ЛБ6.X PRO

  • Автор темы Автор темы Earth
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

Earth

Новичок
Здравствуйте.
Установленная система PRO, подключенная через роутер к троим подъездам. Сам роутер расположенный во втором подъезде. Первый и третий отбражаются, второй пропадает со связи, а когда нажимаешь по отображению появляется.
Вопрос. Что нужно подкрутить что бы, устранить данное замечание?
 
Роутер какой, его конфиг, настройки Лб , версии, прошивки ит.д....... Это же не утюг -воткнул в розетку и работает. Или будете ждать телепатов?
 
Последнее редактирование модератором:
Earth написал(а):
Здравствуйте.
Установленная система PRO, подключенная через роутер к троим подъездам. Сам роутер расположенный во втором подъезде. Первый и третий отбражаются, второй пропадает со связи, а когда нажимаешь по отображению появляется.
Вопрос. Что нужно подкрутить что бы, устранить данное замечание?

Была такая проблема именно с см3, при подключении с DHCP.
Решение поставить статические адреса, или обновиться до последней прошивки.
И самое главное, что бы на трех блоках были разные порты звука и связи.
Блок 1 46000-46001 192.168.0.2
Блок 2 46002-46003 192.168.0.3
Блок 3 46004-46005 192.168.0.4
На роутере настройте пробросы портов сразу включая оба протокола (TCP/udp).
 
Последнее редактирование модератором:
karellift написал(а):
Была такая проблема именно с см3, при подключении с DHCP.
Решение поставить статические адреса, или обновиться до последней прошивки.
И самое главное, что бы на трех блоках были разные порты звука и связи.
Блок 1 46000-46001 192.168.0.2
Блок 2 46002-46003 192.168.0.3
Блок 3 46004-46005 192.168.0.4
На роутере настройте пробросы портов сразу включая оба протокола (TCP/udp).

Заочно помочь действительно сложно... исходных данных по проблеме недостаточно... лучше все-таки позвонить в службу тех.поддержки 8-800-100-8421 - поможем разобраться в ситуации...
 
Последнее редактирование модератором:
хочу узнать, почему не подымается линк при подключении к компьютеру, при подключении через свитч все нормально. Использовал прямой и кросс кабель
 
V6.1 PRO CM3 поставили порядка 170 блоков. Один ни как не хочет. PING есть но в LKDSProCfg на связь не встаёт. Через конфигуратор меняли прошивку, через svt сбрасывали по умолчанию а также через кнопку RESET. Что ещё можно сделать?
 
ID и MAC случайно не меняли? Интерфейсную плату не переставляли?
 
ID и MAC родные что на корпусе, видно через конфигуратор. Попробовал поменять и интерфейсную плату, все перезапустил, результат тот же, пинг есть конфигуратор по COM порту подключается а по IP нет, окошко конфигуратора куда то улетает при подключении.
 
Сделайте сброс кнопкой и перенастройте. Если не поможет то наверное с Ethernet-ом проблема.
 
Кнопкой сброс уже делал, Балуюсь им у себя в локалке через роутер,
т.е. инет здесь ни причем. Думал может есть ещё какие нибудь настройки сетевой карты блока?
 
Последнее редактирование модератором:
Дядя Слава написал(а):
Кнопкой сброс уже делал, Балуюсь им у себя в локалке через роутер,
т.е. инет здесь ни причем. Думал может есть ещё какие нибудь настройки сетевой карты блока?

К провайдеру через их коммутаторы ?
Была аналогичная проблема, LKDS блока не видит, ping проходит.
Добавляем в в адреса связи локальную машину..

То есть грубо есть подсесть 10.10.0.Х , адрес у блока 10.10.0.5 , диспетчерская 212.х.х.х. , добавляем в адреса связи нашу диспетчерскую , и второй связью 10.10.0. 7 - при этом он должен быть живой машиной.

Проблема появляется при изменении мака коммутатора провайдера к которому подключен блок.
 
Извините не так поняли, моя домашняя сеть, также пробовал и на прямую блок---комп, результат тот же.
 
Дядя Слава написал(а):
Извините не так поняли, моя домашняя сеть, также пробовал и на прямую блок---комп, результат тот же.


Возможно ли зайти в настройки блока из LKDS, вводя вручную полученный им ip, порт и пароль ?
И поставьте блоку statik, введите адрес вручную.
 
Последнее редактирование модератором:
У нас тоже была такая проблема, приходилось разбирать ЛБ и перерезать перемычку и после этого ЛБ начинал выходить на связь
 
Последнее редактирование модератором:
От провайдера есть зависимость. Даже у одного провайдера есть разное оборудование и настроено оно по-разному. Было такое: на минуту выключишь питание ЛБ - жди полчаса пока сессия поднимется. Заменил оборудование - надо и их оборудование рестартнуть, поскольку есть привязка к МАС и только переключением питания их оборудования или просьбой к ним рестартнуть их оборудование проблема решается.
 
karellift написал(а):
Возможно ли зайти в настройки блока из LKDS, вводя вручную полученный им ip, порт и пароль ?
И поставьте блоку statik, введите адрес вручную.

В настройки ЛБ только по COM порту, менял IP, результата нет. Блок свежий 09.15, прошивка 6.2.2. Какую перемычку имеете ввиду, схемы на него нет.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад