Результаты поиска

  1. A

    ЛБ6.X ЛБ6.0 и MBlog

    В расключьке лифта нет точки контролирующая цепь ДШ, только РКД т.е. стоповая. Если ДШ не прикрылись вся цепь собрана кроме ДШ(УБ) по телеметрии.
  2. A

    ЛБ6.X ЛБ6.0 и MBlog

    Добрый всем... По состоянию ДЗ не видно что лифт стоит. После закрытия, ДШ галочки нет т.е. двери не прикрылись по какой то причине, сообщений нет, квадратик серый. Лифт стоит пока жильцы не позвонят. Ещё вопрос, что такое "режим отображения индикатора ДШ", и принципиально ли выставлять кол...
  3. A

    ЛБ6.X PRO

    Проблема не программная а аппаратная оказалась,не пропай кварцевого резонатора. Всё заработало.
  4. A

    ЛБ6.X PRO

    В настройки ЛБ только по COM порту, менял IP, результата нет. Блок свежий 09.15, прошивка 6.2.2. Какую перемычку имеете ввиду, схемы на него нет.
  5. A

    ЛБ6.X PRO

    Извините не так поняли, моя домашняя сеть, также пробовал и на прямую блок---комп, результат тот же.
  6. A

    ЛБ6.X PRO

    Кнопкой сброс уже делал, Балуюсь им у себя в локалке через роутер, т.е. инет здесь ни причем. Думал может есть ещё какие нибудь настройки сетевой карты блока?
  7. A

    ЛБ6.X PRO

    ID и MAC родные что на корпусе, видно через конфигуратор. Попробовал поменять и интерфейсную плату, все перезапустил, результат тот же, пинг есть конфигуратор по COM порту подключается а по IP нет, окошко конфигуратора куда то улетает при подключении.
  8. A

    ЛБ6.X PRO

    V6.1 PRO CM3 поставили порядка 170 блоков. Один ни как не хочет. PING есть но в LKDSProCfg на связь не встаёт. Через конфигуратор меняли прошивку, через svt сбрасывали по умолчанию а также через кнопку RESET. Что ещё можно сделать?
Назад
Сверху