Руслан написал(а):
Есть подозрение что проблема заключается в контактором кабеле (25х25), т.к. он не был заказан поэтому купил стандартный Comовский кабель.
Это не проблема, а недоразумение. В кабеле все 25 контактов соединены один к одному. Типа удлинителя 25х25.
Руслан написал(а):
В Компьютере БОСС подключен ММИ ч/з USB кабель в ММИ в 7 слоте КСЛ, на втором компьютере в ММИ 7 слот КЛШ 6 слот КСЛ. 2 КСЛ подключены сетевым кабелем (crossover). На обоих компьютерах стоит MPultPro. Завтра запаяю соединительные кабели (25х25).
Отпишу, Спасибо!
В структуре диспетчерской: Правой кнопкой мыши по подсети -> изменить подсеть. Ставишь галку "ММИ используется", Правой по УМ -> вставить УМ, задаёшь номер УМ для БОСС и ставишь галку "обслуживается в другой диспетчерской". В УМ диспетчерской ставишь слоты: 7 - КЛШ, 6 - КСЛ-Е, правой по КСЛ-Е -> вставить связь -> УМ входящий (будет в одном варианте) -> слот входящий 7. Сохранить. Вызвыть конфигуратор снова, правой по КСЛ -> адреса связи.
КСЛ 192.168.1.3, 192.168.1.2, 255.255.255.0 44000 44001
Номер УМ БОСС, слот 7, 192.168.1.4 44000 44001
БОСС: удалить комп из 8 слота -> вставить слот 9 компьютер. В подсети указать "ММИ используется". В общем далее всё аналогично, только не надо ставить галку "обслуживается в другой диспетчерской". В МПультПро ставишь галку "разрешить звук и мерцание в ЦД", если звуки нужны. Не нужны - не ставишь галку.
КСЛ 192.168.1.4, 192.168.1.2, 255.255.255.0 44000 44001
УМ дисп, слот 6, 192.168.1.3 44000 44001
Вот так примерно. IP не обязательно эти, просто как пример. Кабель UTP кросс-овером.