ЛБ6.X
revit написал(а):

Вот уже семь дней, пока ни одного сбоя.
Titan, В моем случае АРС не зависал, у меня были случаи зависания старых АРс, решалось откусыванием 102 от АРС, но в этом случае АРС вроде работает но как-то не так, и решалась проблема только отключением питания от блока (220 и линии) - на одном лифте, на другом само востанавливалось и пропадала хаотически.
Будем наблюдать.
 
Последнее редактирование модератором:
anatoliy написал(а):
Вот уже семь дней, пока ни одного сбоя.

Действительно, в последнее время участились случаи отказов порта блока ЛБ6-Р. Уже раз пять или шесть меняли интерфейсную плату и во всех случаях это помогало.
Что с ними происходит - не разбирались. Иногда отказывает совсем, а иногда периодически проскакивает "отсутствует напряжение..." но потом восстанавливается на некоторое время. АРС при этом работают нормально. Происходит только на релейных лифтах.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Действительно, в последнее время участились случаи отказов порта блока ЛБ6-Р. Уже раз пять или шесть меняли интерфейсную плату и во всех случаях это помогало.
Что с ними происходит - не разбирались. Иногда отказывает совсем, а иногда периодически проскакивает "отсутствует напряжение..." но потом восстанавливается на некоторое время. АРС при этом работают нормально. Происходит только на релейных лифтах.

Контакторы релейных лифтов дают огромнейшие всплески по питанию. Имеет смысл поставить варисторы или RC цепочки на катушки контакторов. А если в цепи управления не 110-120 В, а 140, то кошмар обеспечен.
 
Alex написал(а):
Контакторы релейных лифтов дают огромнейшие всплески по питанию. Имеет смысл поставить варисторы или RC цепочки на катушки контакторов. А если в цепи управления не 110-120 В, а 140, то кошмар обеспечен.

Да у нас практически на всех 120-140. И не че все работают. Вот только две интерфейски из новых блоков пришлось поменять, причем там где их меняли - по 101 было 120в. И проблема то не в АРС а в интерфейсной плате, наверное кристаллы с дефектом.
 
странно как-то, у нас та же хрень, но только на некоторых домах... толи от партии блоков зависит, толи от чего не понятно, например предпоследний монтаж - 6 релеек - ни одного зависания за полгода!
а на последнем объекте за два месяца замучались ездить, каждый день заявки, на 1, 2-х лифтах...
уже всяко разно измывались, единственно что платки интерфейсные не меняли, не на что...
 
Молодой написал(а):
уже всяко разно измывались, единственно что платки интерфейсные не меняли, не на что...
Бывало несколько случаев-просто меняли интерфейсные на такие же..
Сейчас можно заказать новые- там нет микросхемы и она "неепробиваема". Ну или если совсем туго можно и старую переделать.
 
но блоки-то из последней партии!
наверное с нормальными платками должны быть?
 
Спасибо человеку, первым предложившим менять микросхему в интерфейсной плате
на транзистор. Помогает очень в случае "нет связи с мкс". Мы ещё ставим в АРС 7 стабилитронов 5,1 в. по
всем входам. Это для случая зависания АРСа по входу.
на фото справа транзистор цифровой DTC 114E. Резистор в коллекторе от 1 до 2,4 кОм.
 

Вложения

  • SDC12022.JPG
    SDC12022.JPG
    3.6 MB · Просмотры: 0
Фобос написал(а):
Спасибо человеку, первым предложившим менять микросхему в интерфейсной плате
на транзистор. Помогает очень в случае "нет связи с мкс". Мы ещё ставим в АРС 7 стабилитронов 5,1 в. по
всем входам. Это для случая зависания АРСа по входу.
на фото справа транзистор цифровой DTC 114E. Резистор в коллекторе от 1 до 2,4 кОм.

По предложениям форумчан - предприятие в настоящее время выпускает интерфейсные платы Р на транзисторе. Интерфейсные платы Р на микросхеме сняты с производства. Задел используется...
 
Подскажите, какой номер состояния чтобы через сервисный прибор убрать сообщение "отсутствует обмен с MCS"
И можно точную схему доработки интерфейсной платы от представителей ОБИ
 
subroma написал(а):
Подскажите, какой номер состояния чтобы через сервисный прибор убрать сообщение "отсутствует обмен с MCS"
И можно точную схему доработки интерфейсной платы от представителей ОБИ

45=0. Вообще в руководстве есть полная таблица NVRAM, иногда нужно почитывать.
 
Посмотрел руководство оказывается оно там есть. ( Мы тоже представители, правда местные )
 

Вложения

  • SDC12153.JPG
    SDC12153.JPG
    3.1 MB · Просмотры: 0
Фобос написал(а):
Спасибо человеку, первым предложившим менять микросхему в интерфейсной плате
на транзистор. Помогает очень в случае "нет связи с мкс". Мы ещё ставим в АРС 7 стабилитронов 5,1 в. по
всем входам. Это для случая зависания АРСа по входу.
на фото справа транзистор цифровой DTC 114E. Резистор в коллекторе от 1 до 2,4 кОм.

А на фото слева какой транзистор?
 
На днях решили поменять блок 5.1 на 6 АРС. В АРС предусмотрена установка резисторов 3,3 кОм на каждую створку, что в итоге составляет 1,65 кОм. Чтобы не переделывать шахту я посчитал возможным поменять три резистора внутри АРС номиналом 1,65 кОм на резисторы номиналом 3,3 кОм. Получил на это одобрение от Олега Владимировича с докладом о результатах проверки работы УБ. Как на одну так и на две двери (не створки, а именно двери) всё сработало как положено. Олег Владимирович предложил разделить цепь из трёх резисторов по 1,65 кОм на две такие цепи с резисторами 3,3 кОм, чтобы внешней (или внутренней) перемычкой можно было переключиться между вариантами с одним резистором на этаже и двумя резисторами на этаже в следующей модификации АРС. Что народ скажет?
-1,65- -1,65- -1,65- сейчас,

-3,3- -3,3- -3,3-
-3,3- -3,3- -3,3- в будущем.
 
oleg написал(а):

Вопрос разработчикам: в апреле купили партию СМ3 для релеек, из 28 блоков в 4-х периодически пропадает обмен с АРС (отсутствует обмен с MCS), при проверке на месте индикатор "статус" (зеленый) либо совсем не горит, либо горит непрерывно. При отключении и дальнейшем включении шлейфа от ЛБ всё восстанавливается.
Напряжение на 101 соответствует 137в., 102 и нейтраль соединили с "землёй", прошивка 5.1.0. Куда копать??? Были ли у кого-нибудь подобные глюки? Поделитесь плиз.
 
Один случай был... По симптомам похоже на поведение некоторых интерфейсных плат в обычных блоках (последних с новыми АРС). Там решалось заменой на другую.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху