вопросы чайников

  • Автор темы Автор темы padre
  • Дата начала Дата начала
revit написал(а):
Как все запутано.... :blink: СПС за разъснение.
Вообщем и целом получается такая картина маслом: для БПШ2М с БЦП2 (МППЛ2)ничего не надо дополнительного, а для других БПШ2 и БПШ1 с БЦП1 (МППЛ1)нужно КДС.

Для БПШ2М с БЦП2 (МППЛ2)ничего не надо дополнительного.
Для БПШ2 с БЦП1 (МППЛ2) достаточно имеющегося КДС-2.
Для БПШ1 без БЦП (МППЛ1) требуется дополнительный КДС-1.
 
Люди, кому не сложно объясните пошагово настройки двух компьютеров в сети контроля лифтов.
Ситуация такая: Вывели диспетчерский комплекс на компьютер на посту охраны...все работает.
Но...руководству захотелось иметь контроль лифтов ещё с одного компьютера находящийся совсем в другом месте.(Причем чтобы на втором компьютере была ГГС с лифтами) Локальная сеть между двумя компьютерами сделана настроена все работает. Знаю что такие вопросы уже поднимались на форуме. Но никгде четко не расписано что да как. Первый раз столкнулся с диспетчеризацией лифтов. Так что если есть возможность разъясните по подробнее.
Не понятно, как правильно настроить скажем так сервер-клиент. Покупка доп. оборудования не допускается. Всё что имеется это КЛШ Pro, ММИ, ну и трубка для связи. Объясните что надо установить и как настрогить на одном ПК и что на другом ПК. Заранее благодарен.
 
Последнее редактирование модератором:
marik написал(а):
Люди, кому не сложно объясните пошагово настройки двух компьютеров в сети контроля лифтов.

http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 50-52 Страницы не пронумерованы -определяется в акробате.
https://forum.lkds.ru/threads/483/ только начало
Почитайте, поробуйте, что непонятно-отвечу.
Вкратце.:
1. Устанавливаете последний дистрибутив на удаленном компе, обновляете на диспетчерском
2. Диспетчрский настраиваете как написано для удаленных подключений.
3.На удаленном копируете файл ComClbStub.xml_ и тут же втсавляете копию, убираете "_" в конце расширения и редактируете как написано.
4. Копируете с диспетчерского компа файл структуры mpult.xml на удаленный или создаете новую структуру (описание лифтов).
5. запускаете Мпульт на удаленном -он должен подключиться к диспетчерскому и показать также как и в диспетчерском.
6. Звук только через колонки и микрофон а не через трубу как в диспетчерском.
Если нужен звук через трубу, то применяется другой способ-связь через ПКСЛ.
marik написал(а):
Ситуация такая: Вывели диспетчерский комплекс на компьютер на посту охраны...все работает.
Интересно а зачем диспетчеризация лифтов охранникам?
 
Последнее редактирование модератором:
revit, спасибо большое, с трудом, но во всем разобрался...всё работает.
Но у меня появился ещё один вопрос...в прорамме МПУЛЬТ по мимо лифтов отображены ещё и эскалаторы....отображены эскалаторы ввиде значков направленных вниз...и на всех эскалаторах написано движение вниз, когда половина из них движется вверх...вот сам и вопрос: Как поменять значки на положение вверх??? (движение вверх).(замечание: имеет ли это значение не знаю...но на сколько мне известно на эскалаторах стоят лифтовые блоки)

p.s. почему ДК на посту охраны??? отвечу так: Из-за дебилизма (извиняюсь за выражение) и несогласованности заказчика и подрядчика.
 
Последнее редактирование модератором:
marik написал(а):
revit, спасибо большое, с трудом, но во всем разобрался...всё работает.
Но у меня появился ещё один вопрос...в прорамме МПУЛЬТ по мимо лифтов отображены ещё и эскалаторы....отображены эскалаторы ввиде значков направленных вниз...и на всех эскалаторах написано движение вниз, когда половина из них движется вверх...вот сам и вопрос: Как поменять значки на положение вверх??? (движение вверх).(замечание: имеет ли это значение не знаю...но на сколько мне известно на эскалаторах стоят лифтовые блоки)
Эскалаторы какие-отис, сигма, др.? тут зависит от системы управления. Скорее всего подключение релейное и используется ЛБ6-Р. Если так то для начала обновить прошивку ЛБ6 и если не поможет то проверять монтаж, а точнее подключение сигналов верха-низа.
А охранникам диспетчеризация ненужна, поэтому ставьте моноблок вместо клш , или к имеющемуся комплекту добавьте ксл и по той же сеткуе к себе на комп. лучше моно-меньше "соплей".
 
Последнее редактирование модератором:
to revit: Так узнал... Эскалаторы - отис. блок ЛБ6.0. кстати заметил что при остановки эскалатора на ремонтные работы и др. На монитор ничего не выводит. И должен ли выводить??? ( по идее должен)
С чего в итоге начать проверку??? Доступ к эскалаторам днем ограничен, т.к. торговый центр работает. Что значить обновить прошивку? Они стандартные или надо делать какие-то изменения в ней? Заранее благодарен. или если есть возможность конкретную ссылку на документацию какую надо почитать. спасибо.
 
marik написал(а):
to revit: Так узнал... Эскалаторы - отис. блок ЛБ6.0. кстати заметил что при остановки эскалатора на ремонтные работы и др. На монитор ничего не выводит. И должен ли выводить??? ( по идее должен)
С чего в итоге начать проверку??? Доступ к эскалаторам днем ограничен, т.к. торговый центр работает. Что значить обновить прошивку? Они стандартные или надо делать какие-то изменения в ней? Заранее благодарен. или если есть возможность конкретную ссылку на документацию какую надо почитать. спасибо.

Посмотрите в компе какие ЛБ используются на эскалаторах. По идее должны быть ЛБ6-отис (для системам управления NCE, NCT, NPE (ECB, ECBII); но кто его знает что там смонтировали... может и ЛБ6-Р быть. Это в окне состояния лифта (эскалатора)-два раза по квадратику тыркнуть.
Если ЛБ6.х-отис то они подключаются через порт и ошибок монтажа быть не может. Нужно еще проверить установлено ли в МПульте что это эскалатор, а не лифт -правой кнопкой по квадрату -информация о лифте-тип. Ну и обновить прошивку ЛБ http://lkds.ru/pdf/lb_60/re_lb60_12.pdf п. 1.5.6 , скачав ее с сайта предварительно.
Если вдруг ЛБ6Р-тогда обновить прошивку ЛБ6 и после этого проверить какая система управления и соответствие монтажа.
 
Последнее редактирование модератором:
to revit: Проверил в окне состояния эскалатора. показывает что стоит ЛБ6.Х-отис. Значит откидываем все остальные варианты. если у них портовое поджключение тогда получается он автоматически должен определять направление движения эскалатора?! верно?! Но у меня показывает что все движатся в низ. В МПульте стоит что это эскалатор. Стоит в итоге делать обновление прошивки ЛБ?! Или проблема в чем то ещё?!
Заранее спасибо.
 
Последнее редактирование модератором:
marik написал(а):
Стоит в итоге делать обновление прошивки ЛБ?!
Конечно. это никогда не помешает. Проверьте . если в ЛБ версия ниже 2.4.1 то обновляйте.
 
Последнее редактирование модератором:
to revit: Проверил прошивку. Там вообще никакой нет ни на лифтах, ни на эскалаторах.(Хотя лифты показывают динамику, а эскалаторы нет). В MProg страница 1 -8 было всё пусто, аппаратная часть - 255, программная часть - 255. Стояла только галочка напротив Загрузчик.(А аппаратная часть - 2, программная чать - 4) Что это всё значит ??!! ))
Поставил (согласно руководству по MProg) последнюю прошивку 2.4.1. Никаких изменений. Какие ещё могут быть варианты?! Может ли быть такое что лифтовые блоки подключены по интерфейсу, а все остальные выходы (у лифтового блока) заглушены?.
Заранее спасибо.
 
Последнее редактирование модератором:
marik написал(а):
to revit: Проверил прошивку. Там вообще никакой нет ни на лифтах, ни на эскалаторах.(Хотя лифты показывают динамику, а эскалаторы нет). В MProg страница 1 -8 было всё пусто, аппаратная часть - 255, программная часть - 255. Стояла только галочка напротив Загрузчик.(А аппаратная часть - 2, программная чать - 4) Что это всё значит ??!! ))
Поставил (согласно руководству по MProg) последнюю прошивку 2.4.1. Никаких изменений. Какие ещё могут быть варианты?! Может ли быть такое что лифтовые блоки подключены по интерфейсу, а все остальные выходы (у лифтового блока) заглушены?.
Заранее спасибо.
Окно состояния лифта(два клика на квадратике)->терминал-> взаимодействие с лифтовым блоком
Запустится эмулятор сервисного прибора и после загрузки покажет текущую версию ЛБ.
Какая она сейчас? Вы активировали 2.4.1?
 
Последнее редактирование модератором:
marik написал(а):
to revit: Проверил прошивку. Там вообще никакой нет ни на лифтах, ни на эскалаторах.(Хотя лифты показывают динамику, а эскалаторы нет). В MProg страница 1 -8 было всё пусто, аппаратная часть - 255, программная часть - 255. Стояла только галочка напротив Загрузчик.(А аппаратная часть - 2, программная чать - 4) Что это всё значит ??!! ))
Поставил (согласно руководству по MProg) последнюю прошивку 2.4.1. Никаких изменений. Какие ещё могут быть варианты?! Может ли быть такое что лифтовые блоки подключены по интерфейсу, а все остальные выходы (у лифтового блока) заглушены?.
Заранее спасибо.

В заголовке окна MProg пишется тип блока и версия прошивки. После заливки надо активировать соответствующую страницу, чтобы залитая прошивка стала работать. Дальнейшие действия согласно руководства на сервисный прибор.
 
to revit: to alex: да, это я уже все сделал как Вы и говорите...активировал прошивку. проверил через эмулятор: версия 241. какие-есть ещё варианты решения этой проблемы?!
Заранее спасибо.
 
marik написал(а):
to revit: to alex: да, это я уже все сделал как Вы и говорите...активировал прошивку. проверил через эмулятор: версия 241. какие-есть ещё варианты решения этой проблемы?!
Заранее спасибо.

звонок в службу технической поддержки 8(383)308-00-30
 
Всем спасибо за помощь. Проблема решилась, обновлением специальной прошивки для эскалаторов XIZI OTIS.
отдельное спасибо тех.поддержки Андрейченко О.В.
 

Вложения

revit написал(а):
http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 50-52 Страницы не пронумерованы -определяется в акробате.
https://forum.lkds.ru/threads/483/ только начало
Почитайте, поробуйте, что непонятно-отвечу.
Вкратце.:
1. Устанавливаете последний дистрибутив на удаленном компе, обновляете на диспетчерском
2. Диспетчрский настраиваете как написано для удаленных подключений.
3.На удаленном копируете файл ComClbStub.xml_ и тут же втсавляете копию, убираете "_" в конце расширения и редактируете как написано.
4. Копируете с диспетчерского компа файл структуры mpult.xml на удаленный или создаете новую структуру (описание лифтов).
5. запускаете Мпульт на удаленном -он должен подключиться к диспетчерскому и показать также как и в диспетчерском.
6. Звук только через колонки и микрофон а не через трубу как в диспетчерском.
Если нужен звук через трубу, то применяется другой способ-связь через ПКСЛ.
Интересно а зачем диспетчеризация лифтов охранникам?


Возник вопрос по теме пункта 6. Сеть между двумя компьютерами работает. Контролирую лифты на Д1 и на Д2. В наличие имеется на Д1: ММИ, КЛШPro, связь через трубку, которая подключена к КЛЩPro. на Д2: нет ничего, только микрофон и колонки. В итоге, есть ли возможность организовать связь с лифтами на Д2 без доп. оборудования.(как-то программно)? если нет, то какой вариант в данном случае будет более-менее простым или качественным (по связи).
Заранее спасибо.
 
Последнее редактирование модератором:
marik написал(а):
Возник вопрос по теме пункта 6. Сеть между двумя компьютерами работает. Контролирую лифты на Д1 и на Д2. В наличие имеется на Д1: ММИ, КЛШ Pro, связь через трубку, которая подключена к КЛЩPro. на Д2: нет ничего, только микрофон и колонки. В итоге, есть ли возможность организовать связь с лифтами на Д2 без доп. оборудования.(как-то программно)? если нет, то какой вариант в данном случае будет более-менее простым или качественным (по связи).
Заранее спасибо.

Между ММИ и компьютером существует только обмен данными. Трубка подключена к КЛШ и к компьютеру отношения она не имеет. Для связи между диспетчерскими потребуется установить по КСЛу в каждой. И даннае и голос пойдут через эти КСЛы. КСЛ может быть программным (ПКСЛ называется). На диспетчерской без КЛШ этого достаточно. Ставим колонки, микрофон. Направление звука прогой Direct GGS меняем кливишей Ctrl. На компьютере с КЛШ ставим аппаратный КСЛ. Его можно использовать как полноценный КСЛ, можно прошить конвертером (прошивка VGATE), подключить к ММИ и к СОМ порту (потребуется ещё один порт) и создать программный КСЛ. По второму СОМ порту будет организована передача голоса между КЛШ и ПКСЛ.
 
Последнее редактирование модератором:
Интересная задачка...
Можно использовать и имеющееся подключение по UDP через stub и ПКСЛ на удаленном компе, ГГС по идее должна быть в колонках и через микрофон.
А вот на компе с КЛШ кто звук закодирует? Наверное нужен все таки КСЛ. ПКСЛ и конвертер мне кажется не справятся.
 
Последнее редактирование модератором:
to alex: to revit: Я Вас немного не понимаю. Нет мне не нужна связь между Диспетчерскими. Я меня уже есть связь по UDP через stub.(всё работает) Повторюсь ещё раз. На Д1 ГГС с Лифтами у меня есть (трубка подключена к КЛШPro) Мне нужна ГГС с Лифтами на Д2. Можно ли это как-то организовать через UDP связь (программно)? (допустимо даже если ГГС на Д1 будет блокироваться) спасибо.
 
marik написал(а):
to alex: to revit: Я Вас немного не понимаю. Нет мне не нужна связь между Диспетчерскими. Я меня уже есть связь по UDP через stub.(всё работает) Повторюсь ещё раз. На Д1 ГГС с Лифтами у меня есть (трубка подключена к КЛШPro) Мне нужна ГГС с Лифтами на Д2. Можно ли это как-то организовать через UDP связь (программно)? (допустимо даже если ГГС на Д1 будет блокироваться) спасибо.

Тогда и я повторюсь. На Д1 ММИ, подключенный к компьютеру, к ММИ подключены КСЛ Ethernet и КЛШ ПРО. Трубка вставлена в КЛШ или в КСЛ. Канал связи подключен в КСЛ.
На Д2 канал связи подключен к сетевой карте. В звуковой карте либо гарнитура микрофон - наушники, либо микрофон - колонки. КСЛ (ПКСЛ) программный. Direct GGS находится в установленном софте. Запускаешь его один раз. В нижней панели винды появляется ухо. При включении связи - слушаешь. Нажимаешь Ctrl, ухо меняется на микрофон - говори.
Сейчас у тебя ГГС только в Д1, поскольку трубка вставлена в КЛШ. По каналу идут только данные о состоянии лифтов. КСЛ будет передавать и данные и голос. На компе Д2 со звуком будет работать звуковая карта. КСЛ является связующим звеном. Для удалённого подключения нужна пара КСЛов. В Д1 это будет аппаратный КСЛ, а в Д2 - программный.
Теоретически в Д1 можно поставить моноблок. Это КСЛ и КЛШ в одном флаконе. Но моноблок не имеет возможности подключить к нему трубку.
 
Последнее редактирование модератором: