Результаты поиска

  1. А

    ЛБ6.X ЛБ6 СМ3

    Это я знаю, но Вы не поняли суть проблемы. Когда у меня в 18 ячейке стоит значение 85, те таблица EEPROM значение которой можно менять, вызов ни с МП ни с кабины не идет, светодиод "3" не загорается зеленым. Когда меняю на стандартную таблицу (18 в 0) вызов идет, но теперь оповещение включено.
  2. А

    ЛБ6.X ЛБ6 СМ3

    Добрый день! С недавних пор фирма стала закупать блоки CM3 и обнаружилась такая проблемка: если устанавливаешь в 18 адресе значение 85 (таблица EEPROM которую можно изменять, отключаем озвучивание этажей по адресу 14 в 1), то вызов из машинного помещения и из кабины не идет. Из диспетчерской без...
  3. А

    Windows Терминал (виртуальный сервис тул)

    Мы пользуемся услугой "корпоративная сеть" местного провайдера, т.е это внутренняя сеть между моноблоками и кслом, без доступа в интернет. IP задаем сами, какой захотим. Я пробовал на разных ноутбуках, результат одинаковый.
  4. А

    Windows Терминал (виртуальный сервис тул)

    Сформированные данные
  5. А

    ЛБ6.X Подключение ЛБ6 BLT

    Здравствуйте! Объясните пожалуйста для чайника на пальцах как подключать ЛБ 6.0 к лифту BLT MPK807C. Я новичок, работаю 2 месяца, только освоил подключение к отечественным лифтам, а тут сразу дали BLT. Для меня импортные лифты пока что загадка. Я посмотрел на шкаф управления, куда подключать...
  6. А

    Windows Терминал (виртуальный сервис тул)

    Из розетки вытащить шнур питания
  7. А

    Windows Терминал (виртуальный сервис тул)

    Что-то я не нашел такой пункт:( Файл настроек Еще обнаружил такую вещь: если отключить ксл 433 то пропадает и проводная связь, ethernet остается, но с лифтовым блоком через терминал даже соединиться не может.
  8. А

    Windows Терминал (виртуальный сервис тул)

    Пробовал как на ноутбуке в лифтерской так и на своем личном, недавно купленном ноуте. ПО стоит последней версии, вирусов нет. Попробую только с КЛШ.
  9. А

    Windows Терминал (виртуальный сервис тул)

    Окно мышкой закрыть можно и перетаскивать тоже, при нажатии на значок в левом верхнем углу выходит меню с пунктами закрыть, переместить, О Mtool. Все пункты работают. Я уже писал, что не работает со всеми лифтами. В той лифтерской есть дома на радио связи, есть на Ethernet, в самом доме где...
  10. А

    Windows Терминал (виртуальный сервис тул)

    Ни курсор не меняется, ни подсказки не появляется. Можно тыкать мышкой по кнопкам до посинения - реакции никакой:(
  11. А

    Windows Терминал (виртуальный сервис тул)

    Здравствуйте! Мне нужно изменить кое-какие параметры в EEPROM памяти лифтового блока. При выборе пункта "Взаимодействие с лифтовым блоком" по нажатию кнопки "Терминал" выходит окошко S-Tool, в котором пишется Подключение..., Подключено протокол RMEM, после пишет версию прошивки блока V:244, но...
  12. А

    КСЛ Проблемы с 433 MHz

    РМД 400 в пластиковом корпусе, центральная антенна -длинная палка, антенна-передатчик ориентирована горизонтально в направлении лифтерской, всего 8 удаленных точек включая ту с которой проблема. Простите за глупый, наверное, вопрос, но как поднять мощность? :rolleyes:
  13. А

    КСЛ Проблемы с 433 MHz

    Как раньше работал сказать не могу, т.к недавно принял этот объект, а тех кто работал там до меня - я уже не найду. Модем РМД 400, антенна направлена прямо на лифтерскую. В том районе мало высотных домов, поэтому в основном везде радиосвязь. Остальные тоже глотают слова, но хотя бы связь держат...
  14. А

    КСЛ Проблемы с 433 MHz

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой. Между антенной на крыше лифтерской и антенной передатчика 750 метров прямой видимости. Временами пропадает связь с лифтами, а когда появляется слышно прерывисто, часть слов заглатывается. В самом лифте мобильная связь тоже не ловит и люди подолгу...