Всех приветствую!
Хотел поделиться мнением про лифты VEK.
Очень символично что если перепутать раскладку на клавиатуре то вместо VEK получается мул. И это не просто так, все закономерно.
Мул это большой осел и лифт именно такой же. Трудно задать ему верное направление, частотник на грани но тащит, иногда дает сбой, но надо жильцам этаже на 12м опять нажать приказ и он пойдет дальше. Но речь не об этой китайской пародии на хороший лифт, производства Екб, а о подключении к нему ЛБ Обь.
Всё началось две недели назад. В одном МП 4 лифта, лакомый кусочек. Переубедил заказчика ставить прошки и заказать 4 бл+ моноблок. Так дороже немного но практичнее.
На 2й день монтажа вижу что информация с платы не поступает в ЛБ
Звоню на завод лифта, отвечают плату не трогать, все настроено под Обь.
Пишу в СП Обь- ответ, да действительно все должно работать.
После 2х дневных танцев с бубном понял что надо лезть в плату лифта. Поиграл с параметрами и все получилось. Отписал всем про ошибку но никто спасибо так и не сказал, да и не важно.
Информация пошла, но лифт так и не работал нормально, приехали разработчики лифта. Оказалось виноваты все но не лифт.
Про косяки эл монтажников и руководства по монтажу писать не буду.
Докопались до моего пускателя К1, питание взял с PWC- земля, мой касяк, руководствовался схемами которые валялись в машине. Надо было на N. Хотя мультик показывал КЗ между N и Gnd.
К стате, кто то переделал схемы на сайте. У меня почти во всех пускатель на землю идет, а щас на Nку, хотя дата таже стоит.
Сегодня встречался с разработчиками VEK, они приехали, лифты не работают, везде наводки в т.ч и от пускателя. Пускатель надо ставить подальше от станции.
Пускатель К1 нельзя ставить в РФ мне заявил Александр. Я его конечно переубедил но что за разработчики то такие? Технику наладчику нельзя для себя уже прерывание питания ставить?
Пускатель К1 создает наводки, надо выносить за пределы. Убедил что это полный бред. Лабораторию свою хотел вызвать но вроде сказали не надо, согласны и так.
Дальше- установка К1 в станцию снимает с гарантии сул. Внедрение в схему лифта. Тут тоже понятно, что в схему никто не внедрялся, доп рубильник просто. Но Александр Иванов был лаконичен.
Дальше идем на кабину, честно говоря я там еще не был, подключил пока через нейрон чтобы люди могли дозвониться из саркофага, но нейроны там не работают как надо. Надо подключать свою связь как положено.
Проводов в подвеснике всего 3 и земля, как вы понимаете будет моим GND, опять засада, может наш фильтр и сделает свое дело но боюсь как бы панель приказов не засветилась как и раньше.
С Ув, Роман, Казань. После подключения кабины отпишусь.
Хотел поделиться мнением про лифты VEK.
Очень символично что если перепутать раскладку на клавиатуре то вместо VEK получается мул. И это не просто так, все закономерно.
Мул это большой осел и лифт именно такой же. Трудно задать ему верное направление, частотник на грани но тащит, иногда дает сбой, но надо жильцам этаже на 12м опять нажать приказ и он пойдет дальше. Но речь не об этой китайской пародии на хороший лифт, производства Екб, а о подключении к нему ЛБ Обь.
Всё началось две недели назад. В одном МП 4 лифта, лакомый кусочек. Переубедил заказчика ставить прошки и заказать 4 бл+ моноблок. Так дороже немного но практичнее.
На 2й день монтажа вижу что информация с платы не поступает в ЛБ
Звоню на завод лифта, отвечают плату не трогать, все настроено под Обь.
Пишу в СП Обь- ответ, да действительно все должно работать.
После 2х дневных танцев с бубном понял что надо лезть в плату лифта. Поиграл с параметрами и все получилось. Отписал всем про ошибку но никто спасибо так и не сказал, да и не важно.
Информация пошла, но лифт так и не работал нормально, приехали разработчики лифта. Оказалось виноваты все но не лифт.
Про косяки эл монтажников и руководства по монтажу писать не буду.
Докопались до моего пускателя К1, питание взял с PWC- земля, мой касяк, руководствовался схемами которые валялись в машине. Надо было на N. Хотя мультик показывал КЗ между N и Gnd.
К стате, кто то переделал схемы на сайте. У меня почти во всех пускатель на землю идет, а щас на Nку, хотя дата таже стоит.
Сегодня встречался с разработчиками VEK, они приехали, лифты не работают, везде наводки в т.ч и от пускателя. Пускатель надо ставить подальше от станции.
Пускатель К1 нельзя ставить в РФ мне заявил Александр. Я его конечно переубедил но что за разработчики то такие? Технику наладчику нельзя для себя уже прерывание питания ставить?
Пускатель К1 создает наводки, надо выносить за пределы. Убедил что это полный бред. Лабораторию свою хотел вызвать но вроде сказали не надо, согласны и так.
Дальше- установка К1 в станцию снимает с гарантии сул. Внедрение в схему лифта. Тут тоже понятно, что в схему никто не внедрялся, доп рубильник просто. Но Александр Иванов был лаконичен.
Дальше идем на кабину, честно говоря я там еще не был, подключил пока через нейрон чтобы люди могли дозвониться из саркофага, но нейроны там не работают как надо. Надо подключать свою связь как положено.
Проводов в подвеснике всего 3 и земля, как вы понимаете будет моим GND, опять засада, может наш фильтр и сделает свое дело но боюсь как бы панель приказов не засветилась как и раньше.
С Ув, Роман, Казань. После подключения кабины отпишусь.