ЛБ7.X Выносной WiFi

  • Автор темы Автор темы vlad
  • Дата начала Дата начала
ЛБ7.X

vlad

Участник
Здравствуйте. А был ли реализован выносной модуль Wi-FI?
 
vlad написал(а):
Здравствуйте. А был ли реализован выносной модуль Wi-FI?

Для решения задачи удлинения связи по Wi-Fi в шахте реализованы и предлагаются к тестированию и использованию 2 подхода.

1 подход.
В качестве удлинителя использовать ПУv7 перешитое специальной прошивкой (vdext001.b34). При этом ПУ становится полноценным выносным WiFi модулем. Положение перемычки "Приямок" у данного модуля удлинит внутреннюю (собственную) сеть. Положение перемычки "Кабина" у данного модуля удлинит подключение к внешней сети. К шине CAN могут одновременно подключаться ПУ кабины, ПУ приямка, перешитый модуль для удлинения внутренней сети, перешитый модуль для удлинения внешней сети.

2 подход.
В прошивках начиная с V7.0.5 для ЛБ и прошивках v0.0.5 для ПУv7 (vdunt005.b34) - реализована функция автоматического переноса излучения WiFi внутренней сети в ПУ-приямка. (При обнаружении подключенного ПУ ПРИЯМКА к шине CAN). При этом ПУ Приямка продолжает выполнять свои штатные функции, существенно увеличивается зона покрытия внутренней WiFi сети шахте, нет необходимости использовать дополнительное оборудование. Встроенный в ЛБ WiFi модуль для организации внутренней сети - автоматически деактивируется.

Оба технических решения являются взаимодополняющими. Отзывы, замечания, предложения по результатам тестирования - приветствуются.
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Олег! Прошу уточнить-возможно ли провести тесты на ранее присланном тестовом блоке (пока нет возможности отправить его на перепрошивку)? Какая скорость обмена по CAN в тестовых блоках и в прошивках 7.0.4-7.0.5 для серийных блоков?
 
Последнее редактирование модератором:
После загрузки прошивки vdunt005.b34 в ПУ кабины переговорная связь с кабиной отсутствует, ПУ на перпрошивку не выходит, в блок залита прошивка 7.0.5, как вернуть ПУ к жизни? ПУ из тестового комплекта
 
Виноградов написал(а):
После загрузки прошивки vdunt005.b34 в ПУ кабины переговорная связь с кабиной отсутствует, ПУ на перпрошивку не выходит, в блок залита прошивка 7.0.5, как вернуть ПУ к жизни? ПУ из тестового комплекта

Не успел написать... ПУ из тестового комплекта обновлять нельзя. Их надо прислать на предприятие для перепрошивки загрузчика.
Подробнее здесь: https://forum.lkds.ru/threads/1069/

Возврат ПУ к "жизни": откручиваем 2 самореза, снимаем верхнюю крышку ПУ, зажимаем внутреннюю кнопку "default" дожидаемся пока светодиоды замигают сначала медленно, затем быстро - отпускаем кнопку. Активирована заводская прошивка ПУ. Работоспособность восстановлена. Закрываем крышку. Закручиваем саморезы. Отправляем ПУ вместе с тестовым ЛБ на предприятие для перепрошивки загрузчиков.
 
Последнее редактирование модератором:
Возврат функций ПУ-приямок в ПУ перешитом под радиоудлинитель прошивкой vdext002 осуществляется описанным выше образом или есть способ не вскрывая перешить обратно?
 
oleg написал(а):
откручиваем 2 самореза....Закручиваем саморезы. Отправляем ПУ вместе с тестовым ЛБ на предприятие для перепрошивки загрузчиков.

Непонятно зачем тогда раскручивать и проводить все эти манипуляции, если всё равно возврат.
 
Alex написал(а):
Непонятно зачем тогда раскручивать и проводить все эти манипуляции, если всё равно возврат.

В сообщении от 14.12.2016 года речь шла о тестовых образцах ПУ.
В серийных образцах ПУ, после манипуляции с кнопкой "default" ничего возвращать на предприятие не требуется. Кнопка "default" сбрасывает любую установленную прошивку на заводскую.

revit написал(а):
Возврат функций ПУ-приямок в ПУ перешитом под радиоудлинитель прошивкой vdext002 осуществляется описанным выше образом или есть способ не вскрывая перешить обратно?

Есть.
- Режим "Приямок" (красный) - ExtWiFi-AP => удлинитель внутренней сети WiFi. Адрес "3".
- Режим "Кабина" (зеленый) - ExtWiFi-STA => удлинитель для внешней сети WiFi. Адрес "4".
В программе MProgPro указываете "Код устройства" 3 или 4 в зависимости от перемычки на ПУ и производите необходимые манипуляции с памятью.
 
Последнее редактирование модератором:
Прошивал версию 0.0.2, в качестве удлинителя внешней сети, не работает. При попытке отката не находит устройства с номером 4 и 3. При заливке версии 0.0.1 процесс останавливается.
 
Недавно прошивал 0.0.2 -всё работает на объекте. А вообще это не актуально- можно оставить новую прошивку ПУ-приямок и повесить как радиоудлинитель в любом месте шахты.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Недавно прошивал 0.0.2 -всё работает на объекте. А вообще это не актуально- можно оставить новую прошивку ПУ-приямок и повесить как радиоудлинитель в любом мсесте шахты.

Мне внешняя сеть нужна.
 
Не заметил. Радиоудлинитель на внешнюю не юзал.
 
Последнее редактирование модератором:
Все заработало как надо, виноват com порт, прошивка туго пролазила. Залил по воздуху все отлично :D. И самое главное, при проверке работоспособности удлинителя, смотрел через провод, что видимо не дает запуститься удлинителю :unsure: .
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху