КСЛ "Зависает" связь на КСЛах

  • Автор темы Автор темы D_e_a_d
  • Дата начала Дата начала
КСЛ
revit написал(а):
Возможно, но тогда кто будет покупать СМ3 моно? :)

Согласен я бы тоже так делал :lol:

Но иногда дико неудобно приходиться ручками перебивать 100+ моноблоков.
 
FemiT написал(а):
Всем привет , при перестроении сети столкнулся с проблемой зависания одних и тех же кслов.
Происходит это при изменении шлюза, сам ip шлюза не меняется , меняется только железка.
Прошивки 4.20 . Может у кого тоже было такое ?. А то хочу уйти от L2 уровня сети на L3.

Указанная проблема была решена 16.10.2018г.
Обновите прошивки в моноблоках СМ3 и КСЛ СМ3.

Текущая прошивка моноблока СМ3 должна быть 75.4.22.
Текущая прошивка ксл СМ3 должна быть 4.16.

На "старых" моноблоках и КСЛ не СМ3 - подобных эффектов не наблюдалось, хотя поддерживать актуальные прошивки в устройствах крайне полезно.

FemiT написал(а):
Возможно ли старые моноблоки заставить работать по dhcp ?:)

К сожалению, ресурсов в старых моноблоках для поддержки DHCP нет.

FemiT написал(а):
И почему до сих пор с моноблоками идут кроссоверные патчкорды ?

Используемый в текущих моноблоках СМ3 и КСЛ СМ3 чип W5500 не поддерживает автоматическое определение типа кабеля, поэтому для совместимости при работе с сетевыми устройствами не умеющими определять тип кабеля (старые ноутбуки и т.п.) по умолчанию поставляется кроссоверный патчкорд.
 