вопросы чайников

  • Автор темы Автор темы padre
  • Дата начала Дата начала
а в описаниях связей УМ0 какой прописать IPдля УМ65?
а в документации либо я читал через строчку либо не достаточно подробно описан этот момент. во всяком случае я не понял)))
 
Последнее редактирование модератором:
Jony написал(а):
а в описаниях связей УМ0 какой прописать IPдля УМ65?
а в документации либо я читал через строчку либо не достаточно подробно описан этот момент. во всяком случае я не понял)))

В самом КСЛ УМ0 никаких IP адресов на УМ65 указывать не нужно.
В драйвере LKDSDrvCfg описываете наличие связи из УМ0:СЛОТ5 в УМ64:СЛОТ7. И из УМ64:СЛОТ5 в УМ65:СЛОТ7.
С остальным КСЛ действительно разберутся сами...
 
Как осуществляется связь между основным посадочным этажом и кабиной лифта ?
 
Для пожарников нужна голосовая связь между первым этажом и кабиной лифта.
 
Виkтор написал(а):
Для пожарников нужна голосовая связь между первым этажом и кабиной лифта.

Осуществляется посредством установки системы связи лифта (ССЛ).
 
Не нашел в документации на ССЛ, что можно выйти на связь с переговорного устройства на первом этаже на переговорное устройство в кабине лифта ?
 
Виkтор написал(а):
Не нашел в документации на ССЛ, что можно выйти на связь с переговорного устройства на первом этаже на переговорное устройство в кабине лифта ?

Это штатная функция системы связи лифта... п.1.2.2.1. руководства по эксплуатации.
 
Не нашел в п.1.2.2.1 , что можно выходить на связь с переговорного устройства на первом этаже на переговорное устройство в кабине. Скопируйте строчку. Я нахожусь на первом этаже и хочу общаться с человеком, который находиться в кабине лифта.
 
Виkтор написал(а):
Не нашел в п.1.2.2.1 , что можно выходить на связь с переговорного устройства на первом этаже на переговорное устройство в кабине. Скопируйте строчку. Я нахожусь на первом этаже и хочу общаться с человеком, который находиться в кабине лифта.

"- диспетчерским пунктом или ЦПУ СПЗ, если такие имеются, и кабиной лифта, а также
с основным посадочным этажом [п.п. 5.7 ГОСТ Р 52382-2010] в режиме «Перевозка пожарных подразделений»."

Для этого необходимо перевести ССЛ в режим перевозки пожарных подразделений (ППП).
 
Наверно я неправильно понимаю формулировку предложения.
- диспетчерским пунктом или ЦПУ СПЗ, если такие имеются, и кабиной лифта, а также
с основным посадочным этажом [п.п. 5.7 ГОСТ Р 52382-2010] в режиме «Перевозка пожарных подразделений»."
1 связь диспетчерский пункт и кабина лифта
2 связь диспетчерский пункт и основной посадочный этаж.

Мне нужно основной посадочный этаж и кабина лифта.
И как задается Направление передачи звукового
сигнала на переговорном устройстве с основного посадочного этажа?
 
Виkтор написал(а):
Наверно я неправильно понимаю формулировку предложения.
- диспетчерским пунктом или ЦПУ СПЗ, если такие имеются, и кабиной лифта, а также
с основным посадочным этажом [п.п. 5.7 ГОСТ Р 52382-2010] в режиме «Перевозка пожарных подразделений»."
1 связь диспетчерский пункт и кабина лифта
2 связь диспетчерский пункт и основной посадочный этаж.

3 связь кабина лифта и основной посадочный этаж

Виkтор написал(а):
И как задается Направление передачи звукового
сигнала на переговорном устройстве с основного посадочного этажа?

Нет. Переключателя в виде кнопки нет - кто говорит громче - того и слышно...
 
То есть если я на первом этаже громко говорю в пожарный переговорник, то меня слышно в кабине лифта,
если человек в кабине громко говорит, то я его слышу.
Активация этого режима происходит после нажатия кнопки вызова на пожарном переговорнике ?
 
Виkтор написал(а):
Активация этого режима происходит после нажатия кнопки вызова на пожарном переговорнике ?

Этот режим называется ""Перевозка пожарных подразделений"
=============================================================
1.4.2.2 Перевод системы связи в режим «Перевозка пожарных подразделений» осуществляется путем замыкания (или размыкания, в зависимости от конфигурации, описанной в п. 1.4.2.4) контактов «FIRE+» и «FIRE-» на блоке управления или любом из переговорных устройств. После перевода системы связи в режим «Перевозка пожарных подразделений» светодиодный индикатор «ППП» на всех устройствах начинает мигать.
=============================================================
Соответственно, режим длится до тех пор, пока сигнал с контактов «FIRE+» и «FIRE-» не будет снят.
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!!!
Мне нужно три лифтовых блока 6.0 подключить к ЦДС по сети Интернет (проект на стадии "П").
Это нужно осуществить через моноблоки Ethernet + КСЛ Ethernet?
 
В диспетчерской аппартный КСЛ не нужен, его функции выполнит компьютер, а указанный на вашей схемке КСЛ вместе с КЛШ поставить в машинном помещении...но лучше моноблок-компактно и экономично.
 
Назад