Здравствуйте.
На днях монтировал лб7 с ПУ в приямке, и заметил что при подключенных , ПУ кабины и приямка к блоку не возможно подключиться по WiFi, точки доступа просто нет в эфире. Если откинуть разъем кан то точка доступа появляется. Как бы не критично, но поначалу хотел уже блок в ремонт с подозрением на неисправность WiFi.
P.S. Блоки были новые не с конфигурированные, собственно для настройки и пытался подключиться по wifi. ЛБ Отис .
 
Последнее редактирование модератором:
anatoliy написал(а):
Здравствуйте.
На днях монтировал лб7 с ПУ в приямке, и заметил что при подключенных , ПУ кабины и приямка к блоку не возможно подключиться по WiFi, точки доступа просто нет в эфире. Если откинуть разъем кан то точка доступа появляется. Как бы не критично, но поначалу хотел уже блок в ремонт с подозрением на неисправность WiFi.
P.S. Блоки были новые не с конфигурированные, собственно для настройки и пытался подключиться по wifi. ЛБ Отис .
В копилку знаний: При подключении к ЛБ по шине CAN Переговорного устройства ПРИЯМКА, внутренняя точка доступа WiFi всегда "перемещается" в Переговорное устройство ПРИЯМКА.
Такой подход в ЛБv7 был реализован всегда.
Условия связи ПУ КАБИНЫ по внутреннему WiFi с ПУ ПРИЯМКА внутри шахты существенно лучше, отсутствуют перекрытия.
Судя по всему уровень WiFi сигнала от ПУ ПРИЯМКА оказался недостаточным для обнаружения мобильным телефоном в МП при настройке ЛБ.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
В копилку знаний: При подключении к ЛБ по шине CAN Переговорного устройства ПРИЯМКА, внутренняя точка доступа WiFi всегда "перемещается" в Переговорное устройство ПРИЯМКА.
Такой подход в ЛБv7 был реализован всегда.
Условия связи ПУ КАБИНЫ по внутреннему WiFi с ПУ ПРИЯМКА внутри шахты существенно лучше, отсутствуют перекрытия.

Спасибо. Буду знать. Такое в большинстве случаев, но не всегда. Иногда приходится вешать блок в шахту, и в этом случае wifi с ЛБ и ПУ кабины будет лучше, чем с ПУ кабины и ПУ приямка. Но я в большинстве случаев, при монтаже, стараюсь всегда хотя бы два провода в подвиснике найти.

Еще вопрос, сегодня монтировал Эскалатор, было решено блок вешать внутри станции управления, и отказаться от АРС. У системы управления есть статусные выходы "Сухой контакт НО" направления верх и вниз, и авария. Подключил их на Юзеры, настроил соответственно, как "Признак движения вверх", "... вниз" и АБЛ , так в окне состояния всегда пишет "Движение вниз" вне зависимости от наличия сигнала на юзер1 и юзер2 , Аварийную блокировку при этом нормально показывает по юзер3. Прошивка эскалаторная 7.1.3. Сигналы на юзера подавал, для проверки, просто перемычкой на GND, то же самое.
И еще при попытки изменить назначение входа АБЛ выводит только номера состояний без их расшифровки.
Для просмотра и настройки использую aPultplus, в настройках естественно выбран Эскалатор.
 
anatoliy написал(а):
Спасибо. Буду знать. Такое в большинстве случаев, но не всегда. Иногда приходится вешать блок в шахту, и в этом случае wifi с ЛБ и ПУ кабины будет лучше, чем с ПУ кабины и ПУ приямка. Но я в большинстве случаев, при монтаже, стараюсь всегда хотя бы два провода в подвиснике найти.

Еще вопрос, сегодня монтировал Эскалатор, было решено блок вешать внутри станции управления, и отказаться от АРС. У системы управления есть статусные выходы "Сухой контакт НО" направления верх и вниз, и авария. Подключил их на Юзеры, настроил соответственно, как "Признак движения вверх", "... вниз" и АБЛ , так в окне состояния всегда пишет "Движение вниз" вне зависимости от наличия сигнала на юзер1 и юзер2 , Аварийную блокировку при этом нормально показывает по юзер3. Прошивка эскалаторная 7.1.3. Сигналы на юзера подавал, для проверки, просто перемычкой на GND, то же самое.
И еще при попытки изменить назначение входа АБЛ выводит только номера состояний без их расшифровки.
Для просмотра и настройки использую aPultplus, в настройках естественно выбран Эскалатор.


по моим сведениям для корректного отобажения переназначения необходимо обновить прошивку в ЛБ.
 
Всем привет! Друзья нужна помощь новичку. С Обью мало пока опыта, поэтому самостоятельно сложновато тыкать пальцем в небо и подсказать некому. Из имеющегося оборудования - Блок ОБЬ 7.2, станция управления НКУМППЛ-С6.
Двусторонняя переговорная связь работает отлично, но вот в предыдущую смену возникла проблема - на диспетчерском компе вылезли пару ошибок:
1) Отсутствие напряжения в сети управления.
2) Отсутствие связи с mcs.
Повторюсь, связь с лифтом есть, работает как и работала но вот обмена со станцией как я понял нету. На блоке ОБИ загорелся индикатор "ОТКАЗ". Вопрос - как понять для начала кто виновен сам блок ОБЬ или в станции что-то по каналу связи (как я понял информация идет по can, разъем XP5?) ? Буду благодарен за советы как проверить и продиагностировать неисправность.
 
dead написал(а):
Всем привет! Друзья нужна помощь новичку. С Обью мало пока опыта, поэтому самостоятельно сложновато тыкать пальцем в небо и подсказать некому. Из имеющегося оборудования - Блок ОБЬ 7.2, станция управления НКУМППЛ-С6.
Двусторонняя переговорная связь работает отлично, но вот в предыдущую смену возникла проблема - на диспетчерском компе вылезли пару ошибок:
1) Отсутствие напряжения в сети управления.
2) Отсутствие связи с mcs.
Повторюсь, связь с лифтом есть, работает как и работала но вот обмена со станцией как я понял нету. На блоке ОБИ загорелся индикатор "ОТКАЗ". Вопрос - как понять для начала кто виновен сам блок ОБЬ или в станции что-то по каналу связи (как я понял информация идет по can, разъем XP5?) ? Буду благодарен за советы как проверить и продиагностировать неисправность.


1. убедиться что разъём диагностики находится на месте.
2. как определяется блок на компе диспетчера? НКУ МППЛ или как то по другому?
3. переставить блок на аналогичный лифт. у посмотреть как он себя поведёт (достаточно: подключить источник питания и интерфейсный шнур.... убедиться в поведении светодиода ОТКАЗ. горит - проблема с блоком, погас - проблема в станции))
 
D_e_a_d написал(а):
Это наверное ошибка ЛКДС. У этих станций разные ИП как может быть прошивка одна и та же?
В копилку знаний:
Для ЛБv6 и ЛБv6Pro - прошивки для станций управления НКУ-МППЛ и НКУ-МППЛ2 были различные.
Для ЛБv6 СМ3, ЛБv6Pro СМ3, ЛБv7 - прошивка для станций управления НКУ-МППЛ и НКУ-МППЛ2 одна (общая).
 
dead написал(а):
Из имеющегося оборудования - Блок ОБЬ 7.2, станция управления НКУМППЛ-С6.
Двусторонняя переговорная связь работает отлично, но вот в предыдущую смену возникла проблема - на диспетчерском компе вылезли пару ошибок:
1) Отсутствие напряжения в сети управления.
2) Отсутствие связи с mcs.
Повторюсь, связь с лифтом есть, работает как и работала но вот обмена со станцией как я понял нету. На блоке ОБИ загорелся индикатор "ОТКАЗ". Вопрос - как понять для начала кто виновен сам блок ОБЬ или в станции что-то по каналу связи (как я понял информация идет по can, разъем XP5?) ? Буду благодарен за советы как проверить и продиагностировать неисправность.
Факты:
1. ЛБ работоспособен, имеет связь с диспетчерской, обеспечивает выполнение требований переговорной связи.
2. ЛБ корректно получал информацию о состоянии лифта через последовательный канал.
3. В "предыдущую смену" ЛБ перестал получать данные от станции управления, в результате чего и появились сообщения "Отсутствует напряжение в цепи управления", "Нет связи с MCS" и на ЛБ засветился индикатор "Отказ".
Сопутствующие вопросы:
1. Проводились ли на лифте в "предыдущую смену" какие-либо работы (посещал ли механик, "аварийка", были ли "застревания" и т.п.) - необходимо исключить "человеческий" фактор.
2. Крайне полезно посмотреть содержимое журнала событий по данному лифту в период предшествующий пропаданию обмена - очень полезно восстановить обьективную картину возникновения проблемы.
Из простых советов:
1. Проверьте - надежно ли подключен к ЛБ и Станции управления диагностический кабель?
2. Попробуйте перезагрузить станцию управления.
3. Если рядом есть такие-же лифты - временно поменяйте ЛБ местами. Это должно прояснить ситуацию с местом возникновения проблемы.
Если самостоятельно разобраться с ситуацией не удастся - обращайтесь в службу техподдержки techno@lkds.ru
 
Последнее редактирование модератором:
oleg, факт верные :)
По поводу вопросов:
1) Нет никаких работ в предыдущую смену не проводились по данному адресу вообще.
2) Завтра моя смена и журнал просмотрю.

По поводу советов:
1) Кабель проверен, соединения протянуты и в них нет сомнений.
2) Станция управления была отключена и соответственно перезагружена на момент протягивании клемм кабелей и соединений блока связи и станции управления.
3) Вот этого не делали ибо блоки же надо прописывать по адресам чтоб связь заработала двусторонняя а чтобы так просто проверить работу канала обмена данными и как себя будет вести светодиод "ОТКАЗ" что-то не подумал. Обязательно попробую.

Благодарю за помощь.
 
Вобщем походу дело не в ОБИ, подкинул блок ОБЬ с соседнего подъезда, подключил все штекера и лампа "отказ" загорелась через минуту. Походу в станции чтото навернулось... Всем спасибо.
 
Проблема решилась - виновник COM кабель, подкинул с другого лифта - все ок и ошибок нет. Прикол в том что этот кабель косячный тоже рабочий - прозвонил каждый пин тряся и перегибая кабель - целый гад... установил вместо того подрезанного донорского и там заработал... мистика.
 
dead написал(а):
Проблема решилась - виновник COM кабель, подкинул с другого лифта - все ок и ошибок нет. Прикол в том что этот кабель косячный тоже рабочий - прозвонил каждый пин тряся и перегибая кабель - целый гад... установил вместо того подрезанного донорского и там заработал... мистика.
Никакой мистики. В электронике есть всего два вида неисправностей:
1. контакт там где его не должно быть
2. отсутствие контакта там где он должен быть
:)
 
Последнее редактирование модератором:
3. Нельзя выпускать из электроники белый дым. Электроника работает на белом дыме. Если дым выходит - электроника перестаёт работать.
 
Alex написал(а):
3. Нельзя выпускать из электроники белый дым. Электроника работает на белом дыме. Если дым выходит - электроника перестаёт работать.


Волшебный дым, когда волшебный дым выходит она перестает работать
 