ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

  • Автор темы Автор темы fess77
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
fess77 написал(а):
А что еще за коза вылезла? Поделитесь, поскольку входа я вовсю использую.


пока только нерекомендую пользоваться 2.2.6 в вашем случае... на следующей неделе уточним, надо перепроверить результаты... а то может и ошибаюсь...
 
fess77 написал(а):
Проблема-то как раз с отключением-при активировании через сек. 5 отключает лифт.

Задачка решена. В разделе микропрограммы выложена версия V226a для всех типов ЛБ учитывающая данную особенность. Дополнительно добавлена возможность просмотра входов USER через сервисный прибор как реальный так и виртуальный. Входы USER1-4 выводятся на контрольные точки с номерами 17,18,19 и 20 соответственно...

К слову сказать, замеченный недочет с отключением лифта по USER - был всегда. Просто при обновлении математики произошло смещение расположения переменных в ЛБ, что привело к проявлению данного недочета.

Всем спасибо за проявленное внимание и вовремя сформулированные замечания!!!
 
Не раз сталкивался с такой ситуацией: ЛБ6.0-Р (v2.2.2) выключает лифт и по "Авария гл. привода по УКСЛ". С помощью сервисного ключа включаю лифт, вытаскиваю серв. ключ и через пару секунд ЛБ отключает лифт по той же аварии, хотя лифт стоит на месте и никуда не едет. Затем я отключаю питание 220В и 60В(с линии) от ЛБ, потом включаю, вставляю серв. ключ, включаю лифт и всё работает и нет аварии. Это случается на двух трёх лифтах примерно раз в 2-3 недели. У кого-нибудь были подобные ситуации?
 
Михаил Д написал(а):
Не раз сталкивался с такой ситуацией: ЛБ6.0-Р (v2.2.2) выключает лифт и по "Авария гл. привода по УКСЛ". С помощью сервисного ключа включаю лифт, вытаскиваю серв. ключ и через пару секунд ЛБ отключает лифт по той же аварии, хотя лифт стоит на месте и никуда не едет. Затем я отключаю питание 220В и 60В(с линии) от ЛБ, потом включаю, вставляю серв. ключ, включаю лифт и всё работает и нет аварии. Это случается на двух трёх лифтах примерно раз в 2-3 недели. У кого-нибудь были подобные ситуации?
А просто обновить до 2.2.6 не пробовали?
 
Есть необходимость подключения датчика затопления к ЛБ 6.0 к входам USER 1-4. Возможно ли чтоб на пульте отображалось что то типа: "Затопление в ТП" или что-то вроде того? Если да, то как это сделать? Сильно не пинайте если где то уже обсуждалось :)
 
вначале обновить м-пульт требуется до 3.0.6,х и выше.
там есть возможность каждому входу и выходу назначать любые надписи...
индицироваться будут значком "?"... в диалоговом окне и журале будет писаться то что хочеш...
назначение входов ставится с режима администратора. для всех лифтов: с общей вкладки, меню "параметры входов/выходов..."

для конкретного лифта: из дерева адресов выбираеш нужный лифт, а там из меню (правая кннпка мыши) "параметры входов/ выходов...)
 
Назад
Сверху