто подожать 5-10 минут не пробовали?
2. Операционка и настройка брэндмауэра на новом системнике?
3. Конфигурация сети в драйвере LKDSDrv после переноса соответствует старой?
4. старые программы были из дистрибутива LKDSDst (c MPult) или LKDSDrv (c MPultPro)?

5. Некоторые провайдеры делают привязку к МАС адресу и при смене оборудования связь отсутствует. При возврате - восстанавливается.
 
Alex тогда бы не было всех .
yrgon написал(а):
После запуска в Мпульте нет ответа(нет связи) с 2/3 блоков. Вернули старый системный блок, на нем не восстанавливается связь с другими 1/3 блоками.
 
Последнее редактирование модератором:
1.Ждал долго... пока обходил прошло не менее часа. На дальний адрес до сих пор не доехал.
2. На одном 7 на другом XP/
3. конфигурация соответствует.
4. LKDSDst (c MPult)
5. Каналы связи Eternet.
Фишка в чем, что на одном появляется связь с одними блоками, а на другом появляются те блоки которых не было в первом. Но он не видит те с которыми была связь в первом. Потом делаешь обход МП, и все хорошо. А если блоков 1000 и штук 300 не появилось на экране.... Пинги блоков есть.
Вы меняете системные блоки ?? и у Вас проблем нет???
 
yrgon написал(а):
А если блоков 1000 и штук 300 не появилось на экране.... Пинги блоков есть.

У нас у одного провайдера (NForta) так: где у них стоят "ромбики" Alvarion - проблем нет. А вот там, где у них Ubiquity NanoStation M2 - проблемы есть. Стоит выключить питание блока. После включения связи нет минут 20-40. Пинги есть, и соседний блок, который не отключался на связи присутствует (пара блоков ПРО на каждой точке). Сессия не поднимается сразу. Звонишь. Иногда они удалённо рестартнут оборудование, иногда проще самим переключить питание их оборудования.
 
yrgon написал(а):
Ну еще бы конфигурацию описать, глядишь и коллективный разум что то подскажет И обязательно какие каналы и роутеры.
yrgon написал(а):
Фишка в чем, что на одном появляется связь с одними блоками, а на другом появляются те блоки которых не было в первом.
Чудес не бывает, но верить в них хочется....
 