Здравствуйте!
Вновь возникла необходимость подключения http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...post&id=454 по предыдущей теме - модемы связываются между собой, но передачи через мми нет.
Связь через ксл-Ethernet по радиоканалу работает.Диспетчерская УМ1 работает через интернет.
Сушествует возможность подключения к515 и помещений локальных диспетчерских через локальную сеть.
1 Можно ли подключиться к существующему КСЛ-E для вывода в диспетчерскую к 515?
2 Интернет в к515 подключать нельзя.
 
Serg_V написал(а):
Здравствуйте!
Вновь возникла необходимость подключения http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...post&id=454 по предыдущей теме - модемы связываются между собой, но передачи через мми нет.
Связь через ксл-Ethernet по радиоканалу работает.Диспетчерская УМ1 работает через интернет.
Сушествует возможность подключения к515 и помещений локальных диспетчерских через локальную сеть.
1 Можно ли подключиться к существующему КСЛ-E для вывода в диспетчерскую к 515?
2 Интернет в к515 подключать нельзя.

Где ум1?
Как Ксл-E работает через радиоканал? всмысле WiFi? WiMax?
Где находится "существующий КСЛ-е"-это тот что в помещении порсонала?
У меня вместо ответов возникли одни вопросы-ничего не понял. Опишите подробнее что нужно то?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Где ум1?
Как Ксл-E работает через радиоканал? всмысле WiFi? WiMax?
Где находится "существующий КСЛ-е"-это тот что в помещении порсонала?
У меня вместо ответов возникли одни вопросы-ничего не понял. Опишите подробнее что нужно то?

УМ1 активная диспетчерская, работает. Существующие КСЛ-ы -на станциях 7слот КСЛ-Ethernet,6 -КЛШ-ПРО, 5-КСЛ-PSTN-модем IDC- это УМ30 и УМ31 -аналогично.УМ1 -на картинке нет, это компьютер с программным КСЛ с выходом в интернет. Связь(имеющаяся) со станций-Wi-Max с внешними статическими ip.
Нужно -обеспечить связь с диспетчерской в к515 УМ100(например).Через модемы IDC - не идет. Есть возможность подключиться к существующей сети, объединяющей к515(УМ100) и УМ30.
 
Serg_V написал(а):
УМ1 активная диспетчерская, работает. Существующие КСЛ-ы -на станциях 7слот КСЛ-Ethernet,6 -КЛШ-ПРО, 5-КСЛ-PSTN-модем IDC- это УМ30 и УМ31 -аналогично.УМ1 -на картинке нет, это компьютер с программным КСЛ с выходом в интернет. Связь(имеющаяся) со станций-Wi-Max с внешними статическими ip.
Нужно -обеспечить связь с диспетчерской в к515 УМ100(например).Через модемы IDC - не идет.
Все равно трудно понять вашу структуру...но приблизительно понял.
Serg_V написал(а):
Есть возможность подключиться к существующей сети, объединяющей к515(УМ100) и УМ30.
Ну так в чем проблема-подключайтесь. Прописывайте взаимные связи в КСЛ-ах и все. Далее нужно только разобраться с вашей структурой и компами чтобы в сети Оби не было нескольких администраторов. Ну или обновить микропрограммы для мультиадминистративности.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Все равно трудно понять вашу структуру...но приблизительно понял.Ну так в чем проблема-подключайтесь. Прописывайте взаимные связи в КСЛ-ах и все. Далее нужно только разобраться с вашей структурой и компами чтобы в сети Оби не было нескольких администраторов. Ну или обновить микропрограммы для мультиадминистративности.

Программы обновлены, проблема:каким образом отправить данные на два шлюза от одного КСЛ-Е?
или следует установить в другой слот второй КСЛ-Е?
Картинка для двух КСЛ-е:
 

Вложения

  • _________________.jpg
    _________________.jpg
    32 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Serg_V написал(а):
Программы обновлены, проблема:каким образом отправить данные на два шлюза от одного КСЛ-Е?

Если есть сеть между УМ30 и31 то зачем второй КСЛ в 7-ом слоте , можно так ___1.JPG
а можно и так ___2.JPG, тут надо чтобы КСЛ в 7-ом слоте был подключен через через роутер и был в одной подсети со всеми
 

Вложения

  • ___1.JPG
    ___1.JPG
    28 KB · Просмотры: 0
  • ___2.JPG
    ___2.JPG
    27 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Если есть сеть между УМ30 и31 то зачем второй КСЛ в 7-ом слоте , можно так Вложение IPB #514
а можно и так Вложение IPB #515, тут надо чтобы КСЛ в 7-ом слоте был подключен через через роутер и был в одной подсети со всеми

Спасибо за ответ, буду подключать.
 