Результаты поиска

  1. A

    ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1

    Если внимательно прочитать схему от ЛКДС, то станет понятным, что K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. А НО контакт с маркировкой 23-24-это доп.контакт в составе пускателя. Если вы указанный...
  2. A

    ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1

    Уксл для звукового оповещения этажей обязателен (равно как и для счета этажей), алгоритмы аварий по УКСЛ можете отключить (хотя смысла не вижу).
  3. A

    ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1

    По перемычке пускателя- если пускатель не устанавливали, то подать команду на включение лифта и установить 41=0. Временные интервалы крутить в данном случае не нужно. Не открыты двери кабины после движения-лифт в парной работе? Тогда 43=0, если одиночка, то разбирайтесь с неисправностью лифта.
  4. A

    Программы под Android

    Перезалитая версия 24 с playmarket заработала на 6.0.1 корректно, в выходные не запускалась-сразу выдавала ошибку, я отправлял отчет об ошибке в пятницу.
  5. A

    ЛБ6.X отсутствует информация от СУ

    Ситуация понемногу проясняется. Попробуйте проделать вот эту рекомендацию от разработчика: http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=21584 Версия у Вас очень свежая, может и помочь. Если нет, тогда пишите в техподдержку или лично Олегу Владимировичу, обязательно помогут разобраться...
  6. A

    ЛБ6.X отсутствует информация от СУ

    Какой тип станции установлен на лифте? Какая версия прошивки в станции, какой тип блок установлен на лифте? Ping из диспетчерской до объекта стабилен? Какой тип интернет используется на объекте?
  7. A

    Windows Звуки в Mpult

    Денис1281, есть такая полезная функция windows, называется Микшер громкости, в ней громкость каждого источника звуковых сигналов настраивается отдельно, попробуйте.
  8. A

    ЛБ6.X ЛБ 6.0 KONE

    Тоже сталкивался с такой проблемой, какая версия прошивки загружена в лифтовой блок? основная или альтернативная, в каком виде приходят другие ошибки? А замена аккумуляторов это нормальная проблема их срок службы 4-5 лет.
  9. A

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Только ЛБ-Р, это плата ПУ-1, в ней не предусмотрен последовательный канал для диспетчеризации.
  10. A

    Моноблок моноблок СМ3 нет 60В

    Вам дельные советы дают, помочь пытаются...а вы у источника питания сопротивление измеряете и огрызаетесь...ну дела!
  11. A

    ЛБ6.X ЛБ 6 проблемы с УКСЛ

    А сигналы движения к пускателям КН и КВ подключены? резистор не отломился нигде, на АРС загораются соответствующие светодиоды? Лифт с ЧП, какая номинальная скорость?
  12. A

    Windows Где ComCLBcfg.exe

    Вы пользуетесь документацией 2006 года?? В составе скачанного дистрибутива есть актуальная документация. Проводите все настройки сети через LKDSDrCfg.exe/
  13. A

    ЛБ6.X ПРошивки B03!!!

    Точно, Revit прав, VGATE только для 6.1ПРО и 7.2
  14. A

    ЛБ6.X ПРошивки B03!!!

    Все смешалось...люди, кони!! Что вы хотите сделать? прошивки b03-это блоки ЛБ6.0Pro, производившиеся в начале 2010 года. Судя по всему вы пытаетесь установить ГГС с таким блоком через динамики и микрофон компьютера через ПКЛШ. Такой вариант не пройдет, нужно установить голосовой конвертер или...
  15. A

    Моноблок Моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet модификации СМ3

    У меня это проявлялось на линиях с блоками КДК-45, по ним какие то изменения внесены в эту прошивку. Ну и разработчики уже устранили этот недочет, на сайте сейчас выложена исправленная прошивка.
  16. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Комплекты модернизации одного типа блоков в другой предлагаются на сатйет ЛКДС, включает в себя интерфейсную плату, соответствующую нужному типу станции, соединительный кабель и наклейку на корпус блока. Закажите интерфейсную плату и будет Вам счастье. После установки не забудьте загрузить...
  17. A

    Windows Программа NodeTool

    Revit, случайно на этом компьютере размер системного шрифта 75% или 125% никто не установил? Бывает так уплывают шрифты в некоторых программах.
  18. A

    Моноблок Моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet модификации СМ3

    Поверил на своих объектах-наблюдаю аналогичную ситуацию.
  19. A

    Windows Переход на программный КСЛ

    Форма подачи информации взбудоражила, а так всегда на форуме готов помочь новичку, все таковыми были. Будем сдержаннее)
  20. A

    Windows Переход на программный КСЛ

    Верно, опечатался, руки уже на автомате настраивают блоки.
Назад
Сверху