ЛБ6.X выход из строя DC-DC преобразователя AM1S-0505S

  • Автор темы Автор темы kikis
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

kikis

Новичок
недавно начали установку лифтовых блоков V6.0-р. Ещё не успели сдать в эксплуатацию - начали выплывать разные дефекты. в частности - пробивается выход DC-DC преобразователя AM1S-0505S.
в схеме лифтового блока он используется в качестве преобразователя напряжения "+5В" в "-5В", хотя одна из главных функций этого преобразователя - это гальваническая развязка входного и выходного напряжений.
хотелось бы проанализировать выход этих преобразователей из строя, так как это явление приобретает похоже массовый характер. К сожалению не удалось найти внутреннюю схему этого преобразователя, но хочу спросить, допустимо ли соединение входов 1-4 (земли первичной и вторичной цепей) как это сделано в схеме ЛБ.
 
Да допустимо... гальваническая развязка у этих преобразователей 1000 вольт
просьба уточнить установленна ли AM1S-0505S на печатной плате? или В0505S-1W?
 
пробиваются B0505S-1W на сборке написано YUAN
меняем на AM1S-0505S
 
НикНН написал(а):
недавно начали установку лифтовых блоков V6.0-р. Ещё не успели сдать в эксплуатацию - начали выплывать разные дефекты. в частности - пробивается выход DC-DC преобразователя AM1S-0505S.
А как это проявляется? Сегодня отправил в сервисный центр 2 ЛБ с пропаданием связи из 12 смонтированных ЛБ-6Р. Что-то не нравиться мне это...... Вроде на микропроцессорных такого не было, или партия такая?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А как это проявляется? Сегодня отправил в сервисный центр 2 ЛБ с пропаданием связи из 12 смонтированных ЛБ-6Р. Что-то не нравиться мне это...... Вроде на микропроцессорных такого не было, или партия такая?

Похоже дело в " YUAN". Проводится внутреннее расследование...
 
Van Gog написал(а):
И как результаты? Что-то у меня один ЛБ стал периодически с ЛШ пропадать:(.
С июня смонтировали и эксплуатируем почти 90 блоков-такое больше не наблюдалось.Изображение Правда ЛБ в основном УКЛ и ШУЛК.Изображение
 
Последнее редактирование модератором:
сейчас тоже такие дефекты резко снизилиь. возможная причины были :
1. сразу монтировалась большая партия лифтовых блоков, и произошла естественная отбраковка.
хотя процент вышедших из строя с данным дефектом порядка 6-7 - всё-таки многовато.
2. подавляющее большинство блоков были для релейных лифтов.
 
Nikolay написал(а):
сейчас тоже такие дефекты резко снизилиь. возможная причины были :
1. сразу монтировалась большая партия лифтовых блоков, и произошла естественная отбраковка.
хотя процент вышедших из строя с данным дефектом порядка 6-7 - всё-таки многовато.
2. подавляющее большинство блоков были для релейных лифтов.

Судя по обработанной статистике отказов это - качество конкретной партии DC-DC преобразователей... похоже что рабочий на фабрике плохо помыл перед началом работы руки...
 
Последнее редактирование модератором:
Назад