КЛШ КЛШ и ЛБ

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
КЛШ
ИЗ НОВОСТЕЙ
17.02.2009
О САМОБЛОКИРОВКЕ ЛИФТОВЫХ БЛОКОВ
Для исключения случаев самоблокировки лифтовых блоков ЛБ v 6.0 и ЛБ v.5.5 при работе со "старыми" КЛШ, рекомендуется обновить программное обеспечение Mpult.

А какие версии считать "старыми"?
Сообразительный ты наш! Это принудительный перевод блока на старый протокол!.

Да я конечно догадывался, но больше доверяю буковочкам , русским так сказать, по белому.... :D
 
revit написал(а):
ИЗ НОВОСТЕЙ
А какие версии считать "старыми"?

Да я конечно догадывался, но больше доверяю буковочкам , русским так сказать, по белому.... :D

Старые - это все, которые были до КЛШ-Pro
 
Александр Смышляев написал(а):
Старые - это все, которые были до КЛШ-Pro

Особенно те, где версия ниже 01.10. Эти совсем старьё! ;) :D
 
Последнее редактирование модератором:
КЛШ какой версии минимум должен быть для корректной работы функции самопроверки ГГС в ЛБ6?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
КЛШ какой версии минимум должен быть для корректной работы функции самопроверки ГГС в ЛБ6?

А причём тут КЛШ, если проверку ГГС ведёт сам блок? Для работы с виртуальным тулсом, как тут писалось, надо начиная с 01.10. Лично я стараюсь изживать старые путём замены платы. Висят на гвоздиках на всякий случай. Даже половинного размера с выносной КРЕНкой не ремонтирую более. Ну их нах. А сетевые провода ставлю на разъём как теперь везде (КЛШ, КСЛ и прочее).
 
Alex написал(а):
А причём тут КЛШ, если проверку ГГС ведёт сам блок?
Да, но нужен наверное расширенный протокол ЛШ. А это уже КЛШ про.... Просто странно как-то ведут себя некоторые ГГС на блоках вот и подумалось -может от того что КЛШ 3 версии?
 
revit написал(а):
КЛШ какой версии минимум должен быть для корректной работы функции самопроверки ГГС в ЛБ6?

И всё же , поскольку много точек где "поженились" 5-ые блоки различных модификаций и 6-ые на одной ЛШ, хотелось бы услышать ответ на вопросик двухгодичной давности.
Догадываюсь что не ниже этих http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6736, правильно или я ошибаюсь?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
И всё же , поскольку много точек где "поженились" 5-ые блоки различных модификаций и 6-ые на одной ЛШ, хотелось бы услышать ответ на вопросик двухгодичной давности.
Догадываюсь что не ниже этих http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6736, правильно или я ошибаюсь?


ПРАВИЛЬНО!!! Именно их и ставить....
для рассыпухи текущая: nlbc1L96, для v2xxx - 2G96.052, для v3xxx - 3B96.052
 