Появились в новом прайсе данные девайсы. Их можно уже заказать для пробы или это ложная тревога?
 
В комерческом сказали что еще нет :)
Записался в очередь :D
 
Ура сегодня получил. №001 :D Сразу вопросы, поскольку нет документации:
1. Номинальное напряжение и ток на выходе "ПИТ."?
2. Время работы от встроенного ИБП при номинальной нагрузке на "ПИТ."
3. Назначение разъема RS485- для удлинителя порта?
4. Изображение перемычки на разъеме "линия связи"?
 
revit написал(а):
Ура сегодня получил. №001 :D Сразу вопросы, поскольку нет документации:
1. Номинальное напряжение и ток на выходе "ПИТ."?
2. Время работы от встроенного ИБП при номинальной нагрузке на "ПИТ."
3. Назначение разъема RS485- для удлинителя порта?
4. Изображение перемычки на разъеме "линия связи"?

Документация отправлена мылом. В ближайшее время появится на сайте.
 
oleg написал(а):
Документация отправлена мылом. В ближайшее время появится на сайте.

Спасибо Олег. Буду изучать :)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
1. Номинальное напряжение и ток на выходе "ПИТ."?
2. Время работы от встроенного ИБП при номинальной нагрузке на "ПИТ."

В характеристиках моноблока указано время работы от аккумуляторной батареи -не менее часа. Но при каких номиналах на выходе "ПИТ."? А выход ли это? :( Если да, то номинальные и максимальные значения?
Хотелось бы к такому универсальному устройству подключить сейчас ADSL модем, запитав последний от встроенного аккумулятора, но требования у модемов Длинк и Хуавэй достаточно высокие, судя по их температуре :D и БП- 12В, 1,2А. :o
Или всё же прийдется ставить внешний ИБП с переходником и блоком питания модема? :(
 
revit написал(а):
В характеристиках моноблока указано время работы от аккумуляторной батареи -не менее часа. Но при каких номиналах на выходе "ПИТ."? А выход ли это? :( Если да, то номинальные и максимальные значения?
Хотелось бы к такому универсальному устройству подключить сейчас ADSL модем, запитав последний от встроенного аккумулятора, но требования у модемов Длинк и Хуавэй достаточно высокие, судя по их температуре :D и БП- 12В, 1,2А. :o
Или всё же прийдется ставить внешний ИБП с переходником и блоком питания модема? :(

не менее часа - т.к. это требование ПУБЭЛ. Реально время работы от встроенного аккумулятора с питанием ЛБ по ЛШ превышает в 2,5 раза.

ПИТ: это 12В - постоянки с током 250mA.
 
Последнее редактирование модератором:
А как планируется продавать Моноблок в случае 433 -в комплекте с РМД и антенной или отдельно?
И можно ли уже сейчас залить прошивку для 433 или GSM?


....Поставил сегодня на объекте где "чистый" эзернет. Глаз радует- в ящике одна коробка, класс!
Полет нормальный!
Есть программные неудобства по сравнению со старой схемой, но думаю это решаемо :)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А как планируется продавать Моноблок в случае 433 -в комплекте с РМД и антенной или отдельно?
И можно ли уже сейчас залить прошивку для 433 или GSM?

Прошивку уже сейчас залить можно!!!

Математика для моноблока-433 и для моноблока-GSM уже готова. При необходимости предоставим - вышлем, выложим на сайте...

По поводу исполнений:
- всегда будет продаваться моноблок КЛШ-КСЛ - по умолчанию Ethernet.

При необходимости 433 или GSM - просто докупается необходимое оборудование: РМД модем, антенна 433, GSM модем и заливается соответствующая программа.

Если поставка оговорена заранее - то моноблок придет с соответствующей прошивкой.
Хинт: любой моноблок в любой момент ВСЕГДА можно превратить в Ethernet!!!



revit написал(а):
....Поставил сегодня на объекте где "чистый" эзернет. Глаз радует- в ящике одна коробка, класс!
Полет нормальный!

Кайф!!!?


revit написал(а):
Есть программные неудобства по сравнению со старой схемой, но думаю это решаемо :)

Пиши... все решим...
 
oleg написал(а):
Пиши... все решим...

Да вобщем-то больших неудобств нет, просто по старому делалось при наладке так:
На ноуте настраивал драйвер, Мпульт и получал информацию и терминал всех блоков на линии, после чего программировал их и проверял голосовю связь с КЛШ и прочее. Дополнительно в драйвере проверял связь с удаленным УМ0. И в последнюю очередь голосовую с диспетчером.
В случае с моноблоком-настройка его проще с помощью программы Нодетул, а вот для блоков приходиться еще и сервис тул нести, а потом на кадый блок идти. Ну с отсутствием локальной голосовой связи можно смириться, проверяя её с диспетчером центральной (хотя диспетчеру -лишние заморочки, у него и своих дел хватает), а вот недоступность информации с ЛБ и терминала на ноуте это неудобно.
Хотелось бы всё таки как и раньше с Мпульта или еще как-то смотреть и программировать ЛБ локально, при наладке системы.
 
revit написал(а):
Хотелось бы всё таки как и раньше с Мпульта или еще как-то смотреть и программировать ЛБ локально, при наладке системы.

Да нет проблем... Вместо NodeTool можно использовать штатный драйвер порта и полный набор софта.
Hint - установи в драйвере (при работе с моноблоком) скорость обмена по порту 38400 и будет счастье.
 
Спасибо. Получил еще три моноблока-проверю обязательно.
А есть какие нибудь мысли по поводу возможности расширения моноблока? Может парочку DB25 взад прицепить чтоб наращивать ЛБ можно было? Всё таки вещь универсальная но как только выходим за пределы 31....
 
oleg написал(а):
Да нет проблем... Вместо NodeTool можно использовать штатный драйвер порта и полный набор софта.
Hint - установи в драйвере (при работе с моноблоком) скорость обмена по порту 38400 и будет счастье.

Точно на 38400 всё работает! И откуда ты всё знаешь? :D
 
revit написал(а):
Спасибо. Получил еще три моноблока-проверю обязательно.
А есть какие нибудь мысли по поводу возможности расширения моноблока? Может парочку DB25 взад прицепить чтоб наращивать ЛБ можно было? Всё таки вещь универсальная но как только выходим за пределы 31....

Ась... в том то и идея, чтобы сократить себестоимость в том числе и отпускную цену изделия не поддерживая полноценный интерфейс ММИ с голосовыми функциями... т.е. ответ пока нет, в дальнейшем будем думать...
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А есть какие нибудь мысли по поводу возможности расширения моноблока? Может парочку DB25 взад прицепить чтоб наращивать ЛБ можно было? Всё таки вещь универсальная но как только выходим за пределы 31....

Как-то подумалось: а с ADSL вообщем то проблем расширения и нет. Ставиться модем четырех портовый и Езернет раздается на два три или четыре Моноблока!!!! :D
 