Проблема не программная а аппаратная оказалась,не пропай кварцевого резонатора. Всё заработало.
 
Здравствуйте, блок 6,1 Pro СМЗ ШУЛК32 прошивка 6.2.2, работает пару тройку дней, потом теряется с ним связь. После перезагрузки питанием опять работает пару дней. Подключен к провайдеру по статическому IP через коммутатор. До этого работал в локальной сети без проблем. К этому коммутатору подключен по статическому IP, моноблок. Моноблок работает не пропадает. Порт в коммутаторе менял, не помогло. Где копать дальше?
 
Sergei написал(а):
Здравствуйте, блок 6,1 Pro СМЗ ШУЛК32 прошивка 6.2.2, работает пару тройку дней, потом теряется с ним связь. После перезагрузки питанием опять работает пару дней. Подключен к провайдеру по статическому IP через коммутатор. До этого работал в локальной сети без проблем. К этому коммутатору подключен по статическому IP, моноблок. Моноблок работает не пропадает. Порт в коммутаторе менял, не помогло. Где копать дальше?

Получить ответы на вопросы:
- Настроенный тип соединения ЛБ статический или DHCP?
- Какой IP адрес диспетчерской и какой IP адрес блока?
- Пингуется ли блок при отсутствии связи с диспетчерской из диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" во время отсутствия связи с диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" после рестарта блока?
- При выполнении рестарта ЛБ происходит ли рестарт коммутатора (каналообразующего оборудования)?
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Получить ответы на вопросы:
- Настроенный тип соединения ЛБ статический или DHCP?
- Какой IP адрес диспетчерской и какой IP адрес блока?
- Пингуется ли блок при отсутствии связи с диспетчерской из диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" во время отсутствия связи с диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" после рестарта блока?
- При выполнении рестарта ЛБ происходит ли рестарт коммутатора (каналообразующего оборудования)?

В альтернативную связь ЛБ прописал тот же IP что и основной, уже две недели работает стабильно.
Ответы:
- Тип соединение ЛБ статический.
- IP адрес диспетчера белый, IP адрес ЛБ серый, соответственно не пингуется с диспетчера.
- индикатор ЛБ "1" горит зеленым в обеих состояниях. "2", "3" не горят.
- при рестарте ЛБ рестарт коммутатора не происходит.
 
Sergei написал(а):
В альтернативную связь ЛБ прописал тот же IP что и основной, уже две недели работает стабильно.
Ответы:
- Тип соединение ЛБ статический.
- IP адрес диспетчера белый, IP адрес ЛБ серый, соответственно не пингуется с диспетчера.
- индикатор ЛБ "1" горит зеленым в обеих состояниях. "2", "3" не горят.
- при рестарте ЛБ рестарт коммутатора не происходит.


Схожая проблема наблюдается с несколькими блоками

И еще одна проблема. ЛБ про УКЛ 4.1.7 настроены связи с двумя ПКЛШ (локальная и центральная диспетчерские). В локальной есть резервный канал со своим IP (резервирование маршрутизатором), так вот с локальной постоянно теряется связь, захожу на блок через центральную, делаю ребут блока и он появляется на обеих, через некоторое время в локальной опять пропадает.
 
Последнее редактирование модератором:
Наверное проблема в "резервировании маршрутизатором". Во первых не каждый маршрутизатор это может делать правильно, во вторых система не гарантирована на работу с такой конфигурацией. Сделайте резервирование штатными средствами ПКЛШ и думаю будет работать.
У меня много ЛБ настроеных на локальные компы и на центральную ЦД с резервированием и всё работает как надо. В ЦД используется резевирование по трем сетевым интерфейсам в своих подсетях (для прошек используется два).
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Наверное проблема в "резервировании маршрутизатором". Во первых не каждый маршрутизатор это может делать правильно, во вторых система не гарантирована на работу с такой конфигурацией. Сделайте резервирование штатными средствами ПКЛШ и думаю будет работать.


из 30ти блоков проблема с одним, не думаю, что тут виноват маршрутер. кроме пклш на компе есть пксл и он работает отлично.
 
Ну тогда наверное стоит "поковырять глубже" т.е его закрытые параметры связи.
А что мешает сделать резервирование по интерфейсам? Ведь в случае поломки машрутизатора вы остаетесь без каналов вообще. Да и как отслеживать проблемы с каналами если они на ордном роутере, для компа если роутер в сети то значит всё есть.
 
Последнее редактирование модератором:
Такое ощущение, что этот блок начинает пытаться стучать на резервный IP при исправном основном.
 
время подтверждения связи и время анонса маршрута какие?
 
Последнее редактирование модератором:
poiZon написал(а):
Такое ощущение, что этот блок начинает пытаться стучать на резервный IP при исправном основном.


Подозрения подтвердились
 

Вложения

  • Pro.jpg
    Pro.jpg
    103.1 KB · Просмотры: 1
А параметры связи ЛБ?
 
Последнее редактирование модератором: