Моноблок Проблемы Моноблоков

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
Alex написал(а):
Из двух моно той же серии один протянул только 2 дня, заменили таким же. Его отправили в ЛКДС, а эти два уже месяц работают. Тут, похоже, целая эпидемия. Может в ЛКДС придумают лекарство от этой болезни?

На схеме в цепи обратной связи ( D16- 1-2 Q7) не установлен ограничительный резистор и диод.
Если на линии будет бросок напряжения , а на линии может всякое случиться, по вышеуказанной цепи
пойдет очень большой ток. и скорее всего светодиод в оптопаре навернёться, в результате чего преобразователь пойдёт в разнос.
Предлагаю в цепь оптрона ставить огр. резистор примерно 1 Ком. а в цепь 60 В супрессор на 75вольт помощнее. А в демфирующ. цепь D22,23 я бы ставил не Шотки.
 
Alex написал(а):
Из двух моно той же серии один протянул только 2 дня, заменили таким же. Его отправили в ЛКДС, а эти два уже месяц работают. Тут, похоже, целая эпидемия. Может в ЛКДС придумают лекарство от этой болезни?

Лекарство резистор последовательно с D16... с точной величиной определимся в ближайшее время....

За базу можно принять предложение ФОБОСа
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Лекарство резистор последовательно с D16... с точной величиной определимся в ближайшее время....

За базу можно принять предложение ФОБОСа

Пока больной не умер, может полечим?
И может не резистором, а ограничителем тока на транзисторе?
 
Последнее редактирование модератором:
Думаю всё-же лучше резистор и супрессор вольт на 75 . При 75в. ток через оптрон не превышает допустимый, а если преобразователь по какой либо причине пойдет вразнос супрессор пробьётся, преобразователь уйдет в режим КЗ, на компьюторе появиться вилка.

Ограничитель тока защитит оптрон, но при этом выходное напряжение будет определяться нагрузкой и варисторами в грозозащитах и может достигать 180В.

Резистор 1 кОм дает увеличение выходного напряжения менее 2В. , стабилизация ухудшится в пределах допустимого. Номинал резистора можно увеличить в разумных пределах.
 
Мгновенный бросок нагрузка "проглотит" и страшного ничего не произойдёт. Конденсаторы в блоках его подавят. А вот замена пробитого супрессора станет нормой. Это начнёт раздражать.
Немного ухудшить стабилизацию, добавив резистор, можно. Ничего критичного в этом нет. На мой взгляд, транзистор будет оптимальнее.
 
Мгновенный бросок проглотит, но повторяюсь, если в преобразователе будет что-то не в порядке в схеме
регулирования и преобразователь начнет выдавать повышенное напряжение в этом случае пусть лучше сгорит супрессор.
 
Сегодня получили моноблок, уже с резистором 1 кОм.
Кроме того вместо КАМ1515 стоит модуль LH20-10B15 ( 15в 1,3А.)
Уже можно запитать роутер от моно. ( через соответствующий импульсный стабилизатор, например PSR 7805 или robiton pn800s). Если бы ещё выход подключили через релюшку 12V было бы вообще супер.
Q1 её бы потянул (проверено).
 
Фобос написал(а):
Сегодня получили моноблок, уже с резистором 1 кОм.
Кроме того вместо КАМ1515 стоит модуль LH20-10B15 ( 15в 1,3А.)
Уже можно запитать роутер от моно. ( через соответствующий импульсный стабилизатор, например PSR 7805 или robiton pn800s). Если бы ещё выход подключили через релюшку 12V было бы вообще супер.
Q1 её бы потянул (проверено).

Долго не протянет с роутером... аккум маленький.
А у этих LH20-10B15 цоколевка немного отличается от KAM судя по документации. Не сравнивали-можно ими КАМ заменять?
Я пробовал аналог КАМ от Mean Well -не подошли по ногам , ноги вообще наоборот расположены, пришлось проводками распаивать.
 
Последнее редактирование модератором:
Нам хватает. Если кому мало, можно параллельно литию поставить ещё один.
Только после полного разряда заряжаться будут до полной ёмкости дольше, а с учетом
схемы контроллера используемого в литиевом аккумуляторе никаких препятствий.
мен велы ставим, пока работают. а КАМ горели скорее всего из-за свинцовых АКБ. с литием и КАМ
наверное будут работать.
 
Последнее редактирование модератором:
Конечно-горели. При сдыхающей АКБ КАМ греется очень серьезно, а моноблок при этом никакой информации не выдает - не предусмотрели.
 
Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.
Настроен по динамическим ip адресам, через ПКСЛ. Диспетчерская работает в тестовом режиме, на ночь компьюторы отключают, может быть в этом проблема???
 
СЛМ-КБР написал(а):
Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.
Настроен по динамическим ip адресам, через ПКСЛ. Диспетчерская работает в тестовом режиме, на ночь компьюторы отключают, может быть в этом проблема???


а структурную схему можно в студию? динамика с обеих сторон? кроме моноблока ничего нет?
 
СЛМ-КБР написал(а):
Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.

Не вижу логической связи между потерей связи и разряженным аккумулятором.
1. Попробуйте во время потери связи инициировать любое событие с лифта-допустим вызов из МП. Восстановится?
2. Пропингуйте IP адрес оконечного оборудования (модема) на том УМ-е когда связь пропала. Текущий IP адрес можно посмотреть в настройке ПКСЛ.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Не вижу логической связи между потерей связи и разряженным аккумулятором.
1. Попробуйте во время потери связи инициировать любое событие с лифта-допустим вызов из МП. Восстановится?
2. Пропингуйте IP адрес оконечного оборудования (модема) на том УМ-е когда связь пропала. Текущий IP адрес можно посмотреть в настройке ПКСЛ.


пинг проходит, с локальной шины события идут.
подключаю другой моноблок, свизь есть,
возвращаю первый, связи нет (пока он не полежит не одумается :) )

Изображение
 
Т.е этот уходит со связи а другой работает тип-топ? Если так, при идентичных настройках моно, то че тогда думать-в ремонт.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Т.е этот уходит со связи а другой работает тип-топ? Если так, при идентичных настройках моно, то че тогда думать-в ремонт.


да дело в том что другой, тоже уходит со связи, примерно через такое же время, моноблок сам цел, в другом месте работает стабильно.
 
Ну дык так и надо сразу описывать всё...
или вы думаете тут клуб телепатов-любитетелей.
Модем какой, вид связи, провайдер--вообщем колитесь. :) тут похоже просто неправильная настройка модема.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну дык так и надо сразу описывать всё...
или вы думаете тут клуб телепатов-любитетелей.
Модем какой, вид связи, провайдер--вообщем колитесь. :) тут похоже просто неправильная настройка модема.


Модем D-link dsl-2540u (сборка А1) четырех портовый, потому что мы тянем провод из жилой квартиры (договорились с жильцом) так же там подключен копмьютер и IPTV.

тариф безлимит 8мб/с провайдер Ростелеком КБР

привязал внутренний IP к МАС адресу моноблока, и вписал в "Виртуальные сервера" отправлять данные с портов 44000 44001 на ip моноблока. внешний ip динамический, в модеме блокировок нет

версии что в квартире кто-то провод ногой зацепил, не подходят, на моноблоке горят индикаторы "цифровая связь" "готовность" моргает "ЛШ v5" и периодический (посылает запрос каждые 2 минуты) моргает или загорается "КСЛ передача", "КСЛ прием" не горит. (хотя на сколько заметил связь есть когда индикаторы "КСЛ передача" и "КСЛ прием" моргают синхронно)

Я тоже грешил на модем, но с другой стороны данные передаются, и интернет не пропадает

У моноблока может срабатывать какая нибудь блокировка??
 
Последнее редактирование модератором:
СЛМ-КБР написал(а):
У моноблока может срабатывать какая нибудь блокировка??

насмешил.. :)
Просто сейчас связь односторонняя получается - настрой портфорвардинг.
Еще проверь включена ли у модема настройка коннекта "всегда" а не "по запросу". Более конкретно не подскажу по Длинку 2540 т.к Длинки стараюсь не юзать.
 
Последнее редактирование модератором:
СЛМ-КБР написал(а):
Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.
Настроен по динамическим ip адресам, через ПКСЛ. Диспетчерская работает в тестовом режиме, на ночь компьюторы отключают, может быть в этом проблема???
?
При пропадании питания моноблока со свинцовым аккумулятором, если питания небыло достаточно долго
он может при восстановлении питания не завестись, если напряжение на аккумуляторе сильно просело.
При установке литиевого такого явления не наблюдаем, так как он отключается при снижении напряжения ниже нормы.

Чтобы перезагрузить моноблок отключаете питание 220 и зелёный разъёмчик.
 