вопросы чайников

  • Автор темы Автор темы padre
  • Дата начала Дата начала
[quote name='Alex' date='5.11.2012, 2:21' post='13717']
Не совсем понятна кухня. :(

Входящий Ethernet нужен для подключения части лифтов? - ДА.
И часть лифтов по своей сети? - Да 8 БЛ 6.1 PRO.
Какя-то часть лифтов уже наблюдается, а подключить другую часть нужен совет? - Да

Я так понял, что одна карта, к ней свич, к нему своя сеть и модем. В таком случае требуется настройка модема, чтобы он со стороны компьютера был частью своей сети с IP этой сети и имел проброс портов данных и звука на внешнюю сеть. - ДА Если Возможно?.

Программатор для ЛБ ПРО есть? - Программный из ПО. Все блоки 6.1PRO.
Для звука в программном КЛШ выбираешь звуковую карту (Аппаратный преобразователь звука) - ЕСТЬ.
СОМ ? - Каким прописать, Программатор то Программный?

к компу, подключаешь микрофон, в микшере его в разделе воспроизведения активируешь, настраиваешь уровень. - Есть. В документации не нашел настроек ткни носом… или подскажите.
Обмен информации между компом и БЛ есть.
Голоса нет что не так делаю не пойму?
В папке LKDSDRV находишь directGGS, запускаешь - «ухо» есть только до перезапуска программы.

И на Ethernet-е наверное не модем а роутер (маршрутизатор)?
Через него нужно подключить 4 новых ЛБ-про? - Вариант оговаривается, дело в том что дополнительные лифты находятся на удалении около 4км чистой видимости, но в дальнейшем будут и дальше.
- то тогда ставь вторую сетевуху и ЛБ подключай на второй ПКЛШ. – Ноут пока!

Благодарю Всем !!!
Нашел Все, чем был озабочен. Жаль что все разбросано по огромной куче Док.
Для начала, практически созданы большие запутанные наставления, жаль что и описания есть но не там, или нет на них ссылок.
 
Последнее редактирование модератором:
Всем спасибо с конфигуратором сети вроде разобрался и все заработало,все читается! :)

Но теперь возник другой вопрос при выборе Сканирование сети 'Обь' (MScanPro.exe)
выскакивает окно
 

Вложения

  • ______.jpg
    ______.jpg
    38.6 KB · Просмотры: 0
Pavel Kitov написал(а):
Всем спасибо с конфигуратором сети вроде разобрался и все заработало,все читается! :)

Но теперь возник другой вопрос при выборе Сканирование сети 'Обь' (MScanPro.exe)
выскакивает окно

Переустановите программное обеспечение.

ПО LKDSDrv устанавливаются путем удаления прежней версии LKDSDrv из панели "Панель управления"\"Установка и удаление программ" и установки новой версии на тот же диск, что и прежняя установка. Конфигурационные файлы, файлы журналов, файлы статистики и т.п. прежней версии остаются и используются в новой версии.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Переустановите программное обеспечение.

ПО LKDSDrv устанавливаются путем удаления прежней версии LKDSDrv из панели "Панель управления"\"Установка и удаление программ" и установки новой версии на тот же диск, что и прежняя установка. Конфигурационные файлы, файлы журналов, файлы статистики и т.п. прежней версии остаются и используются в новой версии.

Скачал с сайта самую последнию, тоже самое пишет.:(
 
Андрей Ефименко написал(а):
Исполните пакетный файл \LKDSDrv\LKDSDrv\Reg.Bat

Продублировались все программы в пуске, один Сканирование сети 'Обь' (MScanPro.exe) не открывается а второй Определение структуры сети 'Обь' (MScan) выдает вот такую штуку:
 

Вложения

  • vc_crfy.jpg
    vc_crfy.jpg
    16.3 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Pavel Kitov написал(а):
Продублировались все программы в пуске, один Сканирование сети 'Обь' (MScanPro.exe) не открывается а второй Определение структуры сети 'Обь' (MScan) выдает вот такую штуку:

Удалите из панели "Панель управления"\"Установка и удаление программ" все установленные программы, начинающиеся на LKDS.

После удаления программ, в меню "Все программы", которое появляется при нажатии кнопки "Пуск", строки "Диспетчерский комплекс 'Обь'" быть НЕ ДОЛЖНО.

После чего установите LKDSDrv.msi. В процессе установки папку, куда должно устанавливаться ПО, не меняйте.
 
Всем привет.
Имеется: 1 комп (пульт), колонки , микрофон , 1 КЛШpro ММИ с usb и 4 ЛБ6.0...
Вопрос такой, возможно ли организовать ГГС через звуковую карту с использованием колонок и микрофона подключенного к зв.карте, а не через трубку подключенную к КЛШ?
 
Лифтёр написал(а):
Всем привет.
Имеется: 1 комп (пульт), колонки , микрофон , 1 КЛШpro ММИ с usb и 4 ЛБ6.0...
Вопрос такой, возможно ли организовать ГГС через звуковую карту с использованием колонок и микрофона подключенного к зв.карте, а не через трубку подключенную к КЛШ?

В документации все описано. Читать пробовали? Вообще можно все, вопрос что Вам для этого понадобится. А чем не устраивает трубка?
 
Последнее редактирование модератором:
В документации все описано. Читать пробовали?

А как же читали читали , только в документации ,касаемо ГГС через зв.карту, написано про програмные версии КЛШ (ПКЛШ),
а у нас аппаратный КЛШ.

А чем не устраивает трубка?

Началство настаивает на реализации "микрофон+колонки"

Вообще можно все, вопрос что Вам для этого понадобится.

А что может понадобиться,кроме того что имеется ?

Собственно либо я слепой либо......
но не нашёл я как реализовать аппаратный КЛШ + "микрофон — колонки" .
подскажите пожалуйста :)
 
Лифтёр написал(а):
Началство настаивает на реализации "микрофон+колонки"
У вас начальство совмещает должность диспетчера? какие альтруисты... :D
По теме - вместо КЛШ поставьте моно (КЛШ-КСЛ-Ethernet) и будут вам колонки с микрофоном. :) Понимаю, это уже труднее в настройке. Но вы же простых путей не ищете как я понял?
 
Последнее редактирование модератором:
Лифтёр написал(а):
А как же читали читали , только в документации ,касаемо ГГС через зв.карту, написано про програмные версии КЛШ (ПКЛШ),
а у нас аппаратный КЛШ.

Ну слава богу, а то большинство не читает и сразу вопросы начинает задавать. :) Только там и про ПКСЛ говорится. Вот с помощью него и реализуется
В дополнение к revit`у могу добавить только одно:
вместо моноблока можно в уже имеющийся ММИ добавить КСЛ-ethernet. Он дешевле, но если ставить сразу моноблок, то у Вас ММИ и КЛШ высвобождаются. Вам решать :)
Если лифтов не планируется добавляться более 31, то предпочтительнее наверно все таки моноблок.
 
Последнее редактирование модератором:
Можно купить в ЛКДС USB voice converter, к нему подключить микрофон и ещё одни колонки. Направление приём-передача будет переключаться уровнем сигнала микрофона. Или, как тут сказано, поставить КСЛ Ethernet и соединить его с программным КСЛ. Тогда всё через звуковую карту. А может подождать и болезнь сама пройдёт?
 
Alex написал(а):
Можно купить в ЛКДС USB voice converter, к нему подключить микрофон и ещё одни колонки. Направление приём-передача будет переключаться уровнем сигнала микрофона.
Не факт что будет работать с КЛШ. Это у Андрея Владимировича нужно уточнить.
 
Alex написал(а):
Можно купить в ЛКДС USB voice converter, к нему подключить микрофон и ещё одни колонки. Направление приём-передача будет переключаться уровнем сигнала микрофона.

Во первых - в подобной структуре конвертер некому будет включать.
Во вторых - голос с микрофона оцифровывается и подается в COM порт компьютера, а не на ММИ (не в КЛШ).
Т.е. так сделать нельзя.

Alex написал(а):
Или, как тут сказано, поставить КСЛ Ethernet и соединить его с программным КСЛ. Тогда всё через звуковую карту.

Это единственное решение
 
Андрей Ефименко написал(а):
Во первых - в подобной структуре конвертер некому будет включать.
Во вторых - голос с микрофона оцифровывается и подается в COM порт компьютера, а не на ММИ (не в КЛШ).

Был опрос "трубка или микрофон". Конвертер подключается к компьютеру и одному из КЛШ или КСЛ по звуковому тракту. Всё это навело на мысль возможности работать по ММИ с гарнитурой.
 
madlev написал(а):
Вытаскиваешь разъём из XP3 и вставляешь в него один конец интерфейсного кабеля, который идёт в комплекте с лифтовым блоком. Второй вставляешь в сам лифтовой блок.

некоторые лифты отображают информацию полностью на пульте, а некоторые лифты не показывают информацию как что - то не подсоединено... что может быть ?
 
Последнее редактирование модератором:
qwer написал(а):
некоторые лифты отображают информацию полностью на пульте, а некоторые лифты не показывают информацию как что - то не подсоединено... что может быть ?

Ответь себе на несколько вопросов:
1) Параметр П10=1?
2) КРЕНка интерфейсов исправна?
3) 481 микросхема интерфейса исправна? (если нет, то замени на 485)
4) Опторазвязка вокруг неё живая? (при замене не ставь другое, цоколёвка разная).
 
Назад
Сверху