Windows Включение голосовой связи с любыми ПУ ЛБ7.2 в SPut

  • Автор темы Автор темы Andi
  • Дата начала Дата начала

Andi

Сотрудник
Команда LKDS
В отличие от ЛБ прежних версий, лифтовые блоки v7.2 поддерживают дополнительные точки голосовой связи – в приямке, на этажных площадках, можно установить переговорные устройства (ПУ) вообще в произвольном месте. Программное обеспечение ДК «Обь» в настоящее время не имеет возможности включить голосовую связь с любым ПУ, подключенным к ЛБ7.2. Так же диспетчер не имеет информации, откуда пришёл вызов. Если вызов есть, то голосовая связь включается, как и в случае ЛБ прежних версий, всегда с той точкой, откуда пришёл вызов.

Таким образом, есть две проблемы использования ЛБ7.2 с несколькими ПУ в ПО ДК «Обь»:

1.Нет возможности включить голосовую связь с произвольным ПУ
2.Не известно, с какого ПУ пришёл вызов диспетчера.

Программное обеспечение доработано - появляется возможность включения произвольного переговорного устройства в SPult при работе с LKDSDisp. Индикация, откуда пришёл вызов пока отсутствует, при наличии вызова голосовая связь, как и раньше, включается всегда с той точкой, откуда пришёл вызов.

Доработки значительные и требуется опытная эксплуатация. Ну и хотел привлечь для опытной эксплуатации всех заинтересованных лиц.

Описание доработки в файле.

Там же описана процедура замены модулей.

03.12.2018 доработки выложены в систему обновления ПО
 
Последнее редактирование модератором:
Немного офф, но опять навеяло...

Еще одна кнопка появилась в общих параметрах. Размеры окна растут и скоро окна не будут влазить в монитор 800х600. Уже сейчас окно общих параметров лифта занимает практически весь экран 800х600.
Можно хотя бы в этом окне общих параметров убрать все в закладки чтобы минимизировать окно?
1 закладка-справочные параметры лифта
2- источник информации от лб
3- наименования остановок
4-переговорные устройства
Это все вписывается один раз и всё. Зачем смотреть на эти данные постоянно в огромном окне?

Окно состояния лифта-оперативное и там кнопки оправданы., но тем не менее и там можно кое-что убрать для оптимальной минимизации окна
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Немного офф, но опять навеяло...

Еще одна кнопка появилась в общих параметрах. Размеры окна растут и скоро окна не будут влазить в монитор 800х600. Уже сейчас окно общих параметров лифта занимает практически весь экран 800х600.
Можно хотя бы в этом окне общих параметров убрать все в закладки чтобы минимизировать окно?
1 закладка-справочные параметры лифта
2- источник информации от лб
3- наименования остановок
4-переговорные устройства
Это все вписывается один раз и всё. Зачем смотреть на эти данные постоянно в огромном окне?

Окно состояния лифта-оперативное и там кнопки оправданы., но тем не менее и там можно кое-что убрать для оптимальной минимизации окна

Ресурсы у нас ограниченны, поэтому приоритетность работ следующая:

1) исправление ошибок
2) расширение функциональности

и уже потом всё остальное, на которое ресурсов часто не хватает.

Конечно, нужно делать "прорывные" решения, например, адекватный API для привлечения сторонних разработчиков. Над этим и пытаюсь работать, когда остаётся время от п1. и п2.

Опять же про то, куда хорошо бы использовать рабочее время, если оно вдруг останется после п1. и п2.
Конечно, нужно делать возможность полноценного бэта тестирования. При котором можно присоединится к бэта тестированию просто указав это и так же просто выйти из бэта тестирования, указав намерение. А всё остальное должно делаться автоматически. Тогда, возможно, и п1., п2. будут даваться полегче.

К стати, размеры указанного окна не выросли.

По сути темы.

Выяснилось две ошибки:

- голосовая связь на обычных блоках не ВЫключалась. Поэтому и следующее включение казалось замедленным, и не сбрасывался вызов.

- при включении ГГС непосредственно с ПУ, если есть "вызов", состояние "вызов" сбрасывается не сразу, а только после выключения голосовой связи. Это связано с тем, что включение ГГС идёт "мимо" блока и блок не знает, что ГГС включена.


Ошибка 1 исправлена. Изменился файл LKDSDrv.exe - он выложен в https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/LKDSDrv/

Ошибка 2. Доработан SPult, что бы при наличии вызова нельзя было включить ГГС непосредственно с ПУ (поле выбора ПУ будет "серым", т.е. недоступным) . Выложен в https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/
 
Последнее редактирование модератором:
доработки выложены в систему обновления ПО
 
Назад
Сверху