Результаты поиска

  1. S

    ЛБ6.X ЛБ6 не может определится ШУЛК32 он или УКЛ/УЛ

    Да вы оказались правы. Действительно на данном УМ был номер 2 (моноблок радио), а на "соседнем" УМ с номером 3 (ксл мми клш) что то произошло с мми выдавал периодически на единицу меньше адрес
  2. S

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Спасибо!
  3. S

    ЛБ6.X ЛБ6 не может определится ШУЛК32 он или УКЛ/УЛ

    На данном узловом модуле только один этот блок
  4. S

    ЛБ6.X ЛБ6 не может определится ШУЛК32 он или УКЛ/УЛ

    Блок на самом деле УКЛ/УЛ, проработал около года, версия микропрограммы 229, удаленно не прошивается, выдает ошибку
  5. S

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Без изменений, в диалоговом окне опять сообщение "кабина между этажами 1 и 2" либо между другими этажами. Лифт опять же реально стоит между этажами, "проскакивает" точную остановку Версия микропрограммы 243s
  6. S

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    По данной неисправности лифт еще не останавливался, жду, отпишусь.
  7. S

    ЛБ6.X ЛБ6 проблемы и решения

    Спасибо! Дайте ссылку на полное описание, у меня в разный описаниях максимум оканчивается на 50 адресе
  8. S

    ЛБ6.X ЛБ6 проблемы и решения

    Подскажите Адрес EEPROM для ЛБ6 чтобы убрать сообщение "Резервное питание ЛБ" Перерыл все версии руководств на сервисный прибор, не увидел. Ткните носом :D
  9. S

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    1) Лифт реально стоит между 4 и 5 этажом (проскакивает точную остановку) На индикаторе лифта "Н04" нет светодиода точной остановки, горит светодиод авария шахты. 2) 18-85, 91-1 (было 91-0) Версия прошивки блока - 243s (обновил до последней на данный момент, после выявления данной проблемы)
  10. S

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

  11. S

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    MPultPro 4.6.0.31 нет оповещения в иконках о неисправности "кабина между этажами" ШУЛК17, в окне лифта пишется что кабина между этажами, но диспетчер этого не видит пока не откроет окно лифта
  12. S

    ЛБ6.X ЛБ 6.0 УЛ/УКЛ аппаратная ревизия B06

    Всем Спасибо!!! Всех С Наступающим!!!ъ Ситуация разъяснилась с версией, со своей проблемой разобрался. Плохо, что новые версии ЛБ и их возможности не освещаются в новостях (или я пропустил) Про оповещение этажей даже не в курсе был, я думал это в самом лифте встроено )))
  13. S

    ЛБ6.X ЛБ 6.0 УЛ/УКЛ аппаратная ревизия B06

    Странно, внешне это совсем не про. Подключен по ЛШ Оби Спасибо!
  14. S

    ЛБ6.X ЛБ 6.0 УЛ/УКЛ аппаратная ревизия B06

    Собственно где взять прошивку на УЛ/УКЛ b06? Блок пришел с залитой прошивкой v502. Прошивка из загрузчика не работает. Блок на этой прошивке показывает не правильную диагностику.
  15. S

    ЛБ6.X ЛБ6 блокирует работу платы ШУЛК 17

    Проблему не решили, хозяин лифтов ушел к другой обслуживающей компании, а они вроде ТМ88 поставили Заменять интерфейсные платы и тем более ЛБ не имеем возможности, руководство на это финансы не выделяет...
  16. S

    ЛБ6.X про АРС

    Спасибо!
  17. S

    ЛБ5.X EQO режим землетрясения

    91-0 не помогает, версия 016
  18. S

    ЛБ5.X EQO режим землетрясения

    Л.Б. 5.4 ПКЛ17 выдает такое сообщение, как убрать через сервисный прибор, номер состояния
  19. S

    ЛБ6.X про АРС

    Подскажите, какой номер состояния чтобы через сервисный прибор убрать сообщение "отсутствует обмен с MCS" И можно точную схему доработки интерфейсной платы от представителей ОБИ
  20. S

    ЛБ6.X ЛБ6 проблемы и решения

    Большое Спасибо!
Назад