ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

  • Автор темы Автор темы fess77
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

fess77

Участник
У нас на релейных лифтах применяются устройства токовой защиты. Попытался подключить на вход USER 1 6-33 и 179-1. При таком включении работает нормально, но при попутке инвертировать отображение входа USER (131-1) происходит выключение лифта через 7 секунд. Это что, какая-то путаница с инверсными состояниями? может кто-то сталкивался ???
Второй вопрос: не понятна работа 86ой ячейки "подача электропитания". Если лифт был включен при подаче питания не зависимо от 86 ноль или единица лифт включается. 86ой параметр работает только если лифт был выключен диспетчером или с сервисного прибора. Это нормально или что-то не так ???
 
при инверсии состояния, время выдержки неработают!
вам надо запросить последнии микропрограмы к лб6.0... 2.2.5 там это исправлено.
кстати по 131 адресу происходит не инверсия входа а состояние тригерности (запоминания). инверсия происходит если в 6 ячейке вместо 33 написать 133 по юзер1 и аналогично по другим...
 
При записи 6-131 и 179-1 происходит то же самое - выключение через 7 сек.
 
в 6 надо 133 а не 131...

впрочем на отключение в инверсии мы непробовали... возможно там тоже какаянибудь проблема как и с выдержками по времени....

в любом случае обнови до 2.2.5... в техотдел ЛКДС позвони

кстати вспомнил только что.... у одного энакомого похожая проблемка возникала.... как раз по отключению на инверсии юзера... вот он ставил новую прошивку... вродеб работает щас...
 
Последнее редактирование модератором:
fess77 написал(а):
Почему 6 на 133 -если инверсия user1 -131 ?

сир. вам надо прочитать внимательно документ "новое в версии 2.2.0" .
если ставить 6-131 то вы попадаете на свободную "резервную" ячейку... а там неизвестно что может быть.
инверсия состояний производится добавлением 1 впереди любого состояния... чтоб спорить поставте вначале 6-133. и проверте...
хотя я говорил что лично отключение инферсией не делал. а вот на индикацию использовал...
 
6-133 приводит к тому же результату. Следуя Вашей логике, непонятно как отобразить User1 на другие состояния. Например, 6-21 - и как потом включить инверсию?
 
да. вам следует обновится до 2.2.5...
тогда, как мы узнали у колеги, произвольные отключения на инверсии должны прекратится... (сам непроверял!!)

21 - это "аварийная блокировка" как помню.
ну эт просто если указываете 6-21 то состояние "аварийная блокировка" отоброжается при наличии сигнала. а если 6-121 то при отсутствии сигнала... неужто непонятно? :blink:
к сожалению это не моя логика :(
так в инструкции написано...
неверите? есть техотдел лкдс....
 
кстати как мы поняли вам надо на этот юзер свою надпись сделать... тогда понятно... предыдущие м-пульт имели возможность делать надпись тока в 21 состоянии.
а вот 3.0.6.0 и выше
позволяют делать надписи конкретно по каждому юзеру... ну эт посложней конечно.
 
Проблема, видимо есть , так как ЛКДС тоже советуют 2.2.5. Пришлют прошивку - попробую, потом напишу. Еще раз-почему не работает 86 ячейка, кто с этим сталкивался?
 
Попробовал установить 2.2.6 в ЛБ-6Р -оказалось, что инверсия User не работает, как ранее было в 2.2.2., а все блоки с 2.2.5 работают нормально.Выходит, ГГС исправили, а Userов потеряли?
 
fess77 написал(а):
Попробовал установить 2.2.6 в ЛБ-6Р -оказалось, что инверсия User не работает, как ранее было в 2.2.2., а все блоки с 2.2.5 работают нормально.Выходит, ГГС исправили, а Userов потеряли?
Нда нехорошо. Это к Олегу вопросик.
 
попробовал на укл/ул... правда без отключения... вродеб нормально кажет... выдержку как надо делает... попробуем завтра и на отключение...
 
Проблема-то как раз с отключением-при активировании через сек. 5 отключает лифт.
 
увы. вы правы. отключает при инверсии... на всех выдержках времени кроме максимальной (25сек). это 240 = 15 при установке (250 при считывании). только на ней всё работает... проверено опытом... ай ай ай...
идикацию мы тож на максимальной проверяли... каюсь...
 
и ещё коза вылезла... бяка называется...
СОВЕТУЮ ПОКА НЕСТАВИТЬ 2.2.6 ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВХОДА.
 
Последнее редактирование модератором:
А что еще за коза вылезла? Поделитесь, поскольку входа я вовсю использую.
 
Назад
Сверху