Результаты поиска

  1. К

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    вопрос не в этой теме надо задавать. а в ЛБ.7.2. Ответ: конечно, если правильно настроите блок и программу
  2. К

    ЛБ7.X Настройка ЛБ v.7

    если у блоков нет выхода в интернет то и подключиться через LKDSCloud к ним не получится. у вас на компьютере два сетевых интерфейса чтоли? или как это реализовано? по кнопкам: https://forum.lkds.ru/threads/1074/
  3. К

    ЛБ7.X Настройка ЛБ v.7

    а блок то получил выход до сервера LKDS Сloud? (проверка по двум кнопкам). С другого компьютера попробовать подключиться по облаку.. или с телефона через приложение ATooLCloud...
  4. К

    ЛБ7.X Настройка ЛБ v.7

    У ЛБ и Спутника указаны разные порты? Как нвстроено соединение с ЛБ? через облако или напрямую? вкладка связи в ЛБ заполнялась?
  5. К

    ЛБ7.X Фоновая музыка УП АП

    ну 1. можно изьять SD карту из УП АП. это ни на что не повлияет. 2. в настройках блока (с компьютера диспетчера) запретить проигрывание музыки.
  6. К

    Windows NodeTool

    1. надо проверить не блокирует ли антивирус (особо КАсперский этим страдает), брандмауэр программы. (включить программы в исключение антивируса). 2 Не все модели таких переходников "хорошо" эмулируют СОМ-порт. их приходится подбирать... poiZon указал один из самых надежных чипов
  7. К

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Однозначно в ремонт. проблема в цепи контроля источника питания 60В. что именно это только после диагностики сказать можно. Р.С. если хотите сами ремонтировать то запросите схему моноблока в техподдержке.
  8. К

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    после деактивации лучше всего сделать рестарт блока... либо сброс состояния.
  9. К

    ЛБ6.X ИТ в ЛБ

    можно.
  10. К

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    1. убедиться что разъём диагностики находится на месте. 2. как определяется блок на компе диспетчера? НКУ МППЛ или как то по другому? 3. переставить блок на аналогичный лифт. у посмотреть как он себя поведёт (достаточно: подключить источник питания и интерфейсный шнур.... убедиться в поведении...
  11. К

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    по моим сведениям для корректного отобажения переназначения необходимо обновить прошивку в ЛБ.
  12. К

    ЛБ7.X Вызов диспетчера из кабины каждые 3 минуты

    1. отключить провод CALL от УП на кабине. проверить. 2. возможно вход кнопки на УП проинвертирован. http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_10.pdf п2.1.2. 3. на один из входов USER назначено состояние "Вызов диспетчера"
  13. К

    ЛБ7.X ЛБ v7.2 без УП v7.2

    Если посмотрите на схему УП (есть в инструкции) то увидите что отсутствие этого диода может вызвать проблемы при работе от АКБ (монитор питания..., импульсный источник на входе..) Интересно что с этим диодом шотки было?
  14. К

    ЛБ7.X связь с лифтом

    то биш переговорное устройство на платформе не подключаете. странное решение.. чтоб произвести отключение необходимо в 11 ячейке блока (проверка тракта ГГС) установить значение 255
  15. К

    ЛБ7.X Лб7 и Mitsubishi

    вообще то для этих станций (насколько понять можно из этого кусочка) скорее всего используется ЛБ-GPS (-107). там и интерфейс другой и подключение не то... Думаю лучший вариант послать более подробное фото в техподдержку. (чтоб видно было всю плату и надписи у разъёмов). фото обратной стороны...
  16. К

    ЛБ7.X связь с лифтом

    ""Перезагрузили ЛБ появилась связь с ЛБ(м/п,до перезагрузки небыло)"" тобишь вы говорите что цифровая связь с блоком была (данные же шли), а звуковой не было? после запуска появилась? чтото странное... а снятое ПУ с другим ЛБ проверили в связке?
  17. К

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    насколько мне известно часовой пояс тут не играет никакой роли... (по умолчанию считается 0) и из "коробки" они всегда цепляются... НО!!! при условии что провайдер разрешает обычное подключение по DHCP (автоматическое присвоение адреса)... и при доступности нашего сервера (UDP портов) из их...
  18. К

    Windows Mpult/MPultPro - Пожелания по доработке

    скорее всего это дело в прошивках ЛБ. На старых версиях такое наблюдалось. Попробуйте обновить прошивки в ЛБ6.0... для ЛБ5 надо заказывать новые процессоры...
  19. К

    ЛБ7.X связь с лифтом

    Судя по этому посту у Вас противоречие. Вы пишите что после обновления ПУ у вас вышла надпись"неисправность ГГС". но следом пишите что На объекте обнаружилось что у вас блок вообще "завис". (это если судить по фразе " появилась ГГС с МП"... и индикации на ЛБ). как он, в таком случае, производил...
  20. К

    ЛБ7.X речевой информатор ЛБ7.2

    с уменьшением... а уверены что загрузка продолжалась? возможно там какието проблемы с шиной CAN или вообще связь с блоком не устойчива...